En Septiembre de 2021 cambié mi caldera de condensación Vaillant Ecotec de 12 años (y que me empezaba a dar problemas) por la vaillant Arotherm Plus 12 kW para calefacción + ACS (refrigeración, ni está ni se la espera). El depósito es Panasonic de 150 l (el de vaillant de 165 l no me entraba) y el vaso de expansión Ibai Ondo, no tiene DI. Estos son los datos del año completo 2022 y algunas dudas, por si se os ocurren respuestas.
Vivienda: Un adosado de 1973 (sí, 50 años) de 180 m2 (70, 70, 40) sin sótano (ni txoko ni garaje (es comunitario) ni nada), orientación noroeste - sureste situado en zona climática C1 a 60 m de altitud y 1,5 km del mar. Vivimos 4 personas adultas (aunque mis hijos a veces no lo parecen :emoji_smile. Tenemos 145 unidades de radiadores bitubo de aluminio y dos toalleros.
Humedad - aislamiento: El principal problema en mi vecindad no es el frío (ni el calor, es muy fresca) sino la humedad, que hace años que tengo dominada pero no puedo bajar la guardia. El aislamiento es medio, puertas (delante y de ventana al jardín) y ventanas buenas, planta baja bien, planta media con insuflado y ático nada (bastante con no tener humedad).
Uso: El ACS a 46 grados de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La calefacción, salvo algún fin de semana frío, la pongo 2 horas por la mañana a 19 grados y 4 horas por la tarde a 21. Temperatura de impulsión a 50 (aunque con la histeresis llega a 55) y curva adaptativa la pongo a 1.6 y cuando llega a 2.0 ( cada 1 o 2 meses) la vuelvo a reponer. Ah, y apenas tengo desescarches.
Consumos anuales:
Calefacción: 1,32 mWh
ACS: 0,76 mWh
Resto: 2,22 mWh
Total: 4,3 mWh
COP: 3,64.
Ahorro con respecto a la situación anterior: El rango de gasto en los años 2016-2020 fué de 3,4 - 4,1 mWh de electricidad y 11 - 12,6 mWh de gas natural. Es decir, he conseguido un ahorro energético de más del 70%. El ahorro económico me importa menos (más que nada para callar a algunos/as tolosas que se rieron de nuestra decisión), pero también es importante, creo que respecto a la situación de partida amortizaré la inversión en 6 años, o menos si seguimos reduciendo el consumo.
Causas del ahorro:
- La inversión en aerotermia fué grande y logramos (por fin!!!) cambiar el paradigma de "the next generatio". Ahora a cualquiera que confunda la ducha con una sauna, que deje sin apagar una luz o ponga la caja tonta de fondo le sacamos cantares. Y eso sea residente habitual (ya no se da) o "transeúnte".
- Tiramos el tabique entre el salón y la cocina (lo que ahora se llama "open concept"). Tenemos mas luz, encendemos menos idem e incluso nos suben las defensas frente a los elementos. Realmente, ahí mi pareja acertó de pleno.
- Tenemos claro que la técnica sirve para atenuar las estaciones, no para anularlas. Me produce asombro (y otras sensaciones menos edificantes) cuando voy a casas en las que hace más calor (frío) en invierno que en verano (y viceversa).
- Será por el cambio climático pero cada vez hace menos frío. Yo solía encender la calefacción unos dos meses en el último trimestre y este año la he encendido solo entre el 19 deNoviembre y el 18 de Diciembre (y de nuevo el 3 de Enero).
- La aerotermia y esta Web. El fontanero me dejó los ajustes en plan asqueroso: Temperatura fija a 22 grados ("y no la apagues hasta que acabe el invierno"), la curva adaptativa desactivada, la curva de calor a 3.0, la temperatura de impulsión a 70 grados y algunas otras perlas. Ya estaba advertido (gracias a Nergiza) y lo cambié todo además de ir haciendo pruebas.
Ahorro econométrico: Como diría Keynes, no me interesa demasiado porque no tiene en cuenta "el optimismo de la voluntad". Como referencia lejana (si hubiese puesto una nueva caldera de gas, o pellets, o butano o bomba de calor o central nuclear o mantas zamoranas, fundas nórdicas, hogueras... y hubiese convencido igual a mis hijos...) siempre tengo el excelente blog de Carlos o las muy buenas opiniones de algunas personas de Nergiza.
Dudas:
- Es curioso pero la Arotherm me marca consumo de calefacción de 5 - 10 kWh en los meses en que tengo la calefacción apagada (en Julio 6 kWh y en Agosto 5, mensuales eh!). No va a ninguna parte pero me gustaría saber la razón.
- En Marzo pondré fotovoltaica (paneles solares). Es posible que entonces cambie el rango de horas encendida la calefacción (y el ACS). El rango actual es consecuencia de las pruebas que he hecho. Tenerlo más horas me subía el COP pero también el consumo. Además de que no nos gusta tener la calefacción encendida cuando dormimos (donde esté una buena funda nórdica...) o cuando no sabemos la hora de llegar a casa. Opiniones?
- Un amigo que sabe de esto (era ingeniero de...) me recomendó no tener servicio de mantenimiento los primeros 4 años. Me salía más de 200 euros al año y los dos primeros (me regalaban uno) me parecía un robo dado que está en garantía.
A partir del quinto año tengo tres opciones: Contratar el servicio (las piezas de repuesto van "al coste", se supone) o pasar una revisión los años 5, 8, 11... con Vaillant o con una empresa independiente. Qué os parece mejor?.
En fin, si ha sido mucho rollo me lo decís e intentaré moderarme.
Vivienda: Un adosado de 1973 (sí, 50 años) de 180 m2 (70, 70, 40) sin sótano (ni txoko ni garaje (es comunitario) ni nada), orientación noroeste - sureste situado en zona climática C1 a 60 m de altitud y 1,5 km del mar. Vivimos 4 personas adultas (aunque mis hijos a veces no lo parecen :emoji_smile. Tenemos 145 unidades de radiadores bitubo de aluminio y dos toalleros.
Humedad - aislamiento: El principal problema en mi vecindad no es el frío (ni el calor, es muy fresca) sino la humedad, que hace años que tengo dominada pero no puedo bajar la guardia. El aislamiento es medio, puertas (delante y de ventana al jardín) y ventanas buenas, planta baja bien, planta media con insuflado y ático nada (bastante con no tener humedad).
Uso: El ACS a 46 grados de 7 de la mañana a 8 de la tarde. La calefacción, salvo algún fin de semana frío, la pongo 2 horas por la mañana a 19 grados y 4 horas por la tarde a 21. Temperatura de impulsión a 50 (aunque con la histeresis llega a 55) y curva adaptativa la pongo a 1.6 y cuando llega a 2.0 ( cada 1 o 2 meses) la vuelvo a reponer. Ah, y apenas tengo desescarches.
Consumos anuales:
Calefacción: 1,32 mWh
ACS: 0,76 mWh
Resto: 2,22 mWh
Total: 4,3 mWh
COP: 3,64.
Ahorro con respecto a la situación anterior: El rango de gasto en los años 2016-2020 fué de 3,4 - 4,1 mWh de electricidad y 11 - 12,6 mWh de gas natural. Es decir, he conseguido un ahorro energético de más del 70%. El ahorro económico me importa menos (más que nada para callar a algunos/as tolosas que se rieron de nuestra decisión), pero también es importante, creo que respecto a la situación de partida amortizaré la inversión en 6 años, o menos si seguimos reduciendo el consumo.
Causas del ahorro:
- La inversión en aerotermia fué grande y logramos (por fin!!!) cambiar el paradigma de "the next generatio". Ahora a cualquiera que confunda la ducha con una sauna, que deje sin apagar una luz o ponga la caja tonta de fondo le sacamos cantares. Y eso sea residente habitual (ya no se da) o "transeúnte".
- Tiramos el tabique entre el salón y la cocina (lo que ahora se llama "open concept"). Tenemos mas luz, encendemos menos idem e incluso nos suben las defensas frente a los elementos. Realmente, ahí mi pareja acertó de pleno.
- Tenemos claro que la técnica sirve para atenuar las estaciones, no para anularlas. Me produce asombro (y otras sensaciones menos edificantes) cuando voy a casas en las que hace más calor (frío) en invierno que en verano (y viceversa).
- Será por el cambio climático pero cada vez hace menos frío. Yo solía encender la calefacción unos dos meses en el último trimestre y este año la he encendido solo entre el 19 deNoviembre y el 18 de Diciembre (y de nuevo el 3 de Enero).
- La aerotermia y esta Web. El fontanero me dejó los ajustes en plan asqueroso: Temperatura fija a 22 grados ("y no la apagues hasta que acabe el invierno"), la curva adaptativa desactivada, la curva de calor a 3.0, la temperatura de impulsión a 70 grados y algunas otras perlas. Ya estaba advertido (gracias a Nergiza) y lo cambié todo además de ir haciendo pruebas.
Ahorro econométrico: Como diría Keynes, no me interesa demasiado porque no tiene en cuenta "el optimismo de la voluntad". Como referencia lejana (si hubiese puesto una nueva caldera de gas, o pellets, o butano o bomba de calor o central nuclear o mantas zamoranas, fundas nórdicas, hogueras... y hubiese convencido igual a mis hijos...) siempre tengo el excelente blog de Carlos o las muy buenas opiniones de algunas personas de Nergiza.
Dudas:
- Es curioso pero la Arotherm me marca consumo de calefacción de 5 - 10 kWh en los meses en que tengo la calefacción apagada (en Julio 6 kWh y en Agosto 5, mensuales eh!). No va a ninguna parte pero me gustaría saber la razón.
- En Marzo pondré fotovoltaica (paneles solares). Es posible que entonces cambie el rango de horas encendida la calefacción (y el ACS). El rango actual es consecuencia de las pruebas que he hecho. Tenerlo más horas me subía el COP pero también el consumo. Además de que no nos gusta tener la calefacción encendida cuando dormimos (donde esté una buena funda nórdica...) o cuando no sabemos la hora de llegar a casa. Opiniones?
- Un amigo que sabe de esto (era ingeniero de...) me recomendó no tener servicio de mantenimiento los primeros 4 años. Me salía más de 200 euros al año y los dos primeros (me regalaban uno) me parecía un robo dado que está en garantía.
A partir del quinto año tengo tres opciones: Contratar el servicio (las piezas de repuesto van "al coste", se supone) o pasar una revisión los años 5, 8, 11... con Vaillant o con una empresa independiente. Qué os parece mejor?.
En fin, si ha sido mucho rollo me lo decís e intentaré moderarme.
Última edición: