Chimenea Baxi Albizia de leña con radiadores

Si lo puede saber a partir de los consumos que tenía cuando quemaba gasoil, siempre que los recuerde.
Con el gasoil gastaba cerca de 100 litros/semana a 21 grados con una caldera Ferroli y además con un acumulador de 80 litros de ACS.
Ahora gasto 3.000 kg. leña olivo en todo el invierno.
 
Adjunto foto bomba situada en el patio en el circuito del retorno.
No entiendo lo que me preguntas sobre la chimenea. Te adjunto foto también.

Si no estoy equivocado, la foto que pones de la chimenea es la del catálogo, no la tuya.

¿No crees que sería mas esclarecedor una, o varias fotos de tu instalación?

No se si te has fijado en que las chimeneas de los catálogos siempre son perfectas, nunca dan problemas.
 
Con el gasoil gastaba cerca de 100 litros/semana a 21 grados con una caldera Ferroli y además con un acumulador de 80 litros de ACS.
Ahora gasto 3.000 kg. leña olivo en todo el invierno.

A partir de ahí, un experto como mbc no debería tener ningún problema en calcular la energía que demanda tu vivienda.

¿Me equivoco?

Hay una cosa que puedo hacer hasta yo, que no soy del ramo. Ver si el rendimiento del sistema actual es similar a cuando quemabas gas-oil.

Si usas la calefacción 3,0 meses/año, antes consumirías unos 1.200 litros/año de gas-oil (3 meses x 4 semanas x 100 litros/semana). Como el gasoil tiene, aproximadamente, 2,1 veces mas poder calorífico que la madera de olivo; deberías consumir 2.520 kg/año de la citada madera.

Parece que el insert actual tiene, como mínimo, un rendimiento un 19% inferior que la caldera de gasoil. Digo, como mínimo, porque creo suponer que cuando quemabais gasoil, teniais mas confort (temperatura media mas alta). Y hay que tener en cuenta que actualmente tienes un sistema mixto de calefacción: los mismos radiadores que usabas antes mas la "estufa" -el mismo insert- que calienta vuestra sala de estar, lo que debería permitirte cerrar los radiadores de la sala de estar y semicerrar los de la habitación situada justo encima.

Si el plazo temporal de uso de la calefacción es distinto, no tienes mas que rehacer los cálculos.

P.D. No mencionas si actualmente obtienes el ACS a través del insert. En caso negativo, habría que rehacer los cálculos.
 
Última edición:
Si no estoy equivocado, la foto que pones de la chimenea es la del catálogo, no la tuya.

¿No crees que sería mas esclarecedor una, o varias fotos de tu instalación?

No se si te has fijado en que las chimeneas de los catálogos siempre son perfectas, nunca dan problemas.
Ya las he puesto, pero las vuelvo a poner sin problema por si os puede servir.
El depósito de expansión no aparece en la fotos, pero está también donde está la bomba de circulación.
 

Archivos adjuntos

  • IMG20210926122345.jpg
    IMG20210926122345.jpg
    161,9 KB · Visitas: 42
  • IMG20210926121516.jpg
    IMG20210926121516.jpg
    176,5 KB · Visitas: 33
  • IMG20210926122429.jpg
    IMG20210926122429.jpg
    109,1 KB · Visitas: 30
  • IMG20210926122900.jpg
    IMG20210926122900.jpg
    147,5 KB · Visitas: 28
  • IMG20210926122913.jpg
    IMG20210926122913.jpg
    145 KB · Visitas: 31
  • IMG20210927104023.jpg
    IMG20210927104023.jpg
    100 KB · Visitas: 44
Ya las he puesto, pero las vuelvo a poner sin problema por si os puede servir.
El depósito de expansión no aparece en la fotos, pero está también donde está la bomba de circulación.

Siento decir que de la chimenea no enseñas mas que el insert en si mismo, no se vé ni la parte alta ni los laterales.

Otra cosa que creo que no has citado es si la estancia donde está el onsert tiende a recalentarse en relaxión a otras habitaciones
 
A partir de ahí, un experto como mbc no debería tener ningún problema en calcular la energía que demanda tu vivienda.

¿Me equivoco?

Hay una cosa que puedo hacer hasta yo, que no soy del ramo. Ver si el rendimiento del sistema actual es similar a cuando quemabas gas-oil.

Si usas la calefacción 3,0 meses/año, antes consumirías unos 1.200 litros/año de gas-oil (3 meses x 4 semanas x 100 litros/semana). Como el gasoil tiene, aproximadamente, 2,1 veces mas poder calorífico que la madera de olivo; deberías consumir 2.520 kg/año de la citada madera.

Parece que el insert actual tiene, como mínimo, un rendimiento un 19% inferior que la caldera de gasoil. Digo, como mínimo, porque creo suponer que cuando quemabais gasoil, teniais mas confort (temperatura media mas alta). Y hay que tener en cuenta que actualmente tienes un sistema mixto de calefacción: los mismos radiadores que usabas antes mas la "estufa" -el mismo insert- que calienta vuestra sala de estar, lo que debería permitirte cerrar los radiadores de la sala de estar y semicerrar los de la habitación situada justo encima.

Si el plazo temporal de uso de la calefacción es distinto, no tienes mas que rehacer los cálculos.

P.D. No mencionas si actualmente obtienes el ACS a través del insert. En caso negativo, habría que rehacer los cálculos.
Usamos la insertable para calentar toda la casa. El ACS lo tenemos con un calentador eléctrico.
 
Usamos la insertable para calentar toda la casa. El ACS lo tenemos con un calentador eléctrico.

O sea que la diferencia de rendimientos, aumenta aun mas.

Como ahora los radiadores se ven ayudados por el efecto estufa del insert, eso implica que el rendimiento de los radiadores es muy inferior y/o que el rendimiento global es algo penoso.
 
Con el gasoil gastaba cerca de 100 litros/semana a 21 grados con una caldera Ferroli y además con un acumulador de 80 litros de ACS.
Ahora gasto 3.000 kg. leña olivo en todo el invierno.
100 litros de gasoil semanales=1000kwh calor
3000 kg leña olivo= 13000 kWh calor

Falta para comparar bien que nos digas cuánto gasoil gastabas anualmente. el insert de leña te rendirá bastante menos que la caldera de gasoil así que así, a bote pronto se atisba lo que ya te han dicho: más madera a la caldera
 
Siento decir que de la chimenea no enseñas mas que el insert en si mismo, no se vé ni la parte alta ni los laterales.

Otra cosa que creo que no has citado es si la estancia donde está el onsert tiende a recalentarse en relaxión a otras habitaciones
Tengo cabezales termoestaticos en el comedor donde está el insertable.
Siento decir que de la chimenea no enseñas mas que el insert en si mismo, no se vé ni la parte alta ni los laterales.

Otra cosa que creo que no has citado es si la estancia donde está el onsert tiende a recalentarse en relaxión a otras habitaciones
Adjunto foto chimenea completa, donde tiene una puerta lateral por donde se accede a la instalación propia. En el comedor tenemos cabezales termoestaticos.
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20210927_122149.jpg
    IMG_20210927_122149.jpg
    117,7 KB · Visitas: 44
100 litros de gasoil semanales=1000kwh calor
3000 kg leña olivo= 13000 kWh calor

Falta para comparar bien que nos digas cuánto gasoil gastabas anualmente. el insert de leña te rendirá bastante menos que la caldera de gasoil así que así, a bote pronto se atisba lo que ya te han dicho: más madera a la caldera
De gasoil unos 1.200 litros en 3 meses.
 
Atrás
Arriba