Siento corregirte porque la leña ni es verde ni mala. Es de olivo con un 10-12% de humedad.A ver chicos...
Este hombre lo que tiene son problemas de creosota en cámara de combustión, derivados de una mala combustión a baja temperatura = mala leña. Creando una capa de creosota cristalizada que difícilmente podrá quitar.
La condensación de un equipo es interior, no se ve a no ser que vacíes la instalación y salga barro puro... y al pasar un imán se te peguen partículas... por eso hay que prevenir siempre, porque cuando aparece un problema de condensación de un equipo, ya es tarde, está fugando.
Viendo las fotos del chapuzas que la montó pues se puede mejorar, mucho, sí... pero parece tener los elementos que el manual de Baxi dice.
La bomba puede ser corta no digo que no, pero el salto térmico no está mal. El problema es que este hombre está quemando leña mala y verde.
Cuando un equipo se llena de creosota tiene un problema grave de transmisión de calor. La capa cristalizada no permite pasar el calor a la camisa y se acumula en los gases. Ocurre que en algunos equipos esta capa de pronto se ablanda un poco y el calor para de forma exagerada de pronto al agua para volver a enfriarse y volver a ser un aislante.
Estoy seguro que la mayoría me entendéis...
Saludos a todos.
Veo en las fotos que ese insert no está forrado por dentro con placas refractarias, posiblemente ése sea el problema. Te las pueden hacer a medida y colocarlas tú mismo.
Pues sí, Juanpa, puse el post pensando en un casette normal y no uno que calienta un circuito de agua. Lo he querido borrar porque es morralla, pero no he visto que exista esa opción ...¿No crees que instalando placas refractarias entre el fuego y las paredes de la cámara de combustión -a cuyo otro lado circula el agua del circuito-, dificultará la transmisión de calor a través de esas paredes y con ello empeorará aún mas es rendimiento de toda la instalación?
Porque con 21 kW de agua es suficiente para todos los elementos, no de las dos plantas de la casa, no?
Pues sí, Juanpa, puse el post pensando en un casette normal y no uno que calienta un circuito de agua. Lo he querido borrar porque es morralla, pero no he visto que exista esa opción ...
Con el gasoil gastaba cerca de 100 litros/semana a 21 grados con una caldera Ferroli y además con un acumulador de 80 litros de ACS.
Ahora gasto 3.000 kg. leña olivo en todo el invierno.
Porque con 21 kW de agua es suficiente para todos los elementos, no de las dos plantas de la casa, no?