Sí, es nominal.
Esa potencia la conseguirás si quemas 9kg/h de leña.
Todo da a entender que a la mayoría de nosotros se nos ha pasado por alto el contenido de la tabla incluida en la primera foto de Torrenti, que no detecté hasta ayer. Lo mas relevante de la misma lo transcribo aquí para mayor visibilidad:
Potencia nominal global | 28,0 kW |
Potencia nominal de agua | 21,0 kW |
Potencia nominal de aire | 7,0 kW |
Rendimiento | 70% |
Potencia de uso* | de 20,7 a 38,4 kW |
Consumo de leña | de 4,9 a 9,1 kg/hora |
De todos estos datos, sólo el consumo de leña dice algo de aplicación inmediata por parte del usuario.
Mucho mas práctica sería esta otra tabla derivada directamente de la anterior:
Potencia nominal global útil | 19,6 kW | (28,0 x 0,7) |
Potencia nominal global útil de agua | 14,7 kW | (21,0 x 0,7) |
Potencia nominal global útil de aire | 4,9 kW | (7,0 x 0,7) |
Potencia global útil de uso | entre 14,5 y 26,7 kW | (20,7 x 0,7 y 38,4 x 0,7) |
Consumo de leña | de 4,9 a 9,1 kg/hora |
A partir de ahí, siento tener que discutir tu afirmación de que "esa potencia (21kW nominales) la conseguirás si quemas 9kg/h de leña".
¿En qué me baso para decirlo? Pues en que
1º.-Según los datos del catálogo, 9,1 kg es el limite superior de la cantidad de leña a quemar, que, a mi entender, se corresponderían con la potencia bruta global máxima de 38,4kW.
2º.-No especificas la clase de madera. Es bien sabido que la de chopo tiene muchas menos calorias que que las de olivo o roble.
3º.- ¿Qué interés tienen los 21kW que sólo son nominales y sólo se refieren a la parte hidraulica?