Buenas a todos,
Convoco a todo aquel que considero que puede ayudarme, y seguro que me dejo a alguien, con lo que me está pasando que me resulta un tanto extraño, por tanto, @cameno.alv, @Stiebel Eltron, @Carlos, @Lcs_26, @Obligatorio, @josemanuel, @mbc, @Irenergía, @lufegut, @Ninguno, @Nach y @PabloB, a ver si alguien me da la respuestas.
Pues al lio. Llevo unos diez días poniendo la aerotermia, pero hasta ahora, no hacía suficiente frío por la noche como para que el sistema tuviese que realizar desescarches, la temperatura exterior estaba por encima de 8/9º C. Hasta ese momento, el sistema iba perfecto.
Lo malo ha empezado al bajar las temperaturas. A partir de ese momento ha empezado a arrancar/parar demasiadas veces (o por lo menos eso creo yo).
Os cuento. Tengo establecida la "curva de compensación": 0/42 ºC - 15/32 ºC.
Dado que durante estas noches ha habido temperaturas por debajo de 5º C, haciendo cálculos, el sistema tratará de impulsar por encima de 38 ºC. Bien, a esa temperatura, la unidad exterior se congela y necesita descarchar, lo que provoca que me baje la temperatura de impulsión y dado que no tengo DI (ya lo sé, mal vamos, pero dejarme explicarme del todo), la temperatura de impulsión baja durante el proceso y eso provoca que la temperatura que recibe el SR no sea todo lo constante que debiera y por tanto no consigo un calor estable y prolongado.
Por ahí va la primera pregunta. Si hago una curva menos pronunciada, no se -5/40º C - 15/28º C, por lo que por debajo de 5º C de temperatura exterior tratará de impulsar por encima de 34º C, y con una potencia menor poniendo el "modo silencioso" al máximo (3), lo que hará disminuir la potencia, ¿pensáis que conseguiría que la unidad exterior necesitase menos desescarches? Ya se que con esa temperatura tardaré más tiempo en calentar, pero creo que es preferible a entrar en el bucle de desescarches.
Y la segunda pregunta, y que me tiene más preocupado. Sin cambiar nada, ayer por la tarde, aprovechando las horas llanas, subi un par de termostatos de casa a 24º C para que arrancara la aerotermia, habiéndo en la casa una temperatura de unos 22º C. Con una temperatura exterior de 13º C, estuvo funcionando durante 4 horas con una temperatura de impulsión entre 33º C y 34º C, con una temperatura de retorno entre 28º C y 29º C. No paro en ningún momento, y la temperatura de la casa subio un grado.
Si, como me han dicho, los desescarches no provocan paradas y arranques del compresor, porque durante esta noche, dado que tengo un sueño muy ligero y me despierto con mucha facilidad, he pillado a la máquina haciendo un par de desescarches, en la siguientes condiciones: la temperatura exterior era de 4º C, la máquina se hallaba impulsando a 39º C con un retorno de 34º C. Pues bien, cuando empezaba el desescarche, la temperatura de impulsión comenzaba a bajar rápidamente, mientras que la de retorno lo hacía mucho más lentamente, algo lógico. Cuando se igualaron a 33º C, el compresor se detuvo, aunque la bomba siguió impulsando. En el momento en el que la temperatura de impulsión bajo por debajo de la retorno, 31º C o 30º C, el compresor volvió arrancar, y cuando acabó el ciclo de desescarche, y comenzo a subir la temperatura de impulsión, al igual que antes, al igualarse con la de retorno, sobre los 32º C, volvió a pararse durante unos minutos más o menos el compresor. Cuando digo que el compresor se paro es porque el consumo en la aerotermia mostraba 0 kWh y la frecunencia del compresor era de 0 Hz, por eso considero que el compresor se para, espero no estar equivocado en este punto. Después volvió a arrancar y comenzo a subir la temperatura de impulsión hasta pasados unos 30 minutos que volvió a ponerse a 39º C. La bomba de impulsión no dejo de funcionar en ningún momento, por lo que el caudal se mantenía.
Ese comportamiento lo he visto esta noche dos veces, y el contador de arranques que tiene la Panasonic indica que ha arrancado 11 veces esta noche, dos por el ACS, y el resto me temo, por lo que os digo, al no llegar los termostatos a cosigna, ya que han estado demandando toda la noche (puse un par de ellos a 25º C para asegurarme de que fuera así).
¿Es este comportamiento normal? Es decir, para realizar los desescarches cuando las temperaturas de impulsión y retorno se igualan, ¿es normal que el compresor se pare?
Un saludo. Cuidaros.
Convoco a todo aquel que considero que puede ayudarme, y seguro que me dejo a alguien, con lo que me está pasando que me resulta un tanto extraño, por tanto, @cameno.alv, @Stiebel Eltron, @Carlos, @Lcs_26, @Obligatorio, @josemanuel, @mbc, @Irenergía, @lufegut, @Ninguno, @Nach y @PabloB, a ver si alguien me da la respuestas.
Pues al lio. Llevo unos diez días poniendo la aerotermia, pero hasta ahora, no hacía suficiente frío por la noche como para que el sistema tuviese que realizar desescarches, la temperatura exterior estaba por encima de 8/9º C. Hasta ese momento, el sistema iba perfecto.
Lo malo ha empezado al bajar las temperaturas. A partir de ese momento ha empezado a arrancar/parar demasiadas veces (o por lo menos eso creo yo).
Os cuento. Tengo establecida la "curva de compensación": 0/42 ºC - 15/32 ºC.
Dado que durante estas noches ha habido temperaturas por debajo de 5º C, haciendo cálculos, el sistema tratará de impulsar por encima de 38 ºC. Bien, a esa temperatura, la unidad exterior se congela y necesita descarchar, lo que provoca que me baje la temperatura de impulsión y dado que no tengo DI (ya lo sé, mal vamos, pero dejarme explicarme del todo), la temperatura de impulsión baja durante el proceso y eso provoca que la temperatura que recibe el SR no sea todo lo constante que debiera y por tanto no consigo un calor estable y prolongado.
Por ahí va la primera pregunta. Si hago una curva menos pronunciada, no se -5/40º C - 15/28º C, por lo que por debajo de 5º C de temperatura exterior tratará de impulsar por encima de 34º C, y con una potencia menor poniendo el "modo silencioso" al máximo (3), lo que hará disminuir la potencia, ¿pensáis que conseguiría que la unidad exterior necesitase menos desescarches? Ya se que con esa temperatura tardaré más tiempo en calentar, pero creo que es preferible a entrar en el bucle de desescarches.
Y la segunda pregunta, y que me tiene más preocupado. Sin cambiar nada, ayer por la tarde, aprovechando las horas llanas, subi un par de termostatos de casa a 24º C para que arrancara la aerotermia, habiéndo en la casa una temperatura de unos 22º C. Con una temperatura exterior de 13º C, estuvo funcionando durante 4 horas con una temperatura de impulsión entre 33º C y 34º C, con una temperatura de retorno entre 28º C y 29º C. No paro en ningún momento, y la temperatura de la casa subio un grado.
Si, como me han dicho, los desescarches no provocan paradas y arranques del compresor, porque durante esta noche, dado que tengo un sueño muy ligero y me despierto con mucha facilidad, he pillado a la máquina haciendo un par de desescarches, en la siguientes condiciones: la temperatura exterior era de 4º C, la máquina se hallaba impulsando a 39º C con un retorno de 34º C. Pues bien, cuando empezaba el desescarche, la temperatura de impulsión comenzaba a bajar rápidamente, mientras que la de retorno lo hacía mucho más lentamente, algo lógico. Cuando se igualaron a 33º C, el compresor se detuvo, aunque la bomba siguió impulsando. En el momento en el que la temperatura de impulsión bajo por debajo de la retorno, 31º C o 30º C, el compresor volvió arrancar, y cuando acabó el ciclo de desescarche, y comenzo a subir la temperatura de impulsión, al igual que antes, al igualarse con la de retorno, sobre los 32º C, volvió a pararse durante unos minutos más o menos el compresor. Cuando digo que el compresor se paro es porque el consumo en la aerotermia mostraba 0 kWh y la frecunencia del compresor era de 0 Hz, por eso considero que el compresor se para, espero no estar equivocado en este punto. Después volvió a arrancar y comenzo a subir la temperatura de impulsión hasta pasados unos 30 minutos que volvió a ponerse a 39º C. La bomba de impulsión no dejo de funcionar en ningún momento, por lo que el caudal se mantenía.
Ese comportamiento lo he visto esta noche dos veces, y el contador de arranques que tiene la Panasonic indica que ha arrancado 11 veces esta noche, dos por el ACS, y el resto me temo, por lo que os digo, al no llegar los termostatos a cosigna, ya que han estado demandando toda la noche (puse un par de ellos a 25º C para asegurarme de que fuera así).
¿Es este comportamiento normal? Es decir, para realizar los desescarches cuando las temperaturas de impulsión y retorno se igualan, ¿es normal que el compresor se pare?
Un saludo. Cuidaros.