Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea

la energía la vendía barata es porque no utilizaba combustión para su generación,
Eso no es así salvo un día al año que da un 100% la renovable puntualmente ; por ejemplo esta noche con una generación alta eólica aún hay un 40% de gas entre otras cosas para cubrir las aerotermias ineficientes nocturnas

6B3F72FD-9F49-48C0-AD80-7D65EE863D4D.jpeg


Cierto... A la cárcel!!

Por ahorrarse 25€ a costa de consumir 100 kWh más! Qué vergüenza....
Bueno , es la conciencia ecológica de cada uno , a parte de que ese ahorro es muy discutible . Pero bueno, viendo que ya se os va empujando a usarla bien y al personal dejando mierdicompañias yendo a Repsol la cosa no va mal, estoy contento con El Progreso
 
Nadie haría eso, ¿Verdad?

Quiero decir, calentar de noche es poco eficiente (con una aerotermia que se ha comprado por su eficiencia y "ecología")

Poner el aire acondicionado con las ventanas abiertas es de ser mal nacido. Existe el vertido 0, que al menos no hace daño.
no sé los demás, yo hice el cambio con un objetivo muy claro, pagar menos que lo que estaba pagando con gasoil, teniendo en cuenta además que el coste de la inversión no es bajo, el ahorro en su funcionamiento era un parámetro clave una vez asegurado el confort

el nuevo paradigma del capitalismo sobre lo verde ... eso es otro tema, el planeta es mucho más poderoso que el propio hombre, echa un vistazo sin ir más lejos a La Palma; y pensar que para "salvar el planeta" lo mejor es achatarrar 2 mil millones de vehículos y fabricar los mismos 2 mil millones de eléctricos ... en fin

y sí, hay mucha gente que quema electricidad de sus placas para que no le roben con sus excedentes, pero es que además eso hace daño 0 al medio ambiente

pero veníamos de la luz de noche, si es (era) barata y por eso la usamos es porque su generación no era costosa, quien piense que nos han regalado algún kwh cuando los hemos pagado a 1 céntimo es bastante ingenuo, este mundo no funciona así y como muestra mirad lo que este señor conocido por su tremendo altruismo acaba de hacer, a ver lo que hace repsol con nuestras tarifas ahora ... miedo me da

disculpas a posteriori por derivar a otros temas el hilo de @Fassou sobre su aquarea panasonic que está viniendo muy bien a otros usuarios también, es complicado en este foro mantener los hilos "limpios", lo sé por experiencia propia, jeje, intentaré no contribuir a ello
 
Última edición:
Buenos días a todos,

Independientemente de que cada uno puedo decir lo que quiera sobre lo que quiera, mi intención cuando creé este hilo no era entablar discusiones sobre ecología, sino la forma de dejar "mi aerotermia", y si con suerte, se podía extrapolar a otras, lo mejor posible.

Por tanto, os agradecería que si queréis discutir sobre otras cosas, lo hagáis en un hilo a parte.

Una vez dicho esto, haced lo que mejor os parezca, pero tratar de derivar el tema del hilo hacía otros para poder entablar discusiones y que las conclusiones que se puedan sacar del mismo terminen siendo confusas, creo que no es lo mejor.

Un saludo. Cuidaros.
 
@Fassou cómo van esas pruebas??? Al final has decidido ya alguna configuración horaria y de t impulsión??
Buenos días @Aerotermio,

Pues sigo modificando cosas, pero de momento, la configuración más adecuada ha sido enceder a las 10:00 subiendo todos los termostatos a lo largo del día desde 22º C hasta 23º C hasta las 22:00. Las otras 12 horas se queda a 21º C, y de momento, no baja de esa temperatura. Basicamente:

00:00 - 09:59 - 21º C

10:00 - 13:59 - 22º C

14:00 - 17:59 - 22,5º C

18:00 - 21:59 - 23º C

22:00 - 23:59 - 21º C

No saltan todos los termostatos, pero el sistema funciona sin paradas. Lo que esta funcionando constantemente es la zona de doble altura cuyo termostato siempre está demandando, por lo que también se calientan todas las zonas comunes al tener esos circuitos abiertos.

En cuanto a las curvas de compensación, he probado varias, y las que mejor están funcionando han sido -5/40º C - 15/34º C, la que ha generado más calor, casí incomodo, y -5/42º C - 15/32º C que va muy justita. Los consumos de la primera son mayores que los de la segunda.

Eso sí, las paradas/arranques se han reducido a dos, una cuando arranca, y otra, después de entrar el ACS, que entra a las 19:00, ya que cuando acaba el ACS, el compresor se para y luego vuelve a arrancar.

Y eso es lo que hay de momento. Según vaya haciendo más frío, pues supongo que habrá que ir variando la curva de compensación. Los termostatos no creo que los toque más.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenos días @Aerotermio,

Pues sigo modificando cosas, pero de momento, la configuración más adecuada ha sido enceder a las 10:00 subiendo todos los termostatos a lo largo del día desde 22º C hasta 23º C hasta las 22:00. Las otras 12 horas se queda a 21º C, y de momento, no baja de esa temperatura. Basicamente:

00:00 - 09:59 - 21º C

10:00 - 13:59 - 22º C

14:00 - 17:59 - 22,5º C

18:00 - 21:59 - 23º C

22:00 - 23:59 - 21º C

No saltan todos los termostatos, pero el sistema funciona sin paradas. Lo que esta funcionando constantemente es la zona de doble altura cuyo termostato siempre está demandando, por lo que también se calientan todas las zonas comunes al tener esos circuitos abiertos.

En cuanto a las curvas de compensación, he probado varias, y las que mejor están funcionando han sido -5/40º C - 15/34º C, la que ha generado más calor, casí incomodo, y -5/42º C - 15/32º C que va muy justita. Los consumos de la primera son mayores que los de la segunda.

Eso sí, las paradas/arranques se han reducido a dos, una cuando arranca, y otra, después de entrar el ACS, que entra a las 19:00, ya que cuando acaba el ACS, el compresor se para y luego vuelve a arrancar.

Y eso es lo que hay de momento. Según vaya haciendo más frío, pues supongo que habrá que ir variando la curva de compensación. Los termostatos no creo que los toque más.

Un saludo. Cuidaros.
Y ahora que estás con precio fijo en la eléctrica, por qué no pruebas a impulsar a temperatura fija?
Es solo curiosidad. Yo creo que reducirías el consumo al no tener que funcionar la máquina variando temperaturas.
 
Y ahora que estás con precio fijo en la eléctrica, por qué no pruebas a impulsar a temperatura fija?
Es solo curiosidad. Yo creo que reducirías el consumo al no tener que funcionar la máquina variando temperaturas.
Buenas @Boassss,

Pues no estoy seguro que en climas como el mio, que hay cambios tan bruscos de temperatura exterior, amanece con 3º C a las 7:00, a las 15:00 hay 18º C, y a las 21:00 estamos otra vez a 5º C, funcionará bien la impulsión fija, ya que sería díficil de elegir cuál es la temperatura.

Para conseguir mantener o subir un poco la temperatura de casa a partir de las 18:00, estoy comprobando que tengo que impulsar a alrededor de 35º C, ya que sino, en cuanto se oculta el sol, empiezo a perder temperatura de la casa, lentamente, pero a perder. Con 35º C, se mantiene, y como he dicho antes, practicamente con el circuito del salón, que es el espacio a doble altura, y los circuitos libres. Por debajo de 35º C, a partir de las 22:00, que es cuando se apaga, no se está del todo a gusto, e incluso por la noche se nota demasiado fresco. Pero claro, si impulso a 35º C a las 14:00, la temperatura sube muy rápidamente, y hace demasiado calor. Seguramente consuma algo menos, pero la sensación no es agradable, y por la mañana, la casa tardaría más en coger temperatura.

El saber exactamente a que temperatura impulsar no consigo tenerla clara, por eso prefiero la curva, ya que es el propio sistema el que va cambiandola y adaptándose a las temperaturas exteriores. Lo que yo tengo que encontrar es con curva me quedo, ya que lo que estoy comprobando que con una curva que tenga una diferencia de impulsión entre 3 o 4 grados entre los 10º C y 0º C exteriores la sensación en la casa es muy agradable. En ese sentido, he encontrado las dos curvas que he puesto antes, y que, supongo que habrá que ir variando según los días sean mas cortos, menos sol, y más fríos.

Un saludo. Cuidaros.
 
Pues no estoy seguro que en climas como el mio, que hay cambios tan bruscos de temperatura exterior, amanece con 3º C a las 7:00, a las 15:00 hay 18º C, y a las 21:00 estamos otra vez a 5º C, funcionará bien la impulsión fija, ya que sería díficil de elegir cuál es la temperatura.
Eso pasa exactamente donde yo vivo. Aunque estas últimas noches han sido un poco más benévolas y no se ha bajado de los 5°
Entiendo por tus comentarios que estás manteniendo las 24h la máquina encendida y trabajando con curva.
Si te sirve de ayuda, a principios de esta semana hice la prueba de encenderla solo con la fotovoltaica. Varias conclusiones saco al respecto:
1. Las temperaturas interiores sufren mayores oscilaciones. He pasado de 20° a 24°. Eso no mola. Teníamos que ponernos en manga corta a eso de las 7 de la tarde porque la temperatura interior seguía en ascenso.
2. Si bien es cierto que usando este método apenas consumo energía de la red (unos 4,5 kwh/día incluyendo todos los consumos del hogar), no es menos cierto que la máquina funciona a toda pastilla (rondando los 2kw de potencia) intentando alcanzar los 35° de impulsión durante las 7h que permanece encendida aproximadamente (los circuitos de agua arrancan muy fríos). Tampoco me mola estar forzando a la máquina.
3. Cierto es que si fijo la temperatura de impulsión y dejo la máquina encendida 24h hago un mayor consumo de red. Entorno a los 10-12 kwh (incluyendo todos los electrodomésticos). Y no menos cierto es que al demandar una cantidad irrisoria de energía la máquina (entre 300 y 500 wh), vierto mucha más energía a la red, con lo cual paso a compensar gran parte de esos 10-12 kwh que consumo al día.

Conclusión final: si tienes el bolsillo estrecho, te da igual tu máquina y no te importa penalizar el confort, está claro, encender solo en fotovoltaica. Si primas el confort, miras por tu máquina y no te importa gastarte aproximadamente 1€/día (incluyendo todos los consumos), entonces lo suyo es 24h a impulsión fija.

Qué opinas? Se me escapa algo?

Saludos.
 
Eso pasa exactamente donde yo vivo. Aunque estas últimas noches han sido un poco más benévolas y no se ha bajado de los 5°
Entiendo por tus comentarios que estás manteniendo las 24h la máquina encendida y trabajando con curva.
Si te sirve de ayuda, a principios de esta semana hice la prueba de encenderla solo con la fotovoltaica. Varias conclusiones saco al respecto:
1. Las temperaturas interiores sufren mayores oscilaciones. He pasado de 20° a 24°. Eso no mola. Teníamos que ponernos en manga corta a eso de las 7 de la tarde porque la temperatura interior seguía en ascenso.
2. Si bien es cierto que usando este método apenas consumo energía de la red (unos 4,5 kwh/día incluyendo todos los consumos del hogar), no es menos cierto que la máquina funciona a toda pastilla (rondando los 2kw de potencia) intentando alcanzar los 35° de impulsión durante las 7h que permanece encendida aproximadamente (los circuitos de agua arrancan muy fríos). Tampoco me mola estar forzando a la máquina.
3. Cierto es que si fijo la temperatura de impulsión y dejo la máquina encendida 24h hago un mayor consumo de red. Entorno a los 10-12 kwh (incluyendo todos los electrodomésticos). Y no menos cierto es que al demandar una cantidad irrisoria de energía la máquina (entre 300 y 500 wh), vierto mucha más energía a la red, con lo cual paso a compensar gran parte de esos 10-12 kwh que consumo al día.

Conclusión final: si tienes el bolsillo estrecho, te da igual tu máquina y no te importa penalizar el confort, está claro, encender solo en fotovoltaica. Si primas el confort, miras por tu máquina y no te importa gastarte aproximadamente 1€/día (incluyendo todos los consumos), entonces lo suyo es 24h a impulsión fija.

Qué opinas? Se me escapa algo?

Saludos.
Buenas @Boassss,

Pues se te escapa que mi casa está zonificada con 6 termostatos, por lo que, de entrada la máquina no está encendida todo el día. Como he dicho los termostatos los programo para que a partir de las 22:00 no demanden por encima de 21º C, y en ese momento, mandan señal al sistema y este deja de funcionar, ya que ninguna zona de la casa está por debajo de esa temperatura, y así se han quedado todos los días de esta semana, hasta las 10:00 que vuelvo a demandar por encima de 22º C ( salvo un día, creo que el miércoles, que hizo más frío, y se encendio una sola zona a las 7:00 ). Por tanto, mi sistema sólo trabaja 12 horas al día ( de momento ). Número también mis conclusiones.

1- Mis oscilaciones de temperatura van de 21/21,5º C a 22,5/23º C, sin problemas de calor incómodo ni frio, ni paradas/arranques, al adaptarse la temperatura de impulsión a la temperatura exterior y calentar la casa de forma progresiva, más cuando más lo necesita y menos cuando menos lo necesita. Todo esto trabajando 12 horas al día.

2- Los circuitos de agua no los he visto nunca por debajo de 28º C, ni siquiera cuando lleva muchas horas parada la aerotermia, y el consumo todavía no me ha llegado nunca a pasar de 1,4 kWh por hora, por lo que creo que no estoy forzando mucho la máquina. Es más, la mía funciona 12 horas y no 24.

3- Creo que ya te lo explique. Mi máquina, si el compresor está funcionando y calentando ya consume por encima de 700 Wh, o eso, o sólo funciona la bomba. Debe ser que tu sistema es mejor que el mío en el sentido de trabajar a mucho menor consumo. Ninguna instalación es igual a otra.

No es cuestión de "bolsillo estrecho" o "si me da igual o no la máquina", es como te he intentado hacer ver ya en varias ocasiones que no todas las instalaciones son iguales, no todas las casas son iguales, no todos tenemos la misma zona climática, ni todas las personas son iguales a la hora de sensaciones térmicas.

Te empeñas en que como a ti te va bien poniendo la impulsión fija 24 horas, tiene que ser así para todo el mundo, o eso, o por lo que dices, si no lo hago es porque, soy un rata y no me importa mi sistema.

Empece este hilo hace unos meses para ver como configurar el sistema, y lo continué cuando detecte que trabajando por la noche me hacía muchas paradas/arranques. Encontré la forma de hacerlo trabajar tal y como lo había hecho durante tiempo pero sin tantas paradas y arranques, pero aún así, lo he cambiado porque he considerado que trabajando de día en vez de por la noche, voy a hacer trabajar menos a mi sistema, a pesar de que estoy seguro de que con el cambio de tarifa voy a salir perdiendo. ¿Crees que todo esto lo haría si fuera un rata o no me importase el sistema?

Conclusión final: no me considero un rata por tratar de pagar lo menos posible por el mismo servicio ( tampoco un malgastador, para que tener algo funcionando simplemente por funcionar si la temperatura que tengo en mi casa ya es agradable ) e intento mantener mi sistema en las mejores condiciones posibles, y por ello me preocupo de preguntar y solventar todo aquello que parece que iba mal, y de aquí este hilo. Ya no tengo paradas/arranques, que era el último problema que se me había planteado.

No obstante, si tengo un rato y ganas, lo probaré, y las conclusiones que saque también las expondre.

Te insto también a que hagas lo mismo. Pruebes a impulsar con una curva de compensación y sólo durante 12 horas programando la temperatura de los termostatos entre 22º C y 23º C durante esas 12 horas, y las restantes a 21º C. Bueno espera, creo que eso no puedes hacerlo dado que no tienes termostatos, pero imagina tendrás por lo menos uno donde le indicarás la temperatura a la que quieres estar.

Un saludo. Cuidaros.
 
Última edición:
Pues se te escapa que mi casa está zonificada con 6 termostatos, por lo que, de entrada la máquina no está encendida todo el día.
Igual sigue escapándoseme algo. Si uno de tus termostatos llega a consigna, entonces cierra el circuito. Si todos los termostatos llegan a consigna, entonces se cierran todos los circuitos. Pero claro, tu instalación tiene algunos circuitos que siempre están abiertos haciendo las funciones de un depósito de inercia, por lo que entiendo que la máquina sí que está encendida todo el día. Es correcto?
El que se pare o no el compresor pues no entiendo muy bien a qué argumentos responde y lo desconozco. Creo entender que se para cuando retorno e impulsión de igualan. Corrígeme si me equivoco.
a partir de las 22:00 no demanden por encima de 21º C, y en ese momento, mandan señal al sistema y este deja de funcionar
Aquí lo que para es la bomba, no? Hablo desde mi absoluta ignorancia. No os riáis por favor, soy novato en esto de la aerotermia e intento aprender poco a poco.
1- Mis oscilaciones de temperatura van de 21/21,5º C a 22,5/23º C, sin problemas de calor incómodo ni frio, ni paradas/arranques
Quiero entender que no se producen paradas/arranques a causa de tus circuitos abiertos en los que el retorno no iguala a la impulsión. Correcto o no?
si no lo hago es porque, soy un rata y no me importa mi sistema.
Aquí siento que ha habido una mala interpretación de mis palabras. Pido disculpas si ha sido el caso.
Estaba hablando de forma generalizada ya que encontré un hace unos días un grupo de Telegram de aerotermia en los que se recomendaba fervientemente encender la máquina solo con la fotovoltaica alardeando de gráficas del consumo de sus inversores y mostrando la poca energía consumida de la red. A mí, sinceramente, se me pusieron los pelos como escarpias al ver cómo se forzaba a la máquina a trabajar a destajo durante 6 o 7 horas. Efectivamente, la inercia te mantiene la casa, pero con grandes oscilaciones de temperatura interior.
Pardiez, ni mucho menos digo que seas un rata, por favor, no malinterpretes mis palabras.
Te insto también a que hagas lo mismo. Pruebes a impulsar con una curva de compensación y sólo durante 12 horas programando la temperatura de los termostatos entre 22º C y 23º C durante esas 12 horas, y las restantes a 21º C. Bueno espera, creo que eso no puedes hacerlo dado que no tienes termostatos,
Aquí te equivocas. Tu instalación y la mía son muy parecidas salvo que la mía, además, cuenta con depósito de inercia de 200l. Yo también la tengo zonificada (3 dormitorios, salón comedor, cocina y estudio). Casualmente, también tengo doble altura.
La cosa es que para probar la curva tendría que desconectar la domótica, cosa que no veo necesario ahora mismo. Igual cuando entre más frío me animo a programar distintas temperaturas de impulsión en función de la hora del día (ya que no podría usar la opción de impulsar según temperatura exterior. No sé si me explico)

Saludos
 
Última edición:
Tenéis razón en lo de que no todas las instalaciones son las mismas.
En mi caso, si impulsara a 24 horas a 32 grados gastaría 48 kWh en un día, ya que el consumo mínimo de mi máquinas es 2 kWh cada hora.
Por lo tanto impulso durante 5-6 horas a 36-37 gastando 10-12 kWh .
Si yo tuviera una máquina como la se @Boassss que consume 0,3-0-5 kWh cada hora tb creo que lo haría de continuo, pero de nuevo, cada instalación es un mundo.
 
Tenéis razón en lo de que no todas las instalaciones son las mismas.
En mi caso, si impulsara a 24 horas a 32 grados gastaría 48 kWh en un día, ya que el consumo mínimo de mi máquinas es 2 kWh cada hora.
Por lo tanto impulso durante 5-6 horas a 36-37 gastando 10-12 kWh .
Si yo tuviera una máquina como la se @Boassss que consume 0,3-0-5 kWh cada hora tb creo que lo haría de continuo, pero de nuevo, cada instalación es un mundo.
Qué máquina tienes tú @Aerotermio ?
Un consumo de 2kwh mínimo parecen palabras mayores... Está sobredimensionada o es la potencia que necesita tu vivienda?
Saludos
 