Aerotermia LG Therma V - Ruido y vibraciones

miguel23and

Fulgencio
Registrado
24 Nov 2021
Mensajes
19
Ubicación
Aragón
Wh
71
Hola a todos!

Os cuento un poco mi situación a ver si nos podéis ayudar.

-Nueva urbanización de unifamiliares adosadas 160/170m
- LG therma V de 9kw (creo)
-Aerotermia en azotea de dormitorio secundario, la cual está en contacto con la casa del vecino contiguo (en este caso, mi casa).

Resulta que la unidad exterior hace ruido y sobretodo provoca vibraciones en casi toda mi casa, se debe transferir por el techo desde la azotea del vecino.

Os adjunto una foto de la colocación de la unidad exterior (la pared trasera es ya mi casa):
Screenshot_20211124-011003.jpg


¿Cómo la veis?

Lo último que pusieron son esas capas de aislante rosa entre el suelo y los "bordillos", y parece que algo amortigua las vibraciones, pero las seguimos percibiendo.

Por último añadir que debajo de esa azotea está su dormitorio, pared con pared con el mio.
Ellos en su casa parece que perciben en menor medida las vibraciones...

Ojalá podáis ayudarme a encontrar alguna solución.

Muchas gracias por adelantado.
 
A otros vecinos no les molesta, ¿Puede estar defectuosa esa unidad y por ello vibre más?
 
Ya es raro que estando sobre silentblocks y además, sobre la capa esa de aislante, a su vez sobre grava te lleguen tantas vibraciones, y a tu vecino ninguna. Suponiendo que el aparato esté bien, a lo mejor separarlo un poco más de la pared y sobre todo ver si los tubos (no se si es monobloc o bibloc) puedan estar pegados a la pared tuya y sean los que transmiten la vibración.

Por cierto, el cable manguera que está detrás de la máquina, así expuesto a la intemperie está mal.
 
Ya es raro que estando sobre silentblocks y además, sobre la capa esa de aislante, a su vez sobre grava te lleguen tantas vibraciones, y a tu vecino ninguna. Suponiendo que el aparato esté bien, a lo mejor separarlo un poco más de la pared y sobre todo ver si los tubos (no se si es monobloc o bibloc) puedan estar pegados a la pared tuya y sean los que transmiten la vibración.

Por cierto, el cable manguera que está detrás de la máquina, así expuesto a la intemperie está mal.
Lo primero agradecerte la respuesta ;)

La máquina tiene que ser bibloc, ya que tienen otra máquina dentro de casa (del tamaño de una nevera grande, 2 metros).

Creo que donde más se notan las vibraciones es en el dormitorio principal que está en la otra diagonal respecto a la unidad exterior de aerotermia, a priori bastante distancia.

Creo que las vibraciones se deben transmitir por la pared de detrás de la máquina (la pared que se ve en la foto). En esa pared da a nuestra buhardilla, la cuál no tenemos habilitada, por lo que es un hueco vacio sin uso ni acceso. Quizá haga eco en la buhardilla y se transmite por el suelo al techo de la planta de abajo, que son las habitaciones de la primera planta.

¿Comentas que pueden ser los tubos? Tendría que preguntar si van por mi pared, no lo había pensado.

Otra opción es que la máquina esté defectuosa, ya que no sé hasta qué punto debería notarse tanto la acción del ventilador. A veces está más en "stand by" pero se activa muchas veces, cada 10/15 minutos se puede activar la máquina y sentirse.

Gracias
 
Lo primero agradecerte la respuesta ;)

La máquina tiene que ser bibloc, ya que tienen otra máquina dentro de casa (del tamaño de una nevera grande, 2 metros).

Creo que donde más se notan las vibraciones es en el dormitorio principal que está en la otra diagonal respecto a la unidad exterior de aerotermia, a priori bastante distancia.

Creo que las vibraciones se deben transmitir por la pared de detrás de la máquina (la pared que se ve en la foto). En esa pared da a nuestra buhardilla, la cuál no tenemos habilitada, por lo que es un hueco vacio sin uso ni acceso. Quizá haga eco en la buhardilla y se transmite por el suelo al techo de la planta de abajo, que son las habitaciones de la primera planta.

¿Comentas que pueden ser los tubos? Tendría que preguntar si van por mi pared, no lo había pensado.

Otra opción es que la máquina esté defectuosa, ya que no sé hasta qué punto debería notarse tanto la acción del ventilador. A veces está más en "stand by" pero se activa muchas veces, cada 10/15 minutos se puede activar la máquina y sentirse.

Gracias

Si, también podrían ser los tubos ya que la maquina es Split y, si por ejemplo, tiene el silenciador de descarga roto el ruido del compresor sale por las tuberías frigoríficas. Pero también el ruido puede deberse al forjado de techo de tu vecino, medianil con el tuyo, y a esos 3 tochos que les han colocado uno encima de otro, y sin mucha idea del asunto, a esa unidad exterior.

Pero en cualquier caso el problema de que SU maquina te moleste a TI con el ruido es de tu vecino no?. Se lo has hecho saber y de que puedes recurrir con ello al Ayuntamiento?.

 
Última edición:
Si, también podrían ser los tubos ya que la maquina es Split y, si por ejemplo, tiene el silenciador de descarga roto el ruido del compresor sale por las tuberías frigoríficas. Pero también el ruido puede deberse al forjado de techo de tu vecino, medianil con el tuyo, y a esos 3 tochos que les han colocado uno encima de otro, y sin mucha idea del asunto, a esa unidad exterior.

Pero en cualquier caso el problema de que SU maquina te moleste a TI con el ruido es de tu vecino no?. Se lo has hecho saber y de que puedes recurrir con ello al Ayuntamiento?.

Se lo he hecho saber, sí. Lo de recurrir al ayto todavía no. Estamos intentando arreglarlo pacíficamente.
El próximo paso será que llamen al SAT de LG, y que vengan a echarle un ojo a la unidad exterior.

¿Podría ser por configuración de la máquina? No sé qué les dejaría configurado el instalador.

Un saludo
 
Se lo he hecho saber, sí. Lo de recurrir al ayto todavía no. Estamos intentando arreglarlo pacíficamente.
El próximo paso será que llamen al SAT de LG, y que vengan a echarle un ojo a la unidad exterior.

¿Podría ser por configuración de la máquina? No sé qué les dejaría configurado el instalador.

Un saludo
Puedes probar a que activen el modo ahorro de la máquina, si lo tiene, que capa la potencia máxima a la que se conecta el compresor (y suele ser a potencias máximas cuando más se notan las vibraciones).

El tema es si con esa potencia tus vecinos pasarán frío o no... al ser vivienda nueva y se supone bien aislada (y supongo que con suelo radiante) es fácil que no pasen frío.

Esta prueba es rápida y fácil.
 
Ya es raro que estando sobre silentblocks y además, sobre la capa esa de aislante, a su vez sobre grava te lleguen tantas vibraciones, y a tu vecino ninguna. Suponiendo que el aparato esté bien, a lo mejor separarlo un poco más de la pared y sobre todo ver si los tubos (no se si es monobloc o bibloc) puedan estar pegados a la pared tuya y sean los que transmiten la vibración.

Por cierto, el cable manguera que está detrás de la máquina, así expuesto a la intemperie está mal.

En el piso donde vivía antes tenía un par de unidades exteriores Mitsubishi en la pared de la terraza. Una gorda, y una más pequeñita. Pues bien, desde fuera, la pequeña apenas hacía ruido y la grande montaba un escándalo notable. Desde dentro de casa en cambio, la grande ni se oía, y la pequeña provocaba un ruido a motor en el lavadero, que estaba en la otra punta del piso, y en el pasillo del piso de abajo (que no estaba directamente debajo). Era moverse 2 metros de los sitios afectados y silencio total. Al final lo dejamos estar porqué no molestaba a ningún vecino y en las zonas afectadas nos daba un poco igual.

Las vibraciones se transmiten por la estructura y salen en otro lugar lejos del origen.

Por lo demás, no es viable poner la máquina en otro lugar? mi máquina de aerotermia está encima de un trastero, que está separado de la casa, y a pesar de estar encima de silentblocks y todo montado más o menos bien, dentro del trastero se escucha bastante. Desde luego no quisiera tenerla encima de un dormitorio.
 
En el piso donde vivía antes tenía un par de unidades exteriores Mitsubishi en la pared de la terraza. Una gorda, y una más pequeñita. Pues bien, desde fuera, la pequeña apenas hacía ruido y la grande montaba un escándalo notable. Desde dentro de casa en cambio, la grande ni se oía, y la pequeña provocaba un ruido a motor en el lavadero, que estaba en la otra punta del piso, y en el pasillo del piso de abajo (que no estaba directamente debajo). Era moverse 2 metros de los sitios afectados y silencio total. Al final lo dejamos estar porqué no molestaba a ningún vecino y en las zonas afectadas nos daba un poco igual.

Las vibraciones se transmiten por la estructura y salen en otro lugar lejos del origen.

Por lo demás, no es viable poner la máquina en otro lugar? mi máquina de aerotermia está encima de un trastero, que está separado de la casa, y a pesar de estar encima de silentblocks y todo montado más o menos bien, dentro del trastero se escucha bastante. Desde luego no quisiera tenerla encima de un dormitorio.
Aquí igual, si estoy en el centro de las habitaciones no se aprecia, pero en las esquinas y tabiques es una locura.
Hoy que hace más frío en la calle se perciben aún más las vibraciones.
Yo pienso que esa unidad exterior tiene que estar defectuosa y el ventilador gira mal, descentrado o algo.

Respecto a lo de moverla, supongo que si, habría la opción del tejado o acercarla a su pared (está más cerca de la mía que de la suya).
 
Aquí igual, si estoy en el centro de las habitaciones no se aprecia, pero en las esquinas y tabiques es una locura.
Hoy que hace más frío en la calle se perciben aún más las vibraciones.
Yo pienso que esa unidad exterior tiene que estar defectuosa y el ventilador gira mal, descentrado o algo.

Respecto a lo de moverla, supongo que si, habría la opción del tejado o acercarla a su pared (está más cerca de la mía que de la suya).
Mi unidad te puedo asegurar que estaba bien y pasaba eso. Yo creo que depende de como está hecha la estructura del edificio. Conozco más gente con problemas similares, por eso te digo que si se puede, yo intentaría desplazarla.

Cuando reformamos la casa donde estoy ahora, justo por eso quise poner la unidad exterior separada de la vivienda, encima de un trastero que tengo en el otro lado del patio. Como trastero esta bien, pero si tuviera que vivir allí sería una tortura porqué a pesar de los silentblocks, la vibración del compresor se escucha bastante.

Creo que poner estos trastos en los tejados o cerca de las paredes de vecinos es una mala idea si puede hacerse en otro lugar.
 
Hola de nuevo!

Hemos puesto una capa de aislante adicional (justo encima del aislante rosa), pero apenas se nota, o incluso se percibe más la vibración. En concreto este producto "Base anti vibración tipo D 1000x650x80mm Roth":
roth-7061010103-base-anti-vibracion-tipo-d-1000x650x80mm-roth.jpg


Ahora la instalación queda así:
IMG-20211218-WA0002~2.jpg

IMG-20211218-WA0003~2.jpg


Había pensado en poner estos silentblocks de marca "lesol" con muelles:
antivibrador-de-muelle-varios-pesos.jpg


La máquina pesa 60kg, por lo que serían cada uno de entre 7-20kg.

¿Podría solucionar algo estos silentblocks?

Muchas gracias!
 
Hola de nuevo!

Hemos puesto una capa de aislante adicional (justo encima del aislante rosa), pero apenas se nota, o incluso se percibe más la vibración. En concreto este producto "Base anti vibración tipo D 1000x650x80mm Roth":
roth-7061010103-base-anti-vibracion-tipo-d-1000x650x80mm-roth.jpg


Ahora la instalación queda así:
Ver el archivos adjunto 11567
Ver el archivos adjunto 11568

Había pensado en poner estos silentblocks de marca "lesol" con muelles:
antivibrador-de-muelle-varios-pesos.jpg


La máquina pesa 60kg, por lo que serían cada uno de entre 7-20kg.

¿Podría solucionar algo estos silentblocks?

Muchas gracias!
El amortiguador de muelle hará lo mismo que los anteriores, NADA.

Ya le habéis colocado a esa unidad 6 (seis) capas antivibratorias y cada día peor no?, pues os falta ya únicamente colocarle encima, pegada, alguna estatuilla de algún santo o virgen, y también y antes de llamar a algún técnico que diagnostique el problema y lo solucione y gastar el dinero en ello, que vaya algún cura con el hisopo cargado y bendiga el chisme.
 
Última edición:
Atrás
Arriba