No, mides la corriente que circula por el conductor de tierra. O mejor aún cojes con la pinza los dos cables (fase y neutro).Con la pinza entiendo que mides el consumo de cada estancia en el momento, ¿Verdad? Pero claro, debes de también saber cuáles son los valores normales para saber si esta bien o no, ¿Verdad? Es que de poco me sirve poner la pinza si no tengo valores de referencia.
Hice la prueba con la potencia porque en la web te daba el valor inmediato y lo puse en un mensaje ¿Esos datos no son útiles?
Idealmente debería ser 0. Si es un valor muy elevado tienes dos problemas:
1. El diferencial no funciona, hay que cambiarlo
2. Tienes una fuga a tierra en algún punto de la instalación.
Pero bueno, si dándole al botón de test del diferencial éste salta entonces 99,999% seguro que no tienes ninguna fuga.