Consulta Problema con consumo desorbitado de calefacción de hilo radiante eléctrico

La idea del acumulador es aprovechar la tarifa nocturna, ahora bien, con los precios actuales pienso que hay que estudiar muy cuidadosamente la viabilidad.
A favor tienes que la instalación eléctrica ya está dimensionada por el hilo radiante, así que puedes aprovechar la instalación.
En los pisos que he visitado con acumuladores te puedo asegurar que no había ningún problema de confort, eso sí, tiene que estar bien dimensionado.
Pienso que hoy día seria muy preferible una bomba de calor.
De todas formas, no me cuadra para nada los sucesivos aumentos de potencia que tuviste que hacer. Todos estos cambios sucedieron al cambiar los contadores por los nuevos digitales?
 
La idea del acumulador es aprovechar la tarifa nocturna, ahora bien, con los precios actuales pienso que hay que estudiar muy cuidadosamente la viabilidad.
A favor tienes que la instalación eléctrica ya está dimensionada por el hilo radiante, así que puedes aprovechar la instalación.
En los pisos que he visitado con acumuladores te puedo asegurar que no había ningún problema de confort, eso sí, tiene que estar bien dimensionado.
Pienso que hoy día seria muy preferible una bomba de calor.
De todas formas, no me cuadra para nada los sucesivos aumentos de potencia que tuviste que hacer. Todos estos cambios sucedieron al cambiar los contadores por los nuevos digitales?
Pues fue hace como cuatro años. No recuerdo si coincidió con el cambio de contadores o no, la verdad. Osea hace años teníamos de rueda y ahora son digitales, pero juraría que tuve que aumentar la potencia antes de cambiar los contadores.
Es que ya no es sólo que al encender la calefacción haya a veces demanda de casi 10 kW, es que en octubre que no encendí la calefacción tuve demandas de 7 kW, eso no lo puedo explicar porque a la hora que indica que fue la demanda de 7 kW es que tendría sólo la TV encendida.
 
Es que ni el electricista del seguro ni el que vino a hacerme el boletín me supieron decir nada de nada. Entonces no sé si llamar a alguien al azar electricista o a una empresa que vi en google que eran especialistas en calefacción, entre varios tipos de calefacción también de hilo radiante.

Lo raro es que si fuese una zona la que está generando el consumo, cuando fui viendo la potencia demanda en cada estancia, ¿No habría una con mucho mayor demanda de potencia que el resto? Es que ya puse los datos, parece que es el conjunto el que demanda mucha potencia más que una zona en si.

Lo del cuadro no sé qué decirte. Hace como 4 años que tuve que subir la potencia porque se iba el suministro, no saltaba el diferencial, se iba el suministro y yo debía bajar y subir el interruptor para volver a tener suministro, pues eso, me mandó la compañía eléctrica subir la potencia, vino un electricista porque debía hacerme un nuevo boletín y me anuló un interruptor general que tenía y me dejó en la parte de arriba y me dejó uno solo.

Como dije el cuadro es el interruptor general que si lo bajas se va todo tipo de suministro eléctrico, este no tiene botón de test.
Después la parte de abajo un diferencial que si tiene botón de test, y que si lo bajas anula la calefacción. La calefacción a su vez en esa misma línea tiene tres interruptores más, uno de ellos doble.
La parte de arriba tiene otro diferencial que también tiene botón de test, que si lo bajas anula todo el suministro salvo el de la calefacción. Y a su vez al lado tiene 5 botones que cada uno controla una cosa: iluminación, enchufes, lavadora, lavavajillas y cocina + horno.

El electricista del seguro miró el cuadro el otro día y no me dijo nada, supongo que será que lo vio bien.

Una cosa curiosa es que hace muchos años tenía pelado el cable de una freidora y al ir a enchufarla salto el diferencial, eso es lo correcto. Pues hoy cuando fui a desenchufar el congelador, resulta que al ir a enchufarlo como que no encendía, así que lo fui a enchufar con una alargador a otro enchufe y fue cuando vi que el cable del congelador estaba pelado, lo encinté con cinta aislante a la espera de llamar a un electricista del seguro a ver si me lo puede arreglar, porque el enchufe sonde estaba enchufado originalmente no está bien, pero lo raro es que no saltó el diferencial.

Si hago los test a los dos diferenciales, si saltan.

Lo de la bomba de calor le pregunté a un conocido que lo puso hace años y me dijo que ni se me ocurriese, que él al ponerla anuló el hilo radiante que tenía, y que era un horror que era aire como el aire acondicionado del coche, que era ruidoso, levantaba polvo, que no calentaba, que era insano totalmente me dijo, que encima consumía mucho más que antes con el hilo radiante y que ahora no puede volver a deshacer esa instalación y está con radiadores de aceite que consumen más que el hilo radiante y no calientan nada más que el sitio donde están. Me metió bastante miedo, la verdad.
Hola,
Sobre la bomba de calor, eso de que gastará mucho más que el hilo radiante, siento decirlo pero NO
Yo tengo aerotermia mas SR y bomba de calor, y no encuentro mucha diferencia de consumo entre ambos.

Al final uso SR porque es más cómodo por otros temas (estratificación, por ej.)

Mis padres tienen un split para una casa pequeña de hace 45 años sin casi aislamiento (ventanas de aluminio con cristal simple) y están muy contentos.

La mayoría de conocidos míos usan el aire acondicionado como calefacción y están contentísimos.

Es posible que tu conocido tuviera un AC muy antiguo
 
  • ¡Vaya!
Reacciones: mbc
Hola,
Sobre la bomba de calor, eso de que gastará mucho más que el hilo radiante, siento decirlo pero NO
Yo tengo aerotermia mas SR y bomba de calor, y no encuentro mucha diferencia de consumo entre ambos.

Al final uso SR porque es más cómodo por otros temas (estratificación, por ej.)

Mis padres tienen un split para una casa pequeña de hace 45 años sin casi aislamiento (ventanas de aluminio con cristal simple) y están muy contentos.

La mayoría de conocidos míos usan el aire acondicionado como calefacción y están contentísimos.

Es posible que tu conocido tuviera un AC muy antiguo
No tiene nada que ver el SR con aerotermia con el SR con hilo radiante, en este segundo caso el consumo es muy superior
 
Estoy dándole una vuelta a tu caso y veo que dices que a partir de cierto momento empezaste a quedarte sin luz en casa y tenías que bajar el general y subirlo otra vez. Eso pasa porque ya tenías el contador digital y saltaba el ICP del contador. Probablemente el ICP físico que tenías en el cuadro era mayor de lo que tocaba y al poner el contador digital empezó a cortar cuando tocaba.
Deberías hacer una sencilla prueba: baja el general del cuadro y comprueba si en el contador se enciende una luz roja fija.
Después, en la factura de la luz debe venir el número del contador, comprueba si realmente se corresponde con el número que hay en tu contador.
 
Estoy dándole una vuelta a tu caso y veo que dices que a partir de cierto momento empezaste a quedarte sin luz en casa y tenías que bajar el general y subirlo otra vez. Eso pasa porque ya tenías el contador digital y saltaba el ICP del contador. Probablemente el ICP físico que tenías en el cuadro era mayor de lo que tocaba y al poner el contador digital empezó a cortar cuando tocaba.
Deberías hacer una sencilla prueba: baja el general del cuadro y comprueba si en el contador se enciende una luz roja fija.
Después, en la factura de la luz debe venir el número del contador, comprueba si realmente se corresponde con el número que hay en tu contador.
Pues igual sí fue así como dices, pero juraría que tardaron algo más en poner los contadores digitales, pero bueno, fijo no lo sé. Lo que sí sé es que los consumos no son normales y la demanda de potencia tampoco, el perito del seguro me aseguró que con 4.6 kW era suficiente para mi instalación, que se podría ir el suministro si encendía a la vez que la calefacción el horno, la vitro, etc, pero sólo por la calefacción no, y que picos de 10 kW de potencia imposible. Además pasa algo raro, cuando se corta el ICP no es a la hora de pasar de la potencia permitida, es como a los 10 minutos de encender la calefacción.

El número lo he comprobado, está bien.
 
Pues igual sí fue así como dices, pero juraría que tardaron algo más en poner los contadores digitales, pero bueno, fijo no lo sé. Lo que sí sé es que los consumos no son normales y la demanda de potencia tampoco, el perito del seguro me aseguró que con 4.6 kW era suficiente para mi instalación, que se podría ir el suministro si encendía a la vez que la calefacción el horno, la vitro, etc, pero sólo por la calefacción no, y que picos de 10 kW de potencia imposible. Además pasa algo raro, cuando se corta el ICP no es a la hora de pasar de la potencia permitida, es como a los 10 minutos de encender la calefacción.

El número lo he comprobado, está bien.
Podrías volver a subir otra vez una foto del cuadro eléctrico?

Y súbela directamente aquí (hay una opción para adjuntar fotos). Porque el link que pasaste ha desaparecido...

Igualmente el perito estaba equivocado aparentemente. Porque si con 4,6kW te salta la luz sin nada conectado no hay más que hacer...
 
Pues fue hace como cuatro años. No recuerdo si coincidió con el cambio de contadores o no, la verdad. Osea hace años teníamos de rueda y ahora son digitales, pero juraría que tuve que aumentar la potencia antes de cambiar los contadores.
Es que ya no es sólo que al encender la calefacción haya a veces demanda de casi 10 kW, es que en octubre que no encendí la calefacción tuve demandas de 7 kW, eso no lo puedo explicar porque a la hora que indica que fue la demanda de 7 kW es que tendría sólo la TV encendida.
A ver si te han pinchado el suministro algún "vecino". En mi antiguo edificio pasó con el agua .....
 
No tiene nada que ver el SR con aerotermia con el SR con hilo radiante, en este segundo caso el consumo es muy superior
Es posible que no me haya explicado bien.
Aerotermia + sr por agua, que se supone que es eficiente, acaba por tener unos consumos no muy diferentes de aire acondicionado por bomba de calor, que le han dicho al OP que es muy gastón
 
el perito del seguro me aseguró que con 4.6 kW era suficiente para mi instalación, que se podría ir el suministro si encendía a la vez que la calefacción el horno, la vitro, etc, pero sólo por la calefacción no
En las primeras pruebas que hiciste, si no recuerdo mal, con todas las habitaciones encendidas, mediste 6 kW, por lo que o el perito no sabía mucho, o tus mediciones tienen algún fallo o algo q no has tenido en cuenta.
Los picos de 10 kW podrían ser por calefacción + horno + termo por ejemplo...
Habría que conocer a ciencia cierta que potencia tiene ese hilo radiante para poder llegar a alguna conclusión
 
En las primeras pruebas que hiciste, si no recuerdo mal, con todas las habitaciones encendidas, mediste 6 kW, por lo que o el perito no sabía mucho, o tus mediciones tienen algún fallo o algo q no has tenido en cuenta.
Los picos de 10 kW podrían ser por calefacción + horno + termo por ejemplo...
Habría que conocer a ciencia cierta que potencia tiene ese hilo radiante para poder llegar a alguna conclusión
Concretamente 6.6 kW
Encendí la calefacción en una de las habitaciones y la potencia demandada fue 1.33 kW, La apagué en esta y la encendí en otra habitación que es más grande, la potencia demandada fue 1.62 kW, la apagué en esta y la encendí en el baño, la potencia demandada fue 0.68 kW. La apagué en el baño y la encendí en la entrada, 0.9 kW, y apagándola en la entrada y encendiéndola en el salón, el consumo de potencia fue 1.97 kW. Si sumamos todo da 6.6 kW.
 
Concretamente 6.6 kW
A mí tampoco me parece ninguna barbaridad. Si aplicamos la no muy correcta pero ampliamente utilizada fórmula de los 100W/m2 6.6kW no es nada descabellado. Si a esto le sumamos que no sabemos cómo es ni cómo está ese local de abajo pues a mí se me hace hasta poca potencia.
Después está el hecho de que poner el SR en marcha sólo unas pocas horas no lo veo muy claro cuando es un sistema con mucha inercia.
Lo único que no me cuadra son esos supuestos picos de demanda sin nada conectado.
Y sobre estos consumos tan bajos de los vecinos... Pues o alguien miente o alguien se está engañando a sí mismo.
 