Sé perfectamente @Dabiel como funcionan muchos bucles de control de procesos con controladores P, PI o PID y sobre actuadores todo-nada, a 3 puntos o proporcionales.Los termostatos son controladores tipo PI. El PI da una señal 0-100%, que si la válvula no es de tipo proporcional, se puede modular mediante PWM. No se si es una chorrada o no, pero el controlador PI te proporciona una temperatura estable, a diferencia del termostato on-off con histéresis, que provoca oscilaciones de temperatura continuamente.
El compresor se pararía solo si no tuviera DI correctamente dimensionado.
En este caso en concreto tuyo y con un controlador tipo PI con una señal 0-100%, pero actuando sobre un actuadores todo-nada de una válvula de agua, obviamente solo puedes actuar sobre ella variando el tiempo de ahora abre ahora cierra de la la válvula, o sea a pulsos de 220V o 0V al actuador y repartidos en el tiempo.
Actuador muy seguramente termoeléctrico de esas válvulas de agua del SR y de la que por cierto estoy seguro que no sabes ni su constante de tiempo de apertura y de cierre, e igualmente del suelo radiante, aunque sepas el tiempo de integración del controlador PI.
Por eso te decía que esos termostatos no sirven de nada en un SR excepto claro, y como dice el fontanero, de limitadores.