Buenas tardes. Comprobación hecha. Cerrando una planta y dejando solo la otra abierta, sube a 38º la temperatura (aunque la temperatura de impulsion es 55º) y retorna a 30º. Calienta pero la temperatura de impulsion es muy superior. Entiendo que el problema entonces no es de caudales?? Gracias!Para saber si el colector y la aguja funcionan bien prueba a cerrar las llaves de paso de un grupo de impulsión y nos dices si los termostatos del grupo de impulsión que no has cerrado se igualan con la temperatura de la aerotermia.
El tema de instalar o no depósito de inercia: lo puedes evitar si la regulación enciende en paralelo una de las bombas y dejas algún circuito abierto (por ejemplo la bomba de la planta baja y dejas abierto WC, cocina y hall)
en cada planta está abierto el hall y baño o pasillo y baño. No sé si es suficiente para no poner depósito inercia.
gracias!