Curva de compensación Aerotermia

Para saber si el colector y la aguja funcionan bien prueba a cerrar las llaves de paso de un grupo de impulsión y nos dices si los termostatos del grupo de impulsión que no has cerrado se igualan con la temperatura de la aerotermia.

El tema de instalar o no depósito de inercia: lo puedes evitar si la regulación enciende en paralelo una de las bombas y dejas algún circuito abierto (por ejemplo la bomba de la planta baja y dejas abierto WC, cocina y hall)
Buenas tardes. Comprobación hecha. Cerrando una planta y dejando solo la otra abierta, sube a 38º la temperatura (aunque la temperatura de impulsion es 55º) y retorna a 30º. Calienta pero la temperatura de impulsion es muy superior. Entiendo que el problema entonces no es de caudales?? Gracias!

en cada planta está abierto el hall y baño o pasillo y baño. No sé si es suficiente para no poner depósito inercia.
gracias!
 
Si has hecho la comprobación tal como yo te he dicho, cerrando las llaves del otro grupo de impulsión, y el resultado ha sido el que la comentas, entonces creo que tú no tienes instalado un colector, sino un colector con separador hidráulico. Que es lo mismo pero hay una unión hidráulica entre los colectores de ida y retorno.
Es decir, tienes dos agujas hidráulicas en serie, por lo que no se distribuye todo el fluido de la primera aguja hidráulica a la segunda.
Podrías comprobarlo si tuvieras dos llaves de corte antes del colector, cerrandolas y comprobando que sigue circulando el mismo caudal por los circuitos.
Pídeles que te cambien el colector por otro nuevo y que se aseguren que no tiene bypass.
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20220110_214102.jpg
    IMG_20220110_214102.jpg
    48,2 KB · Visitas: 66
  • IMG_20220110_215007.jpg
    IMG_20220110_215007.jpg
    34,9 KB · Visitas: 53
Si has hecho la comprobación tal como yo te he dicho, cerrando las llaves del otro grupo de impulsión, y el resultado ha sido el que la comentas, entonces creo que tú no tienes instalado un colector, sino un colector con separador hidráulico. Que es lo mismo pero hay una unión hidráulica entre los colectores de ida y retorno.
Es decir, tienes dos agujas hidráulicas en serie, por lo que no se distribuye todo el fluido de la primera aguja hidráulica a la segunda.
Podrías comprobarlo si tuvieras dos llaves de corte antes del colector, cerrandolas y comprobando que sigue circulando el mismo caudal por los circuitos.
Pídeles que te cambien el colector por otro nuevo y que se aseguren que no tiene bypass.
Gracias y entendido.
este modelo de watts no tiene separador hidráulico verdad? O es adecuado en otras palabras… gracias!
 

Archivos adjuntos

  • 4609A421-CF2E-4878-8979-317A2BCF05BF.jpeg
    4609A421-CF2E-4878-8979-317A2BCF05BF.jpeg
    111,3 KB · Visitas: 56
Gracias y entendido.
este modelo de watts no tiene separador hidráulico verdad? O es adecuado en otras palabras… gracias!
Ese modelo no tiene separador hidráulico. Pero ese modelo no se parece al que tienes instalado. Dinos qué nombre pone en la carcasa de aislamiento de los grupos de bombeo.
 
Luego lo consulto con Salvador Escoda, a ver si tiene algo más de información técnica
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20220111_085541.jpg
    IMG_20220111_085541.jpg
    148,6 KB · Visitas: 49
Salvador escoda tiene colector y colector/separador.
Tendrías que preguntar a ver si es la marca de colector que te han instalado y si efectivamente es colector o colector/separador. Aparentemente son iguales.
Te paso las referencias
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20220111_095713.jpg
    IMG_20220111_095713.jpg
    83 KB · Visitas: 39
  • IMG_20220111_095645.jpg
    IMG_20220111_095645.jpg
    91,6 KB · Visitas: 46
Esto es la polla ya. Llevan aquí 2 horas y se han empeñado en q el colector diatribuidor es correcto. Van a quitar la aguja para ver si impulsa a la temperatura adecuada. Funcionará? Se podría dejar así si funciona? O decirme algún instalador serio en Murcia que venga a echarme una mano con vuestras indicaciones
 
Esto es la polla ya. Llevan aquí 2 horas y se han empeñado en q el colector diatribuidor es correcto. Van a quitar la aguja para ver si impulsa a la temperatura adecuada. Funcionará? Se podría dejar así si funciona? O decirme algún instalador serio en Murcia que venga a echarme una mano con vuestras indicaciones
Tus fontaneros parecen algo torpes. Normalmente a estos problemas se les diagnostica la causa en campo pero con un simple buen termómetro de contacto.

Como no tienen las herramientas mencionadas, el termómetro y la cabeza para usarlo bien, y antes de desmontar la aguja hidráulica, que estoy seguro no tiene culpa de nada, deberían probar a cerrar los punto que he pintado en azul y conectar una de las bombas directamente (en rojo) a la aguja.

1641987217179.png
 
Increíble @Obligatorio han quitado por sus coj**** la aguja. Ahora en 4’ ha subido a 40º a los colectores teniendo la temperatura de impulsion a 45º.
se puede dejar así? Dicen q teniendo el hall y baño abiert de cada planta es suficiente y no hace falta aguja
 