Obligatorio
SuperNergizo
Pues mira es que aquí hay varios vendedores de abalorios aerotermicos y conviene dejar la cosas lo más claras posible para intentar que no engañen a los neófitos aerotérmicos.No esperaba tanta discursion sobre termostatos! En mi caso es una vivienda de una sola planta de "concepto abierto" el la que habrá una sola habitacion y un despacho por lo que poner termostatos individuales no tiene demasiado sentido, almenos eso creo, y lo que yo buscaba es simplificar la instalación, eliminando bombas y depositos, pero veo que esto de la aerotermia és complicadisimo (esto es ironía) y va a tocar poner muchos aparatos y cables para no pasar frio.
En estas labores pues, hay que decir y digo qué: POR EL RITE NO SON OBLIGATORIOS LOS TERMOSTATOS para en una instalación de SR controlar la temperatura en los los diferentes espacios de una vivienda.
Por otro lado y como te he dicho ya, si todos los circuitos de tu SR van a estar abiertos y el termostato modulante actúa sobre la potencia de la bomba de calor, NO te hace falta ni depósito de inercia ni aguja hidráulica ni más termostatos.
Lo de la bomba de agua de la bomba de calor importante, acuérdate de eso que te dije sobre la perdida de carga y curva de la bomba, que eso si es vital para que te funcione la instalación y eso la mayoría de los fontas tampoco lo manejan muy bien.
Última edición: