Curva de compensación Aerotermia

@Obligatorio soy sanitario y a la vista está que no tng ni idea de todo esto. No se dnd está ese filtro ni como limpiarlo
Y el ACS funciona perfectamente independientemente del filtro ese?
 
@Obligatorio soy sanitario y a la vista está que no tng ni idea de todo esto. No se dnd está ese filtro ni como limpiarlo
Y el ACS funciona perfectamente independientemente del filtro ese?
No es independiente, es para todo el circuito hidráulico de primario o de la bomba de calor, pero para el ACS es que se necesita poca potencia térmica.

Supongo que el filtro estará en la unidad exterior y hará falta alguna herramienta para desmontarlo y limpiar. Pasa el modelo exacto de la máquina y buscare el despiece.
 
Hola @Obligatorio agradecería si nos indicaras entre que rango de delta t se tendria que mover el primario? Quiero entender que siempre será superior al de secundario no?
 
La máquina se llama genia set 11kw.
una pregunta.
Influye positivamente que baje los mBar de la bomba impulsion. Esta aL Max. A 750.
pruebo a bajarlo?
 

Archivos adjuntos

  • FB973B86-2C05-4D43-8EF6-5557097764CD.jpeg
    FB973B86-2C05-4D43-8EF6-5557097764CD.jpeg
    301,8 KB · Visitas: 35
La máquina se llama genia set 11kw.
una pregunta.
Influye positivamente que baje los mBar de la bomba impulsion. Esta aL Max. A 750.
pruebo a bajarlo?
No hace falta. Lo que se hace al seleccionar una presión u otra de la bomba es poner la bomba de primario a velocidad 1 o 2. Ya la tienes al máximo y como ves el delta T debería ser de 5 o próximo a ello, no 18 que eso es muy poco caudal.

Veo que la máquina de serie y ni en su unidad exterior ni interior lleva filtro de agua, así que supongo, supongo, que el instalador habrá puesto alguno para evitar que lo que se haya ensuciado haya sido el intercambiador refrigerante-agua de la unidad exterior.
 
Hola @Obligatorio agradecería si nos indicaras entre que rango de delta t se tendria que mover el primario? Quiero entender que siempre será superior al de secundario no?
En primario, en la bomba de calor, entre 4 y 7, nominal 5, y en las inverter puede variar dependiendo de la potencia a la que se encuentre el compresor pero no mucho, y en las llamadas bombas de calor de alta temperatura temperatura ( 60° para arriba) según la temperatura de impulsión del agua y que puede llegar a 12° o más cuando se acercan a 70.
 
Última edición:
  • Me gusta
Reacciones: JC_
@Obligatorio crees q es buena opción pedir al técnico que me puso el aire acondicionado que busque y limpie ese filtro visto q ni técnicos de Saunier ni instaladores parecen fiables
 
@Obligatorio crees q es buena opción pedir al técnico que me puso el aire acondicionado que busque y limpie ese filtro visto q ni técnicos de Saunier ni instaladores parecen fiables
Los fontaneros que te han hecho las últimas modificaciones supongo que sabrán, o deberían, si hay filtro de agua, que debería y en el tubo de retorno al intercambiador de la bomba de calor y cerca de ella, y dónde.
 
Los fontaneros que te han hecho las últimas modificaciones supongo que sabrán, o deberían, si hay filtro de agua, que debería y en el tubo de retorno al intercambiador de la bomba de calor y cerca de ella, y dónde.
Son gente de difícil entendimiento y q les cuesta hablar pero el técnico de Saunier si q dijo q el filtro de la unidad exterior estaba sucio y lo limpio en teoría
 
Ni la unidad exterior ni el módulo hidráulico interior tienen filtro.
El único filtro que te han puesto es el separador de lodos con filtro, que lo han puesto en el retorno del suelo radiante, que es lo correcto.
Dado que la instalación es nueva no debieras de tener lodo ni nada que lo obstruya.
 
Coincido con obligatorio que hay un problema de caudal en unidad interior, ya que para que esa máquina trabaje a salto 18°C tendría un caudal de 500 litros/hora, que es el mínimo para que salte la protección por falta de caudal.
Quizás tengas alguna llave a medio abrir en la plantilla que tiene en la parte de arriba.
Por cierto, qué sección de tubería (diámetro exterior de la tubería) han utilizado?
 
Para ver el caudal del circuito de edificio puedes hacerlo desde el display de la torre
 