Curva de compensación Aerotermia

La presión del circuito de agua, según el vaso de expansión, puede varía según la temperatura del agua. Y puede ser que si el vaso de expansión es el mismo que el de la aguja de origen ahora que es mucho mayor se haya quedado justo o escaso.

Comprueba la presión a unas mismas temperaturas de agua de impulsión/retorno o media.

7 litros de agua minuto son 420 litros/hora por lo tanto entre impulsión y retorno a DI ahora tendrás un delta T aprox. de 20. Poquísimo caudal de agua. O filtro sucio en algún lugar, tapón o problema en bomba.
Pero si fuera la bomba de la máquina daría fallo, no?
 
La presión del circuito de agua, según el vaso de expansión, puede varía según la temperatura del agua. Y puede ser que si el vaso de expansión es el mismo que el de la aguja de origen ahora que es mucho mayor se haya quedado justo o escaso.

Comprueba la presión a unas mismas temperaturas de agua de impulsión/retorno o media.

7 litros de agua minuto son 420 litros/hora por lo tanto entre impulsión y retorno a DI ahora tendrás un delta T aprox. de 20. Poquísimo caudal de agua. O filtro sucio en algún lugar, tapón o problema en bomba.
Le he quitado agua abriendo el grifo del filtro del retorno y lo he dejado en 1,4. Voy informando de los cambios.
pasa algo si hace esas oscilaciones? Tengo q hacer algo?
 
Le he quitado agua abriendo el grifo del filtro del retorno y lo he dejado en 1,4. Voy informando de los cambios.
pasa algo si hace esas oscilaciones? Tengo q hacer algo?
Confirma lo de presión y temperaturas y en su caso comprobar vaso de expansión (volumen y presión) y/o cambiar.
 
Casi al 95% que el problema es hidráulico, no de la máquina, así que el SAT poco te va ayudar.
Lo primero que revisan en la PM es el caudal de la máquina.
El instalador se tiene que cerciorar que no hay nada obstruyendo, como puede ser esa "malla". Yo suelo colocar filtros normales de 1 1/4" para las máquinas hasta 10kw y 1 1/2" para las grandes, para que no tengan mucha perdida de carga en el filtro.
También se puede comprobar si hay una burbuja en la máquina mediante los purgadores manuales que tiene, pero con la bomba que tiene sería raro que hubiera una.
 
Casi al 95% que el problema es hidráulico, no de la máquina, así que el SAT poco te va ayudar.
Lo primero que revisan en la PM es el caudal de la máquina.
El instalador se tiene que cerciorar que no hay nada obstruyendo, como puede ser esa "malla". Yo suelo colocar filtros normales de 1 1/4" para las máquinas hasta 10kw y 1 1/2" para las grandes, para que no tengan mucha perdida de carga en el filtro.
También se puede comprobar si hay una burbuja en la máquina mediante los purgadores manuales que tiene, pero con la bomba que tiene sería raro que hubiera una.
@cameno.alv los instaladores están seguros de q la hidráulica está bien. Y que el caudal es suficiente y q no se puede subir de 24-25º en la vivienda. Es más, piensan que pocas instalac están tan bien hechas. No puedo hace mas que buscar a otro profesional que se asegure q todo está correcto o subsane lo q no.
 
Atrás