¿CUANTO CONSUME TU AEROTERMIA?

Tranquilo, yo soy el fulgencio máximo del foro en este sentido. Yo jugando con la aplicación de Panasonic que tiene para estimar la máquina necesaria me salía que con la de 16 me daba suficiente, pero me convencieron de que pusiera 2 de 12 kW porque la de 16 kW iba a ir muy justa...

Tras dos inviernos ya pasados (filomena incluida) resulta que con una sola y de 12 kW me es suficiente.
Menuda pasada, ya se podían llevar la segunda y devolverte el dinero..
 
Lo del ACS es seguro por la recirculación activada todo el día. En mi caso, con recirculación sin activar el depósito me pierde 5 grados cada 10 horas aprox, y con la recirculación activa los pierde en 3 horas, aumentando muchoel gasto diario de ACS. Lo que hago es tener un enchufe inteligente, de forma que solo la activo antes de usar la ducha.
Voy a hacer la prueba esta semana y os cuento. El instalador me dejó la bomba con un cronoregulador por horas de esos de ruleta, que no estoy usando y lo dejo 24 horas, pero le puedo poner un interruptor wifi e ir encendiendo y apagando si veo que pierdo presión o confort al tenerla apagada. Gracias
 
Buenos días,

En primer lugar, daros la enhorabuena por el foro y por este hilo en particular. Me parece muy acertado.

Os paso mis datos, aunque me temo que están algo incompletos por el momento:

Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Consumo ACS: sin datos
Capacidad acumulador ACS: sin datos

¿Estás satisfecho con tu equipo? ¡NO! El consumo nos parece desorbitado, teniendo en cuenta especialmente la temperatura de consigna (que no es nuestra temperatura de confort, es la que ha decidido el instalador para hacer las pruebas). Todavía no estamos viviendo, por lo que no tenemos datos de ACS, ni consumo de electrodomésticos, etc. (solamente unos picos de la radial de vez en cuando). En resumen, los 2000 kWh en lo que llevamos de año son exclusivamente de calefacción. Por otra parte, la máquina realiza con frecuencia muchas paradas y arrancadas. Por ejemplo: os envío las gráficas de consumo de ayer y hoy:

WhatsApp Image 2022-02-21 at 13.22.47.jpeg



Os doy algunos datos adicionales, que no sé si ayudarán, pero por si acaso:

* En el display de la máquina aparecen estas opciones:
"curva adaptativa temperatura: desactivada"
"Temp. Acum arriba: 33"
"Temp. Acum. Abajo: 30"

* Hemos tomado algunas muestras de las temperaturas de ida/vuelta de la máquina y de ida/vuelta del DI:
37,4 (salida máquina); 33,6 (salida DI); 28,1 (vuelta DI); 32,1 (vuelta máquina)

* De los 7 termostatos, tres de ellos están en habitaciones independientes y cuatro en una zona común de cuatro alturas (uno en cada nivel), que incluye salón, comedor, cocina, despacho, biblioteca y un pasillo.

* Creemos que no hay problemas de aislamiento: fachada ventilada, lana de roca, Vidrio cámara 4+4/18/4+4 Planiterm 4S

El viernes pasado estuvieron tres personas de Vaillant con sus portátiles para revisar la máquina (las paradas y arrancadas, especialmente). Después de cuatro horas trasteando y haciéndola perrerías, concluyeron que estaba todo bien. Su conclusión: la potencia que consume la máquina no se está aprovechando ... Tenemos ahora al instalador hablando con su ingeniero, a ver si dan con la tecla.

Hablando con vecinos de la zona nos han comentado dos cosas que vamos a probar:

* Subir la temperatura para que coja más inercia el suelo radiante. Hace un par de horas hemos subido todas las consignas a 23º. Lo hemos hecho ahora, además, para aprovechar la fotovoltaica y para ver si de esta forma durante la noche le hace falta menos potencia.
* Jugar con las configuraciones de los cuatro termostatos de la zona común para evitar el "efecto chimenea".

¿Se os ocurre alguna otra cosa? ¿Es realmente nuestro consumo desorbitado?

¡Muchas gracias!
 

Archivos adjuntos

  • WhatsApp Image 2022-02-21 at 13.23.22.jpeg
    WhatsApp Image 2022-02-21 at 13.23.22.jpeg
    86,9 KB · Visitas: 61
Buenos días,

En primer lugar, daros la enhorabuena por el foro y por este hilo en particular. Me parece muy acertado.

Os paso mis datos, aunque me temo que están algo incompletos por el momento:

Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Consumo ACS: sin datos
Capacidad acumulador ACS: sin datos

¿Estás satisfecho con tu equipo? ¡NO! El consumo nos parece desorbitado, teniendo en cuenta especialmente la temperatura de consigna (que no es nuestra temperatura de confort, es la que ha decidido el instalador para hacer las pruebas). Todavía no estamos viviendo, por lo que no tenemos datos de ACS, ni consumo de electrodomésticos, etc. (solamente unos picos de la radial de vez en cuando). En resumen, los 2000 kWh en lo que llevamos de año son exclusivamente de calefacción. Por otra parte, la máquina realiza con frecuencia muchas paradas y arrancadas. Por ejemplo: os envío las gráficas de consumo de ayer y hoy:

Ver el archivos adjunto 13129


Os doy algunos datos adicionales, que no sé si ayudarán, pero por si acaso:

* En el display de la máquina aparecen estas opciones:
"curva adaptativa temperatura: desactivada"
"Temp. Acum arriba: 33"
"Temp. Acum. Abajo: 30"

* Hemos tomado algunas muestras de las temperaturas de ida/vuelta de la máquina y de ida/vuelta del DI:
37,4 (salida máquina); 33,6 (salida DI); 28,1 (vuelta DI); 32,1 (vuelta máquina)

* De los 7 termostatos, tres de ellos están en habitaciones independientes y cuatro en una zona común de cuatro alturas (uno en cada nivel), que incluye salón, comedor, cocina, despacho, biblioteca y un pasillo.

* Creemos que no hay problemas de aislamiento: fachada ventilada, lana de roca, Vidrio cámara 4+4/18/4+4 Planiterm 4S

El viernes pasado estuvieron tres personas de Vaillant con sus portátiles para revisar la máquina (las paradas y arrancadas, especialmente). Después de cuatro horas trasteando y haciéndola perrerías, concluyeron que estaba todo bien. Su conclusión: la potencia que consume la máquina no se está aprovechando ... Tenemos ahora al instalador hablando con su ingeniero, a ver si dan con la tecla.

Hablando con vecinos de la zona nos han comentado dos cosas que vamos a probar:

* Subir la temperatura para que coja más inercia el suelo radiante. Hace un par de horas hemos subido todas las consignas a 23º. Lo hemos hecho ahora, además, para aprovechar la fotovoltaica y para ver si de esta forma durante la noche le hace falta menos potencia.
* Jugar con las configuraciones de los cuatro termostatos de la zona común para evitar el "efecto chimenea".

¿Se os ocurre alguna otra cosa? ¿Es realmente nuestro consumo desorbitado?

¡Muchas gracias!
Yo también estaría tirándome de los pelos con esos consumos y esas paradas y arranques.

Parece otro caso típico de máquina sobredimensionada... A lo mejor puedes mejorar el tema de paradas y arranques, pero lo del consumo lo tienes más complicado. Una máquina de 14kw, aunque esté funcionando al más bajo régimen que pueda, te va a consumir unos 2kwh mínimo.

Yo probaría a bajar esa temperatura de impulsión de 37 grados a unos 31 o 32 (dejando la impulsión fija, sin curva) y poner los termostatos a unos 23 grados para que no corte.

Las pruebas con suelo radiante debes hacerlas, al menos, con una duración de 48h antes de cambiar a una nueva configuración. Es lo que tiene la inercia del suelo radiante.

Saludos.
 
Buenos días,

En primer lugar, daros la enhorabuena por el foro y por este hilo en particular. Me parece muy acertado.

Os paso mis datos, aunque me temo que están algo incompletos por el momento:

Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Consumo ACS: sin datos
Capacidad acumulador ACS: sin datos

¿Estás satisfecho con tu equipo? ¡NO! El consumo nos parece desorbitado, teniendo en cuenta especialmente la temperatura de consigna (que no es nuestra temperatura de confort, es la que ha decidido el instalador para hacer las pruebas). Todavía no estamos viviendo, por lo que no tenemos datos de ACS, ni consumo de electrodomésticos, etc. (solamente unos picos de la radial de vez en cuando). En resumen, los 2000 kWh en lo que llevamos de año son exclusivamente de calefacción. Por otra parte, la máquina realiza con frecuencia muchas paradas y arrancadas. Por ejemplo: os envío las gráficas de consumo de ayer y hoy:

Ver el archivos adjunto 13129


Os doy algunos datos adicionales, que no sé si ayudarán, pero por si acaso:

* En el display de la máquina aparecen estas opciones:
"curva adaptativa temperatura: desactivada"
"Temp. Acum arriba: 33"
"Temp. Acum. Abajo: 30"

* Hemos tomado algunas muestras de las temperaturas de ida/vuelta de la máquina y de ida/vuelta del DI:
37,4 (salida máquina); 33,6 (salida DI); 28,1 (vuelta DI); 32,1 (vuelta máquina)

* De los 7 termostatos, tres de ellos están en habitaciones independientes y cuatro en una zona común de cuatro alturas (uno en cada nivel), que incluye salón, comedor, cocina, despacho, biblioteca y un pasillo.

* Creemos que no hay problemas de aislamiento: fachada ventilada, lana de roca, Vidrio cámara 4+4/18/4+4 Planiterm 4S

El viernes pasado estuvieron tres personas de Vaillant con sus portátiles para revisar la máquina (las paradas y arrancadas, especialmente). Después de cuatro horas trasteando y haciéndola perrerías, concluyeron que estaba todo bien. Su conclusión: la potencia que consume la máquina no se está aprovechando ... Tenemos ahora al instalador hablando con su ingeniero, a ver si dan con la tecla.

Hablando con vecinos de la zona nos han comentado dos cosas que vamos a probar:

* Subir la temperatura para que coja más inercia el suelo radiante. Hace un par de horas hemos subido todas las consignas a 23º. Lo hemos hecho ahora, además, para aprovechar la fotovoltaica y para ver si de esta forma durante la noche le hace falta menos potencia.
* Jugar con las configuraciones de los cuatro termostatos de la zona común para evitar el "efecto chimenea".

¿Se os ocurre alguna otra cosa? ¿Es realmente nuestro consumo desorbitado?

¡Muchas gracias!
no es normal, esos picos de todo o nada no debe ser el comportamiento normal porque estas maquinas están pensadas para modular y en tu caso no lo hace. Resulta curioso que si han estado varios tecnicos de Vaillant no vean que ese comportamiento es errático y que el compresor no está preparado para arrancar tantas veces, pero claro ellos no estarán cuando te falle prematuramente y no tengas garantia.

Intenta acotarlo por partes, yo empezaría revisando la parte hidraulica, ya te han dicho que la potencia de la maquina no se está utilizando, empieza revisando todo el sistema hidraulico con el isntalador : DI, bomba de secundario, colectores, caudalimetros, llaves de paso, etc que estén conectados donde deben estar y que hagan lo que tienen que hacer.

Una vez tengas esto controlado siempre puedes ir trabajando en la configuración de la maquina, curvas, temperaturas de impulsión, modo silencioso, ....

Con la maquina puedes hacer varias cosas pero si lo haces todo a la vez no sabrás donde está el problema.
 
Buenos días,

En primer lugar, daros la enhorabuena por el foro y por este hilo en particular. Me parece muy acertado.

Os paso mis datos, aunque me temo que están algo incompletos por el momento:

Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Consumo ACS: sin datos
Capacidad acumulador ACS: sin datos

¿Estás satisfecho con tu equipo? ¡NO! El consumo nos parece desorbitado, teniendo en cuenta especialmente la temperatura de consigna (que no es nuestra temperatura de confort, es la que ha decidido el instalador para hacer las pruebas). Todavía no estamos viviendo, por lo que no tenemos datos de ACS, ni consumo de electrodomésticos, etc. (solamente unos picos de la radial de vez en cuando). En resumen, los 2000 kWh en lo que llevamos de año son exclusivamente de calefacción. Por otra parte, la máquina realiza con frecuencia muchas paradas y arrancadas. Por ejemplo: os envío las gráficas de consumo de ayer y hoy:

Ver el archivos adjunto 13129


Os doy algunos datos adicionales, que no sé si ayudarán, pero por si acaso:

* En el display de la máquina aparecen estas opciones:
"curva adaptativa temperatura: desactivada"
"Temp. Acum arriba: 33"
"Temp. Acum. Abajo: 30"

* Hemos tomado algunas muestras de las temperaturas de ida/vuelta de la máquina y de ida/vuelta del DI:
37,4 (salida máquina); 33,6 (salida DI); 28,1 (vuelta DI); 32,1 (vuelta máquina)

* De los 7 termostatos, tres de ellos están en habitaciones independientes y cuatro en una zona común de cuatro alturas (uno en cada nivel), que incluye salón, comedor, cocina, despacho, biblioteca y un pasillo.

* Creemos que no hay problemas de aislamiento: fachada ventilada, lana de roca, Vidrio cámara 4+4/18/4+4 Planiterm 4S

El viernes pasado estuvieron tres personas de Vaillant con sus portátiles para revisar la máquina (las paradas y arrancadas, especialmente). Después de cuatro horas trasteando y haciéndola perrerías, concluyeron que estaba todo bien. Su conclusión: la potencia que consume la máquina no se está aprovechando ... Tenemos ahora al instalador hablando con su ingeniero, a ver si dan con la tecla.

Hablando con vecinos de la zona nos han comentado dos cosas que vamos a probar:

* Subir la temperatura para que coja más inercia el suelo radiante. Hace un par de horas hemos subido todas las consignas a 23º. Lo hemos hecho ahora, además, para aprovechar la fotovoltaica y para ver si de esta forma durante la noche le hace falta menos potencia.
* Jugar con las configuraciones de los cuatro termostatos de la zona común para evitar el "efecto chimenea".

¿Se os ocurre alguna otra cosa? ¿Es realmente nuestro consumo desorbitado?

¡Muchas gracias!

Lee esto


Abre un tema nuevo y pon fotos de la sala de máquinas
 
Buenos días,

En primer lugar, daros la enhorabuena por el foro y por este hilo en particular. Me parece muy acertado.

Os paso mis datos, aunque me temo que están algo incompletos por el momento:

Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Consumo ACS: sin datos
Capacidad acumulador ACS: sin datos

¿Estás satisfecho con tu equipo? ¡NO! El consumo nos parece desorbitado, teniendo en cuenta especialmente la temperatura de consigna (que no es nuestra temperatura de confort, es la que ha decidido el instalador para hacer las pruebas). Todavía no estamos viviendo, por lo que no tenemos datos de ACS, ni consumo de electrodomésticos, etc. (solamente unos picos de la radial de vez en cuando). En resumen, los 2000 kWh en lo que llevamos de año son exclusivamente de calefacción. Por otra parte, la máquina realiza con frecuencia muchas paradas y arrancadas. Por ejemplo: os envío las gráficas de consumo de ayer y hoy:

Ver el archivos adjunto 13129


Os doy algunos datos adicionales, que no sé si ayudarán, pero por si acaso:

* En el display de la máquina aparecen estas opciones:
"curva adaptativa temperatura: desactivada"
"Temp. Acum arriba: 33"
"Temp. Acum. Abajo: 30"

* Hemos tomado algunas muestras de las temperaturas de ida/vuelta de la máquina y de ida/vuelta del DI:
37,4 (salida máquina); 33,6 (salida DI); 28,1 (vuelta DI); 32,1 (vuelta máquina)

* De los 7 termostatos, tres de ellos están en habitaciones independientes y cuatro en una zona común de cuatro alturas (uno en cada nivel), que incluye salón, comedor, cocina, despacho, biblioteca y un pasillo.

* Creemos que no hay problemas de aislamiento: fachada ventilada, lana de roca, Vidrio cámara 4+4/18/4+4 Planiterm 4S

El viernes pasado estuvieron tres personas de Vaillant con sus portátiles para revisar la máquina (las paradas y arrancadas, especialmente). Después de cuatro horas trasteando y haciéndola perrerías, concluyeron que estaba todo bien. Su conclusión: la potencia que consume la máquina no se está aprovechando ... Tenemos ahora al instalador hablando con su ingeniero, a ver si dan con la tecla.

Hablando con vecinos de la zona nos han comentado dos cosas que vamos a probar:

* Subir la temperatura para que coja más inercia el suelo radiante. Hace un par de horas hemos subido todas las consignas a 23º. Lo hemos hecho ahora, además, para aprovechar la fotovoltaica y para ver si de esta forma durante la noche le hace falta menos potencia.
* Jugar con las configuraciones de los cuatro termostatos de la zona común para evitar el "efecto chimenea".

¿Se os ocurre alguna otra cosa? ¿Es realmente nuestro consumo desorbitado?

¡Muchas gracias!
A ver... lo primero que te diría es que con esos consumos, tus aislamientos es imposible que sean buenos. Si fueran buenos, de entrada, no necesitarías 14kW de máquina.

Yo vivo en una casa de 225m2 con aislamientos entre regulares y malos, tengo una maquina de 16kW con fancoils, y mi consumo de la aerotermia, en enero, fué de 1140kWh. El día más frío consumió 47kWh en un sólo dia. A esto hay que sumar el consumo del resto de electrodomésticos.

Lo otro que te diría es que te mentalices que aunque te hayan vendido esto como la panacea no lo es. Una máquina de 14kW va a consumir, quieras o no. La mia de 16, al ralentí, se funde 2kWh, y por las mañanas, cuando levanta la temperatura en un día frío, puede fundirse 15kWh en 3h tranquilamente. Una máquina de 14kW no va a diferir mucho de eso.

También te digo, yo en enero he gastado 1140kWh para calentar la casa, pero mis padres con una casa de 200m2 con aislamientos igual de chungos, en el mismo pueblo, se han fundido 300L de gasoil, electricidad aparte.

Al final todo es relativo... no es la panacea, pero es más barato que el gasoil sin duda, y seguramente más que el gas natural si tienes una tarifa eléctrica medio digna. Aún así, el tema es el mismo... 250m2 si los aíslamientos no son muy buenos, son muchos metros a calentar y va a costar dinero si o si. No tiene nada que ver con calentar el tipico piso de 100m2 o menos, que por mal que esté, al final el espacio es pequeño.
 
Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Tu nivel de aislamiento no me cuadra con la potencia y menos el consumo. ¿La casa está cerrada todo el día con las persianas bajadas?
¿De qué año es el proyecto inicial de la vivienda?
Dudo mucho que esté bien aislada con semejante consumo. Si estuviera bien aislada 19° C deberían de ser suficientes para estar confortablemente.
rockwool_kozetgyapot_homlokzati_hoszigeteles.jpg
uteplenie-doma-snaruzhi.jpg
 
Buenos días,

En primer lugar, daros la enhorabuena por el foro y por este hilo en particular. Me parece muy acertado.

Os paso mis datos, aunque me temo que están algo incompletos por el momento:

Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en verano: sin datos
Temperatura de impulsión: sin datos
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Consumo ACS: sin datos
Capacidad acumulador ACS: sin datos

¿Estás satisfecho con tu equipo? ¡NO! El consumo nos parece desorbitado, teniendo en cuenta especialmente la temperatura de consigna (que no es nuestra temperatura de confort, es la que ha decidido el instalador para hacer las pruebas). Todavía no estamos viviendo, por lo que no tenemos datos de ACS, ni consumo de electrodomésticos, etc. (solamente unos picos de la radial de vez en cuando). En resumen, los 2000 kWh en lo que llevamos de año son exclusivamente de calefacción. Por otra parte, la máquina realiza con frecuencia muchas paradas y arrancadas. Por ejemplo: os envío las gráficas de consumo de ayer y hoy:

Ver el archivos adjunto 13129


Os doy algunos datos adicionales, que no sé si ayudarán, pero por si acaso:

* En el display de la máquina aparecen estas opciones:
"curva adaptativa temperatura: desactivada"
"Temp. Acum arriba: 33"
"Temp. Acum. Abajo: 30"

* Hemos tomado algunas muestras de las temperaturas de ida/vuelta de la máquina y de ida/vuelta del DI:
37,4 (salida máquina); 33,6 (salida DI); 28,1 (vuelta DI); 32,1 (vuelta máquina)

* De los 7 termostatos, tres de ellos están en habitaciones independientes y cuatro en una zona común de cuatro alturas (uno en cada nivel), que incluye salón, comedor, cocina, despacho, biblioteca y un pasillo.

* Creemos que no hay problemas de aislamiento: fachada ventilada, lana de roca, Vidrio cámara 4+4/18/4+4 Planiterm 4S

El viernes pasado estuvieron tres personas de Vaillant con sus portátiles para revisar la máquina (las paradas y arrancadas, especialmente). Después de cuatro horas trasteando y haciéndola perrerías, concluyeron que estaba todo bien. Su conclusión: la potencia que consume la máquina no se está aprovechando ... Tenemos ahora al instalador hablando con su ingeniero, a ver si dan con la tecla.

Hablando con vecinos de la zona nos han comentado dos cosas que vamos a probar:

* Subir la temperatura para que coja más inercia el suelo radiante. Hace un par de horas hemos subido todas las consignas a 23º. Lo hemos hecho ahora, además, para aprovechar la fotovoltaica y para ver si de esta forma durante la noche le hace falta menos potencia.
* Jugar con las configuraciones de los cuatro termostatos de la zona común para evitar el "efecto chimenea".

¿Se os ocurre alguna otra cosa? ¿Es realmente nuestro consumo desorbitado?

¡Muchas gracias!
así a ojo te sobran entre 6 y 8 kw de tu máquina, y los de saunier te dicen que todo está bien porque suelen trabajar compinchados con los instaladores, pero no está bien

no sé si tendrás algún problema hidráulico, si lo tienes deberás corregirlo, pero esas continuas paradas y arranques sólo significan una cosa, te sobra máquina

las saunier tienen un modo silencioso, reducción de ruido se llama en el menú del instalador del mipro, te recomiendo que lo actives las 24 horas, yo tengo una de 8 kw con radiadores unifamiliar del 2002 en madrid, y a día de hoy la tengo 12 al día en modo silencioso ...

la reducción de ruido reduce la potencia máxima del compresor un 40%, sólo eso probablemente te reduzca a la mitad los picos de potencia y las paradas y arranques, pero no tengas miedo en reducirlo aún más, entrando en el controlador de la máquina (no en el mando del mipro) puedes configurar esa reducción entre el 40 y el 60%, yo que tú lo pondría a la mínima potencia posible, o díselo a tu instalador o al sat que te lo hagan ellos, con el 40% de reducción tendrás una máquina de algo más de 7kw, con un 60% te acercarás a lo que probablemente necesite tu casa

lo mejor es que abras tu propio hilo y lo comentes ahí, este va sobre consumos, por mucho que el op lo haya abandonado hace tiempo
 
así a ojo te sobran entre 6 y 8 kw de tu máquina, y los de saunier te dicen que todo está bien porque suelen trabajar compinchados con los instaladores, pero no está bien

no sé si tendrás algún problema hidráulico, si lo tienes deberás corregirlo, pero esas continuas paradas y arranques sólo significan una cosa, te sobra máquina

las saunier tienen un modo silencioso, reducción de ruido se llama en el menú del instalador del mipro, te recomiendo que lo actives las 24 horas, yo tengo una de 8 kw con radiadores unifamiliar del 2002 en madrid, y a día de hoy la tengo 12 al día en modo silencioso ...

la reducción de ruido reduce la potencia máxima del compresor un 40%, sólo eso probablemente te reduzca a la mitad los picos de potencia y las paradas y arranques, pero no tengas miedo en reducirlo aún más, entrando en el controlador de la máquina (no en el mando del mipro) puedes configurar esa reducción entre el 40 y el 60%, yo que tú lo pondría a la mínima potencia posible, o díselo a tu instalador o al sat que te lo hagan ellos, con el 40% de reducción tendrás una máquina de algo más de 7kw, con un 60% te acercarás a lo que probablemente necesite tu casa

lo mejor es que abras tu propio hilo y lo comentes ahí, este va sobre consumos, por mucho que el op lo haya abandonado hace tiempo
Pero a ver... Si le ha gastado lo que ha gastado con las temperaturas a 19, tan sobrado no debe ir.

A algún sitio tienen que haber ido esos kw, digo yo.
 
@Amt0571 Creo que por eso han comentado varios que es posible que tengamos un asilamiento de baja calidad. No debería ser así, aunque la ejecución es posible que no haya sido la mejor.

@La sombra de la luz Se trata de un proyecto de hace 3 años. Casa cerrada y persianas abiertas durante el día, cerradas por la noche. Por calidades debería funcionar bien: además de la fachada ventilada, lana de roca y el cristal 4+4/18/4+4 Planiterm 4S, los cajones de las persianas son "tunel". Por otra parte, hay MUCHO ventanal, y la mayor parte al norte ...

@Amt0571 ¿Con qué temperatura de consigna te gastaste los 1140kWh en enero? ¿llegabas a ella sin dificultad? Otro problema que nos estamos encontrando es que no conseguimos calentar la casa más allá de los 19º. El constructor dice que tendrán que pasar varios meses porque la casa es nueva ... ¿Se trata de un argumento interesado o hay algo de verdad en esto?

Termino con un resumen de las recomendaciones que me habéis hecho y abro un nuevo hilo para el tema de los arranques/paradas como sugirió @Carlos:

* [Instalación] Revisión del dimensionamiento de la máquina

* [Instalación] Revisar el sistema hidráulico: DI, bomba de secundario, colectores, caudalímetros, llaves de paso, etc.

* [Instalación] Revisión de aislamientos

* [Configuración] Bajar la temperatura de impulsión de 37 grados a unos 31 o 32, dejando la impulsión fija, sin curva, y poner los termostatos a unos 23 grados para que no corte (esto último lo hemos lanzado ya esta mañana).

* [Configuración] Activar 24 horas la "reducción de ruido". Este modo silencioso reduce la potencia máxima del compresor un 40%, dejando la potencia efectiva de la máquina en unos 7-8kW.

¡Muchas gracias de veras por vuestro tiempo y consejos!
 