PedroNavarr
Fulgencio
- Iniciador del tema
- #13
Bufff, vamos a ver, dices varias cosas que yo no veo muy normales...
Suelo radiante/refrescante con tarima, mucho riesgo de cargarte la en verano y poca inercia.
Parece que todas las tuberías exteriores están sin aislar y pegandoles el sol. Es así?
La cámara de aire de 20 cm no es aislante. Necesitas rellenarla para que haga algún efecto. Y la de 5 cm, sin comentarios...
No creo que sea un problema de configuración de la máquina la verdad, por los COP... Y tampoco que la máquina vaya sobrada teniendo en cuenta el nulo aislamiento.
Cuántos metros tienes entre la exterior y la interior? Y entre la interior y los colectores?
Por último cuando te refieres a consumos, indica siempre en kWh, porque los €€€ varían mucho de una tarifa a otra. Qué tarifa tienes por cierto?
Adjunto fotos de los tubos exteriores. Aislante tienen, ahora que sea suficiente, es probable que no para el calor que hace.
Las cámaras creo que tienen 5cm de poliuretano, y luego 5 y 20 cm más sin nada.
Distancia entre exterior e interior: 15m
Distancia entre interior y colectores: 6m
Consumo: ~1300 kWh al mes.
Tengo tarifa de 0.19€ / kWh. Justo iba a pasarme a PVPC en invierno, y al hacer la simulación me salía que habría pagado más de 500€.