A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Aprovecho para preguntar, en serio, quiero cambiar el Split de una habitación a otra, pared con pared. No sé a dónde acudir, o a quien buscar para ello?
Es que tengo en una habitación que no uso y me hace falta en la de al lado. ¿A que te refieres, que he de tener en cuenta? Por si me vale plantearme instalar uno nuevoInstalador de aire acondicionado. Ojo que la operación no es tan sencilla como podría parecer.
Es que tengo en una habitación que no uso y me hace falta en la de al lado. ¿A que te refieres, que he de tener en cuenta? Por si me vale plantearme instalar uno nuevo
pues echa cuentas porque, si pillas buena oferta, probablemente te salga no mucha diferencia entre una y otra (más que nada proque la modificación de la instalación es algo en lo que vas a encontrar cero ofertas, pero ofertas de máquina más instalación las hay a montones, o había...)Es que tengo en una habitación que no uso y me hace falta en la de al lado. ¿A que te refieres, que he de tener en cuenta? Por si me vale plantearme instalar uno nuevo
Eso sin mencionar que en pleno Agosto dudo q ninguna instalador vaya a tu casa a cambiar de sitio una máquina sin vender nada...pues echa cuentas porque, si pillas buena oferta, probablemente te salga no mucha diferencia entre una y otra (más que nada proque la modificación de la instalación es algo en lo que vas a encontrar cero ofertas, pero ofertas de máquina más instalación las hay a montones, o había...)
correcto, te presupuestarán una barbaridad y si cuela cuela...Eso sin mencionar que en pleno Agosto dudo q ninguna instalador vaya a tu casa a cambiar de sitio una máquina sin vender nada...
Porque cuesta entender el hecho de que la presión es algo que desaparece por el mero hecho de ser conducida porque no se asume que un conducto afecta al fluido, o se piensa que es tan poco que es despreciable y no.¿Por qué será tan difícil de entender el concepto de presión disponible? Es curioso que el concepto de caudal todo el mundo lo entiende, pero el de presión no.
:emoji_smile:
Aún y entender la problematica de que un split no esta pensado para conducir aire, me convierto un momento en el cuñado cerdito:Porque cuesta entender el hecho de que la presión es algo que desaparece por el mero hecho de ser conducida porque no se asume que un conducto afecta al fluido, o se piensa que es tan poco que es despreciable y no.
Es lo mismo que la caída de tensión en los cables, no pasa nada hasta que trabajas a 12 V...
¿En el caso presentado, el ventilador del split a tope no seria capaz de mover el aire del "conducto" de forma satisfactoria? Porque hay algunos splits que si pasas por delante parece un viento huracanado.
No hablamos de impulsar aire a todas las habitaciones de la vivienda.
Pues si. Yo estaba pensando tambien en el caso de un tubo de aire comprimido agarrado con la mano que te sirve para limpiar y que como se te suelte te da unos buenos latigazos XDEstas confundiendo tocino con velocidad :emoji_smile::emoji_smile:
No, en serio, estás confundiendo velocidad de aire con presión. Que pases por delante y te de mucho viento quiere decir que hay mucha velocidad de aire, no presión.
Un compresor de los dar presión a las ruedas del coche da mucha presión y poco caudal, un ventilador de techo da mucho caudal y poca presión. Evaluar la presión a través de la velocidad de aire es muy engañoso.
Hasta aquí más o menos lo entiendo. Al subir a 26 mmcda, al buscar la curva B en la gráfica, nos da que en el eje del caudal, el caudal deberia ser aproximadamente 1000m3/h.Esta es la curva un ventilador, pongamos que es la rotulada como B
Ver el archivos adjunto 16011
Si el split llevase este ventilador y necesitase 5000m3/h y la batería, filtro, etc.. tuviesen una pérdida de 16mmcda (punto marcado como N) estaríamos en el punto de equilibrio perfecto. Ahora imagina que le meto el conducto de la foto y este crea una pérdida adicional de 10mmcda, ¿qué pasaría?
Iríamos a un caudal mucho más bajo,
Supongo que con esto te refieres a que de normal, pongamos que el aire sale a 20 grados, pero al tener el caudal bajo, la unidad no pasa tanto "frio" al aire y hace que incluso se vaya a temperaturas más bajas. Por eso el salto termico es más alto.el equipo se va a saltos térmicos muy altos
El que acabe durando dos años entiendo que te refieres a que el ventilador ha de hacer un sobreesfuerzo para tratar de tener más caudal, pero como no es capaz de hacerlo se casca por ello.y acaba bloqueándose por baja presión en el mejor de los casos, en el peor de los casos el equipo no tiene protecciones o son muy "pasotas" y acaba durando 2 años.
Al subir a 26 mmcda, al buscar la curva B en la gráfica, nos da que en el eje del caudal, el caudal deberia ser aproximadamente 1000m3/h.
Lo que no entiendo es la escala de presión a la izquierda, que da la sensación de que lo que ha hecho es subir la presión que hace el ventilador :emoji_disappointed_relieved:
Supongo que con esto te refieres a que de normal, pongamos que el aire sale a 20 grados, pero al tener el caudal bajo, la unidad no pasa tanto "frio" al aire y hace que incluso se vaya a temperaturas más bajas. Por eso el salto termico es más alto.
El que acabe durando dos años entiendo que te refieres a que el ventilador ha de hacer un sobreesfuerzo para tratar de tener más caudal, pero como no es capaz de hacerlo se casca por ello.