110 elementos de aluminio de 60 cm de alto . + toallero.
Los radiadores tienen la casa a 21 grados aunq fuera estemos a 0 grados. Impulsando a 35 y como mucho los dias de 0 grados a 38. Pero como enciende y apaga pasamos de 38 grados a 33. Asi la media es 35.5
lo que la hace parar porque de lo contrario la temperatura de impulsión superaría excesivamente a la objetivo.
Te puedo asegurar que para justo cuando cambia de dígito de 39 a 40 . Sólo hay q estar ahí delante del controlador todo el rato .
Se acabó la prueba de su ir de 38 a 40 . En vez de 600w estas 12 horas de día consumió 880w . Sigue siendo más eficiente ponerle la temperatura en vez de la curva de temperatura de la máquina q superaría bastante los 40 grados de la prueba.
Ya tiene esa sonda . Falta configurar y no tengo claro dónde .Yo intentaría comprar la sonda adicional (es barata), meterla en el DI y configurar para que controle por DI en vez de en al máquina.
Ya tiene esa sonda . Falta configurar y no tengo claro dónde .
Hasta el día de ayer estaba por flujo de agua. Sin termostato . La puesta en marcha la hizo el técnico subcontratado de la zona que enviaron los de la marca.(no controlaba nada ni conocía el controlador)Como tienes configurado esto?
Ver el archivos adjunto 18477
Y esto?
Ver el archivos adjunto 18478
Te ha hecho alguien la puesta en marcha de la máquina??
Donde está conectada la sonda del DI?
Donde está conectado el termostato
Estas máquinas son muy complejas y cualquier tontería mal conectada o configurada hace que no funcionen bien, pero eso los fabricantes siempre ofrecen la puesta en marcha con su personal junto con el equipo.
En el manual de Immergas faltan datos. Por ejemplo no hay nada de las curvas climáticas, los apartados de ajuste clima ...