De todas foras, si que quiero decir algo, para quien le interese:
Póngase una estancia en la que se requieran 6 Kw de calor. Si se instalase una estufa de 6 Kw, esta va a funcionar a regimen nominal mucho tiempo. Las combustiones que son verdaderamente eficientes, se producen por debajo del régimen nominal, por lo que, yo mayoraría la instalación a 8 o 9 Kw. De esta forma, la estufa va a trabajar siempre a menos carga, los rendimientos son mayores, y además, el ventilador estará funcionando a un nivel más bajo, con lo que producirá menos ruido.
Esto mismo me dijo el técnico de la marca a mi, y es lo que le intentaba explicar al compañero.
Sobre lo de que nunca son tan rotundos.... pues no sé, yo comento lo que a mí me dijo el tecnico de la marca.