Consulta Duda caudal colectores aerotermia

Tras un rato funcionando estos son las temperaturas de los colectores.
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20181215_161328.jpg
    IMG_20181215_161328.jpg
    105,6 KB · Visitas: 411
Es cierto que se mantiene a 21 grados en planta baja. En la planta alta siempre hay 2 grados menos.
El caso es q llevo 2 dias con el termostato a 23 y no es capaz de subir de 21 grados.

Son temperaturas normales de funcionamiento en los colectores?
 
Es cierto que se mantiene a 21 grados en planta baja. En la planta alta siempre hay 2 grados menos.
El caso es q llevo 2 dias con el termostato a 23 y no es capaz de subir de 21 grados.

Son temperaturas normales de funcionamiento en los colectores?
Que potencia tiene la máquina de aerotermia?
Se debería conseguir equilibrar las dos plantas (aunque si el caudal es más bajo será complicado) de todas formas es raro, normalmente la planta alta es la más caliente.

La temperatura de los colectores por lo menos ahora tiene un diferencia de temperatura más baja. Ya que no llega a los 10 grados. El hecho de que la temperatura de impulsión sea baja y se consiga llegar a temperatura igualmente es bueno. Estas impulsando a 30 grados y tienes 21 grados, eso es bueno.


Ahora que veo la foto. Es posible que la ida e impulsión estén invertidas en el colector. Ya que tiene sentido que el colector rojo sea la impulsión y el azul el retorno, pero curiosamente los indicadores de temperatura indican lo contrario. Rojo es retorno y azul es impulsión. Quizás por eso los caudalimetro no funcionan bien (aunque la bomba de circulación también puede ser la culpable, vamos, seguro teniendo en cuenta el tamaño de la casa)
 
La maquina es una Vaillant VWL 85/3. En la foto se pueden ver las diferentes potencias.
 

Archivos adjuntos

  • Screenshot_2018-12-15-16-51-34-570_com.google.android.apps.docs.png
    Screenshot_2018-12-15-16-51-34-570_com.google.android.apps.docs.png
    521,1 KB · Visitas: 415
Última edición:
Bien, que paso tiene el suelo radiante?

Por las temperaturas de impulsión no te preocupes, como más bajas mejor (siempre que se llegue a temperatura de confort, que por lo que veo es cierto).


Lo único es el sistema de impulsión; Lo ya comentado, bombas, depósito de inercia...
 
Lo que ya me ha quedado claro gracias a vuestra ayuda es que la maquina se queda corta para los alrededor de 240-250 m2 de casa, por lo que si quiero que la instalación funcione bien es necesario un deposito de inercia de 100 litros y una bomba de circulación para el suelo radiante.

La bomba de la aerotermia no puede mandar el caudal necesario.
Instalando lo que le falta a esta instalación en principio tendría que conseguir en la planta alta la misma temperatura que en la baja?

Tengo que mantener las llaves de los colectores de la planta baja un poco cerrados para abastecer a la planta alta?
 
Última edición:
Lo que ya me ha quedado claro gracias a vuestra ayuda es que la maquina se queda corta para los alrededor de 240-250 m2 de casa, por lo que si quiero que la instalación funcione bien es necesario un deposito de inercia de 100 litros y una bomba de circulación para el suelo radiante.
No, lo que aparentemente se queda corto no es la bomba de aerotermia, es la bomba de circulación. Si se llega a temepratura de confort la bomba es suficientemente potente. Habrá que ver en lo peor del invierno si eso sigue siendo así (no lo digo porque vaya a pasar, sino porque si a la bomba le falta potencia verdaderamente lo vas a saber cuando fuera haga mucho frío).

La bomba de la aerotermia no puede mandar el caudal necesario.
Eso es correcto, pero una caldera de gas tampoco podría. Porque están hechas para impulsar a radiadores, que necesitan un caudal más bajo ( a cambio tener un diferencial de temperatura más alto).

Instalando lo que le falta a esta instalación en principio tendría que conseguir en la planta alta la misma temperatura que en la baja?
Eso no se puede saber. No somos magos, estamos sacando conclusiones a partir de fotos.
Tal diferencia de temperaturas puede ser problema de alguna (o varias) cosas, como falta de aislamiento en cubierta. También puede ser una cosa tan sencilla como cerrar un poco la llave (la de entrada al colector) de la planta baja para conseguir hacer circular más agua por la planta de arriba.
 
Entonces tendria que cambiar la bomba de circulación Ferco RS25/60-8 por otra mas potente.
 
Entonces tendria que cambiar la bomba de circulación Ferco RS25/60-8 por otra mas potente.
No:emoji_sweat_smile:.
Esa es la bomba que impulsa el circuito primario de energía solar. Ese es independiente y en teoria es agua glycolada.
Bordatxuri-esquema-de-instalacion-de-aerotermia-con-bomba-de-calor-suelo-radiante-refrescante-solar-y-acs.jpg


Se tiene que añadir todo lo que en la foto va de depóstio de inercia hacia la derecha. Si te fijas la bomba de la máquina de aerotermia (está dentro del cuadrado unidad interior integrada) tiene su propia bomba. Ahora mismo esa bomba es la que impulsa agua hacia tu SR.
Entonces ahora esa bomba solo impulsaría agua al depósito de inercia (en adelante DI) y la aspiraría del mismo DI. Entonces otra bomba (denotada como B1 o sp30/7) aspiraría el agua del DI y la impulsaría al SR, el agua volvería hacia el DI por la tubería de retorno.
Es posible que necesites dos bombas, una que impulse a una planta y otra que impulse a la otra.

PD: el símbolo de la bomba se denota como una redonda con un triángulo.
 