Hola a todos
Voy a poner un aire por conductos en un piso de 1995 en el que vivimos desde hace mas de 20 años en Madrid.
Es un último piso, y en general no debe estar muy mal hecho porque hemos sobrevivido sin AA.
El piso tiene orientación NOR-ESTE con 3 fachadas a la calle.
La fachada sur-oeste da a la vivienda de al lado que tiene una planta más (al final de la tarde da sombra en mi tejado)
No es excesivamente frío ni caluroso. En verano usamos ventiladores y lo llevamos bien.
Eso si, hay 3 o 4 semanas al año donde pasamos bastante calor, es dificil dormir y unos grados menos vendrían bien.
Por eso, aprovechando una reforma, vamos a poner AA por conductos.
La vivienda tiene 1 Salon, 3 dormitorios, 2 baños, 1 pasillo y 1 cocina.
Lo que buscamos es algo que nos ayude a bajar 3 o 4 grados los días de mas calor. No mucho más.
Por otro lado la distribución tiene 2 zonas claramente separadas:
En ese pasillo hay baño donde va la máquina.
Mi idea era poner una máquina justita y jugando con la puerta del pasillo a [Cocina+Salon] o [Habitaciones] enfriar una parte u otra. O sea:
EL PROBLEMA es que me recomiendan esta máquina:
Daikin ADEQS125C 12100w = 10.406 fr (Caudal min 34 m3, presión nominal: 50 pa, presión sonora 37-32) SEER/SCOP --/--
Y considerando la regla básica de 100 frigorías por metro cuadrado, y que voy a cambiar toda la carpintería exterior por nueva carpintería buena, con rotura de puente, gas argón, etc.. creo que está sobredimensionada para poder funcionar al mínimo por la noche, que hará mas ruido del necesario, y que también gastará mas de lo necesario y tal vez, incluso, pese a ser inverter tenga que hacer paradas y arranques y sea dificil mantener una temperatura constante...
En teoría 72m2 x 100 = 7200 frigorías ¿NO?
He propuesto que consideren una de estas como alternativa:
Sin mas explicación.
Yo tengo la impresión de que no me están escuchando.
Pero también puede ser que tengan razón.
¿QUE OPINAIS?
Voy a poner un aire por conductos en un piso de 1995 en el que vivimos desde hace mas de 20 años en Madrid.
Es un último piso, y en general no debe estar muy mal hecho porque hemos sobrevivido sin AA.
El piso tiene orientación NOR-ESTE con 3 fachadas a la calle.
La fachada sur-oeste da a la vivienda de al lado que tiene una planta más (al final de la tarde da sombra en mi tejado)
No es excesivamente frío ni caluroso. En verano usamos ventiladores y lo llevamos bien.
Eso si, hay 3 o 4 semanas al año donde pasamos bastante calor, es dificil dormir y unos grados menos vendrían bien.
Por eso, aprovechando una reforma, vamos a poner AA por conductos.
La vivienda tiene 1 Salon, 3 dormitorios, 2 baños, 1 pasillo y 1 cocina.
Salon: 7,5 x 4 = 30 m2
Dorm1: 3,3 x 3,3 = 11 m2
Dorm2: 2,9 x 3,1 + 0,8 + 1,2 = 11 m2
Dorm3: 2,6 x 2,8 = 7 m2
Pasillo: 3 x 1,3 = 4,5 m2 (El retorno se hace en el pasillo, pegado al baño, en el centro de todo)
Cocina: 4 x 2,5 = 10 m2 (Si ya se. Olores. Mantendremos la rejilla cerrada )
Total: 74 m2
Dorm1: 3,3 x 3,3 = 11 m2
Dorm2: 2,9 x 3,1 + 0,8 + 1,2 = 11 m2
Dorm3: 2,6 x 2,8 = 7 m2
Pasillo: 3 x 1,3 = 4,5 m2 (El retorno se hace en el pasillo, pegado al baño, en el centro de todo)
Cocina: 4 x 2,5 = 10 m2 (Si ya se. Olores. Mantendremos la rejilla cerrada )
Total: 74 m2
Lo que buscamos es algo que nos ayude a bajar 3 o 4 grados los días de mas calor. No mucho más.
Por otro lado la distribución tiene 2 zonas claramente separadas:
[Cocina+Salon]
[Habitaciones]
El pasillo queda en medio con puertas a ambos lados y el retorno.[Habitaciones]
En ese pasillo hay baño donde va la máquina.
Mi idea era poner una máquina justita y jugando con la puerta del pasillo a [Cocina+Salon] o [Habitaciones] enfriar una parte u otra. O sea:
[Cocina+Salón] de día
[Habitaciones] de noche
Además pensaba poner rejillas con regulación manual de caudal, y una preinstalación para Airzone o similar por si acaso algún día lo consideramos (es muy caro ahora).[Habitaciones] de noche
EL PROBLEMA es que me recomiendan esta máquina:
Daikin ADEQS125C 12100w = 10.406 fr (Caudal min 34 m3, presión nominal: 50 pa, presión sonora 37-32) SEER/SCOP --/--
Y considerando la regla básica de 100 frigorías por metro cuadrado, y que voy a cambiar toda la carpintería exterior por nueva carpintería buena, con rotura de puente, gas argón, etc.. creo que está sobredimensionada para poder funcionar al mínimo por la noche, que hará mas ruido del necesario, y que también gastará mas de lo necesario y tal vez, incluso, pese a ser inverter tenga que hacer paradas y arranques y sea dificil mantener una temperatura constante...
En teoría 72m2 x 100 = 7200 frigorías ¿NO?
He propuesto que consideren una de estas como alternativa:
- Daikin ADEQS71C 6800w = 5.848 fr (Caudal min 12,5 m3, presión nominal: 30 pa, presión sonora 30-25) SEER/SCOP 5,30/3,80
- Fujitsu ACY 80 UiA-LM 8500w = 7.310 fr (presión sonora 39-26) SEER/SCOP 5,90/3,90
- Daikin ADEQS100C 9500w = 8.170 fr (Caudal min 23 m3, presión nominal: 40 pa, presión sonora 34-30) SEER/SCOP 5,10/3,81
Sin mas explicación.
Yo tengo la impresión de que no me están escuchando.
Pero también puede ser que tengan razón.
¿QUE OPINAIS?
Última edición: