Carrier 30awh015hd

Los parámetros en boli son los que pusieron los técnicos. En un rato volveré por la casa y miro el parámetro que pusieron en el 113. A ese es el que os referís con la impulsion?
 
Los parámetros en boli son los que pusieron los técnicos. En un rato volveré por la casa y miro el parámetro que pusieron en el 113. A ese es el que os referís con la impulsion?
Los colectores de impulsión y retorno de un planta estan igualados (al menos eso parece en la foto), eso es muy raro...
Da la sensación que un colector recibe demasiado caudal y el otro demasiado poco...
 
Se necesitan mas datos que el instalador tiene que dar, como longitud de tubería por cada circuito, y temperaturas de diseño.
En el segundo circuito de la fotografía del último colector, creo, he visto que la tubería esta un poco doblada.
Puede ser importante o no, depende de la longitud del circuito.
Deberías preguntar al instalador si ha equilibrado los circuitos según la memoria.
Al final y con el tiempo lo mas seguro es que llegues a la temperatura correcta. Pero esa diferencia de temperatura...
 
Buenas tardes, he vuelto a la casa y sólo subió un grado desde esta mañana. Respecto al parámetro 113, dececiros q no me sale ese parámetro al acceder al menú instalador
 
Buenas noches, informaros que en la mañana de hoy todas las estancias de la casa llegaron a la temperatura que pusimos en la centralita, 20 grados. Os mando temperatura de los termómetros de los colectores de planta primera y baja. Gracias a todos por vuestra ayuda. Un saludo
 

Archivos adjuntos

  • 1CBD5935-EBFD-4F10-8BB1-6A689B447C01.jpeg
    1CBD5935-EBFD-4F10-8BB1-6A689B447C01.jpeg
    146,7 KB · Visitas: 69
  • E394518E-4790-4DD7-8A82-3798406B58CB.jpeg
    E394518E-4790-4DD7-8A82-3798406B58CB.jpeg
    160,5 KB · Visitas: 68
Buenas noches, informaros que en la mañana de hoy todas las estancias de la casa llegaron a la temperatura que pusimos en la centralita, 20 grados. Os mando temperatura de los termómetros de los colectores de planta primera y baja. Gracias a todos por vuestra ayuda. Un saludo
Si quieres ahorrar y conseguir el máximo rendimiento impulsión a 35 grados. A 45 grados el COP de la máquina baja notablemente
 
Si quieres ahorrar y conseguir el máximo rendimiento impulsión a 35 grados. A 45 grados el COP de la máquina baja notablemente

Buenas tardes, ese parametro lo puedo modificar yo? Hoy desconecté el termo de apoyo que tenía conectado ya que con el ACS es un poco absurdo calentar 100 litros de termo eléctrico, pero el depósito de inercia se calentó bastante, saliendo el agua caliente bastante templada. Vaya follón para un usuario doméstico
 

Archivos adjuntos

  • 6C89AE63-7DF1-4D88-B6B2-45B1353D15F4.jpeg
    6C89AE63-7DF1-4D88-B6B2-45B1353D15F4.jpeg
    221,9 KB · Visitas: 63
Buenas tardes, ese parametro lo puedo modificar yo? Hoy desconecté el termo de apoyo que tenía conectado ya que con el ACS es un poco absurdo calentar 100 litros de termo eléctrico, pero el depósito de inercia se calentó bastante, saliendo el agua caliente bastante templada. Vaya follón para un usuario doméstico
En teoría si, pero como no es una marca habitual.

El depósito de inercia está correcto y es necesario
 
Os dejo por aquí el manual del sistema de control de la máquina
 

Archivos adjuntos

  • L010129H45_IM_02_2016_33AWCS1.pdf
    1,5 MB · Visitas: 30
Buenas tardes nuevamente. Me gustaría contaros mi último problema con la aerotermia. Hace dos días volvieron los técnicos de carrier y volvieron a resetear la centralita y aponer en marcha la máquina, y aparentemente funcionaba bien. Pero hoy me encontré el
Suelo radiante frío, la temperatura ambiente en 18 y la bomba de recirculacion parada. La temperatura del termostato de pared del acs lo teniamos en 45. Es tocar el termostato y bajarle la temperatura y la máquina vuelve a encenderse. Sabríais decirme si el cableado que baja de la máquina al acs va directamente a la válvula de 3 vías o al termostato ruleta de pared. Un saludo
 

Archivos adjuntos

  • 421C04A3-51E5-4E8E-A3F4-C0D851F82FE3.jpeg
    421C04A3-51E5-4E8E-A3F4-C0D851F82FE3.jpeg
    122,3 KB · Visitas: 58
  • 50932C91-1351-49BD-AB07-556AF9E5C96A.jpeg
    50932C91-1351-49BD-AB07-556AF9E5C96A.jpeg
    104,5 KB · Visitas: 55
Buenas tardes. Después de casi un año de funcionamiento de máquina me
Gustaría haceros una pregunta y que me recomendarais desde vuestra experiencia. Que curva me recomendáis para temperaturas de 0 a 15 grados? Sigo sin ver usuarios de esta enfriadora en foros. Los instaladores me dejaron puesta la numero 1 pero teniendo puesta temperatura interior de 20 grados, difícilmente llega a esa temperatura y la máquina está siempre encendida. Un saludo
 

Archivos adjuntos

  • AA8D1836-D13E-4209-A884-D8F2C5ABBACF.jpeg
    AA8D1836-D13E-4209-A884-D8F2C5ABBACF.jpeg
    170,9 KB · Visitas: 40
Atrás