Consulta Vaillant ecoTec pure + acumulador ACS

Depende de la casa; de su aislamiento, estanqueidad, soleamiento, clima etc. También depende del número de radiadores que tengas (importa y mucho, lo digo por experiencia).
Eso solo lo podrás saber probandolo.
Porbablemente en el inicio y final del invierno podrás impulsar a 50-55 grados sin problema. A medida que llegue el frío notaras que tienes que darle más "chicha" para que no tarde tanto en subir la temperatura o incluso para mantenerla.
En mi casa al principio del invierno con 50 grados sobran. Estas dos semanas pasadas ha sido necesario impulsar a 60-65 grados. Cuando venimos de vacaciones y la casa está fría a veces impulsamos a 80 grados para calentar rápido; nos habíamos encontrado veces que nos íbamos a dormir y la casa aun no había cogido temperatura.

Otro tema es que si la temperatura es suave vas a tener más confort impulsando a baja temperatura. Porque no notarás los sofocones del radiador...

Vale pues probaré... lo que no tengo ni idea es de como bajar la temperatura de impulsión de mi ecoTec pure mixta, porque estoy leyendo el manual y no veo que ponga nada de eso...
 
Depende de la casa; de su aislamiento, estanqueidad, soleamiento, clima etc. También depende del número de radiadores que tengas (importa y mucho, lo digo por experiencia).
Eso solo lo podrás saber probandolo.
Porbablemente en el inicio y final del invierno podrás impulsar a 50-55 grados sin problema. A medida que llegue el frío notaras que tienes que darle más "chicha" para que no tarde tanto en subir la temperatura o incluso para mantenerla.
En mi casa al principio del invierno con 50 grados sobran. Estas dos semanas pasadas ha sido necesario impulsar a 60-65 grados. Cuando venimos de vacaciones y la casa está fría a veces impulsamos a 80 grados para calentar rápido; nos habíamos encontrado veces que nos íbamos a dormir y la casa aun no había cogido temperatura.

Otro tema es que si la temperatura es suave vas a tener más confort impulsando a baja temperatura. Porque no notarás los sofocones del radiador...

Estoy leyendo mi manual pero no veo nada de la temperatura de impulsión como tocarla...

https://www.vaillant.es/downloads/p...ec-pure-236-vmw-manual-de-usuario-1317457.pdf

tu ves algo? Y mil gracias por tu interés...
 
Página 10 y 11 del manual. 4.4 Ajuste de la temperatura de ida de la calefacción

El fontanero me dice que bajando la temperatura de impulsión como dices, ahorraría en gas pero consumiría más luz. Que elija qué quiero... qué piensas?
 
El fontanero me dice que bajando la temperatura de impulsión como dices, ahorraría en gas pero consumiría más luz. Que elija qué quiero... qué piensas?
Dile que la bomba de circulación en condiciones normales consumira 20-30w.
También dile que todo esto que he explicado no me lo he inventado yo. Está pensado por alguien que ha llegado a la conclusión que el mayor rendimiento de la caldera se compensa con el mayor gasto eléctrico. Si no no existirían los termostatos modulantes; ya que uno de los objetivos de estos es que la caldera este funcionando el máximo de tiempo posible a la menor temperatura posible. :emoji_slight_smile:
 
Dile que la bomba de circulación en condiciones normales consumira 20-30w.
También dile que todo esto que he explicado no me lo he inventado yo. Está pensado por alguien que ha llegado a la conclusión que el mayor rendimiento de la caldera se compensa con el mayor gasto eléctrico. Si no no existirían los termostatos modulantes; ya que uno de los objetivos de estos es que la caldera este funcionando el máximo de tiempo posible a la menor temperatura posible. :emoji_slight_smile:

Ayer baje la temp de impulsión a 55 grados siguiendo tus consejos y...sorpresa!! La casa la calienta muy bien y diría que igual de rápido o casi :) así en principio ahorraré más y también haré más condensación en la caldera no?

Y otra cosilla... puestos a tener que comprarme un termostato on/off... y el día de mañana cuando cambie de caldera ya veré de ponerlo todo compatible modulante (la que tengo ahora lo es) piensas que me interesa cambiar mi termostato tybox por un Netatmo o similar? O crees que no merece la pena?
 
también haré más condensación en la caldera no?
Si, Como más baja sea la temperatura de impulsión más posibilidades hay de que la caldera entre en condensación (hay un umbral).
También influye la velocidad de la bomba, pero eso es complicado modificarlo en las calderas de gas.

Yo no tengo tado, ni netatmo ni nada similar. No lo necesito, todos los días se a qué hora voy a llegar, por lo tanto con programar el termostato para que se encienda un rato antes de que yo llegue me sobra.

Incluso los fines de semana que salimos fuera no es problema, porque sabemos a la hora que vamos a llegar.
 
Hola.

Vaillant Ecotec plus mixta 246 sin acumulador, por ahora con bombona, por si te sirve pongo consumos electricos, medidos según va variando de potencia el quemador.

En reposo 2,7-3 W
Bomba sola recirculando el agua 38W
Con quemador al 1 46 W
Con quemador al 2 48 W
Con quemador al 3 51 W
Con quemador al 4 55 W
Con quemador al 5 64 W
Con quemador al 6 68 W
Ahí queda.

view
 
Hola.

Vaillant Ecotec plus mixta 246 sin acumulador, por ahora con bombona, por si te sirve pongo consumos electricos, medidos según va variando de potencia el quemador.

En reposo 2,7-3 W
Bomba sola recirculando el agua 38W
Con quemador al 1 46 W
Con quemador al 2 48 W
Con quemador al 3 51 W
Con quemador al 4 55 W
Con quemador al 5 64 W
Con quemador al 6 68 W
Ahí queda.

view

Gracias por tu interés primero de todo ;)
Pero no tengo ni idea el quemador a cuanto irá la verdad, nunca he tocado esa opción... Según dice el forero de arriba sale más barato consumir luz que gas...
 
Si, Como más baja sea la temperatura de impulsión más posibilidades hay de que la caldera entre en condensación (hay un umbral).
También influye la velocidad de la bomba, pero eso es complicado modificarlo en las calderas de gas.

Yo no tengo tado, ni netatmo ni nada similar. No lo necesito, todos los días se a qué hora voy a llegar, por lo tanto con programar el termostato para que se encienda un rato antes de que yo llegue me sobra.

Incluso los fines de semana que salimos fuera no es problema, porque sabemos a la hora que vamos a llegar.

una cosilla... mi mujer me lleva de cabeza con el tema del agua caliente. Al ser una casa muy grande, tenemos como bien sabes una bomba de recirculación para el ACS y si no está activada dicha bomba, tarda varios minutos en llegar el agua caliente al grifo...

Cuando tengo activada el bomba para el ACS, los radiadores digamos que deja de funcionar ya que se prioriza el ACS, hasta que alcanza la temperatura el acumulador de ACS que tengo.

Más o menos he calculado que en unos 30-45min los radiadores empiezan a "remontar" y a calentar de nuevo( te hablo con la bomba de recirculación activada). Mi mujer me dice que dejemos siempre la recirculación encendida, así siempre tendremos agua caliente "rápida". En principio no me importa porque la bomba de recirculación gasta 30W, si estuviese 24h en marcha, 30 días al mes, gastaría unos 3 o 4 €.
El tema está en que ayer, con la bomba activada, iba fijandome en la temperatura de los radiadores. Como te he dicho más arriba, a los 30-45min empezaron a calentar, pero al rato, bajó la temperatura, y luego volvieron a calentar más (no era cosa del termostato).

Eso sabes a que puede ser debido? No debería de tener una temperatura constante los radiadores una vez el agua está a la temperatura indicada?
 
una cosilla... mi mujer me lleva de cabeza con el tema del agua caliente. Al ser una casa muy grande, tenemos como bien sabes una bomba de recirculación para el ACS y si no está activada dicha bomba, tarda varios minutos en llegar el agua caliente al grifo...

Cuando tengo activada el bomba para el ACS, los radiadores digamos que deja de funcionar ya que se prioriza el ACS, hasta que alcanza la temperatura el acumulador de ACS que tengo.

Más o menos he calculado que en unos 30-45min los radiadores empiezan a "remontar" y a calentar de nuevo( te hablo con la bomba de recirculación activada). Mi mujer me dice que dejemos siempre la recirculación encendida, así siempre tendremos agua caliente "rápida". En principio no me importa porque la bomba de recirculación gasta 30W, si estuviese 24h en marcha, 30 días al mes, gastaría unos 3 o 4 €.
El tema está en que ayer, con la bomba activada, iba fijandome en la temperatura de los radiadores. Como te he dicho más arriba, a los 30-45min empezaron a calentar, pero al rato, bajó la temperatura, y luego volvieron a calentar más (no era cosa del termostato).

Eso sabes a que puede ser debido? No debería de tener una temperatura constante los radiadores una vez el agua está a la temperatura indicada?
Supongo que la caldera tiene que ir parando la calefacción para mantener a temperatura el tanque del ACS. Piensa que a no ser que tengas las tuberías muy bien aisladas (y cuando digo muy bien aisladas me refiero a un mínimo de 25mm de aislamiento contínuo en todos los lugares donde hay recirculación, que es lo que marca el REBT así por encima) habrá unas pérdidas considerables de calor. Por lo tanto el sistema tiene que ir calentando el depósito de ACS para compensar la energía que se va perdiendo por las tuberías.

Lo que quiero decir es que la electricidad que gasta la bomba (que me parece considerable por cierto, las bombas modernas de recirculación tienen potencias más bajas) es despreciable. Lo que no lo es tanto (en función del aislamiento de las tuberías) es las pérdidas térmicas...
 
Supongo que la caldera tiene que ir parando la calefacción para mantener a temperatura el tanque del ACS. Piensa que a no ser que tengas las tuberías muy bien aisladas (y cuando digo muy bien aisladas me refiero a un mínimo de 25mm de aislamiento contínuo en todos los lugares donde hay recirculación, que es lo que marca el REBT así por encima) habrá unas pérdidas considerables de calor. Por lo tanto el sistema tiene que ir calentando el depósito de ACS para compensar la energía que se va perdiendo por las tuberías.

Lo que quiero decir es que la electricidad que gasta la bomba (que me parece considerable por cierto, las bombas modernas de recirculación tienen potencias más bajas) es despreciable. Lo que no lo es tanto (en función del aislamiento de las tuberías) es las pérdidas térmicas...

Es una casa unifamiliar nueva, hecha a nuestro gusto y la verdad que todo nos ha costado un pastón, incluyendo el tema de la fontanería. Imagino que estará bien aislado, o eso entiendo, desde luego no hemos escatimado en gastos.

Después de lo que me dices, me gustaría encontrar un equilibrio entre el ACS y los radiadores, ya que es un fastidio el tema de tener que estar activando o desactivando la recirculación, sobretodo porq ahora tenemos una niña de 6 meses, que el otro día a las 2:00am se había cagado toda encima la pobra, y tuvimos que esperar un buen rato hasta que llego el agua caliente de las narices... por eso el hecho de dejarla en marcha...
 