Aerotermia y fancoils

Lo único que tienes que tener en cuenta es que con suelo radiante refrescante la temperatura del agua de impulsión andará entre 15 y 20 grados, y con fancoils, entre 6 y 13 (yo si no hace demasiado calor me arreglo incluso con 14 ya que sólo lo pongo por las noches y además la correiente de aire fresco es muy confortable), y no sé hasta qué punto esto ten´drás también que ajustarlo a mano o te lo podrá hacer el sistema.
Me apunto la duda para el jueves, que es la reunión. Os informo/consulto con lo que saque en claro. Voy a hacer repaso a todo lo que me habéis ido diciendo por aquí para plantearlo todo jejeje.
 
Buenas tardes:

Tras la reunión, he sacado en claro lo siguiente:

- El suelo radiante/refrescante (en realidad no sé si ambos se consideran radiantes) y el fancoil funcionarían diferente porque van por circuitos diferentes, por lo que sería fácil cerrarlo a mano. ¿Esto es así?

- Me dice que por circunstancias no es posible aumentar el grosor de los tubos de 16 mm a 20 mm, y yo tenía entendido que 20 mm no sirve para refrescante, aunque es un mal menor porque a las malas no se emplea.

- Al final solo se instalará un aparato para conductos pero tiene que pasarme precio porque varía.

- Me dice de cambiar LG por Panasonic. ¿Es un buen cambio? Afirma que Panasonic es algo más cara. No sé cómo valoráis estas marcas.

- Me comenta que se puede instalar AirZone, para lo que tiene que pasarme precio. ¿Esto solo controlaría el fancoil o también el suelo radiante? ¿Es preferible AirZone u otro sistema parecido?

Perdonad las dudas pero es que en caliente no analizo bien la información, y luego cuando me pongo a pensar me surgen todas.
 
Si, es posible
- Me dice que por circunstancias no es posible aumentar el grosor de los tubos de 16 mm a 20 mm, y yo tenía entendido que 20 mm no sirve para refrescante, aunque es un mal menor porque a las malas no se emplea.
Mas importante es la distancia entre tubos

Es un buen cambio?
Buen cambio
Esto solo controlaría el fancoil o también el suelo radiante? ¿Es preferible AirZone u otro sistema parecido?
Puede controlar lo que tu presupuesto alcanze. La suerte de airzone es que además de zonificación se encara de controlar temperatura de impulsión de la máquina y la combinación suelo-fancoil para máximo comfort, tanto en verano como en invierno
 
Si, es posible

Mas importante es la distancia entre tubos


Buen cambio

Puede controlar lo que tu presupuesto alcanze. La suerte de airzone es que además de zonificación se encara de controlar temperatura de impulsión de la máquina y la combinación suelo-fancoil para máximo comfort, tanto en verano como en invierno

Pues nada, entonces vamos a ver la evolución de precios. Gracias por todo, si me surge alguna duda más, pasaré por aquí a ver si me ilumináis.

Un saludo.
 
Buenas a todos de nuevo:

Tengo presupuesto de la máquina de LG y de la máquina Panasonic. Os comento a ver si consideráis que por ese precio merece la pena el cambio.

LG (5983 €, sin IVA).
LG Therma V Split, unidad exterior HU121. U31 y unidad interior HN1616. NK1 (en realidad pone HU121.U32 y HN1616. NK2. Acumulador ACS AQUATERMIC AQUATANK HP 200 L.

PANASONIC (7128 €, sin IVA).

Panasonic Aquarea All-in-One KIT-ADC12HE5-CL

Un saludo.
 
Buenas tardes:

Tras la reunión, he sacado en claro lo siguiente:

- El suelo radiante/refrescante (en realidad no sé si ambos se consideran radiantes) y el fancoil funcionarían diferente porque van por circuitos diferentes, por lo que sería fácil cerrarlo a mano. ¿Esto es así?

- Me dice que por circunstancias no es posible aumentar el grosor de los tubos de 16 mm a 20 mm, y yo tenía entendido que 20 mm no sirve para refrescante, aunque es un mal menor porque a las malas no se emplea.

- Al final solo se instalará un aparato para conductos pero tiene que pasarme precio porque varía.

- Me dice de cambiar LG por Panasonic. ¿Es un buen cambio? Afirma que Panasonic es algo más cara. No sé cómo valoráis estas marcas.

- Me comenta que se puede instalar AirZone, para lo que tiene que pasarme precio. ¿Esto solo controlaría el fancoil o también el suelo radiante? ¿Es preferible AirZone u otro sistema parecido?

Perdonad las dudas pero es que en caliente no analizo bien la información, y luego cuando me pongo a pensar me surgen todas.

Hola,

Yo tengo suelo radiante/refrescante, con fancoils y airzone.
E suelo radiante perfecto, el airzone funciona muy bien. En verano la casa esta a unos 25-26 grados con suelo refrescante.

El problema: los fancoils: No se si es generico o solo en mi caso que me han puesto unos fancoils malos (kosner)
¿porque? porque no condensan, no quitan la humedad porque si yo quiero estar a 25 grados, los pongo a 25 grados en modo deshumidificación, y ¿que pasa? pues que como la estancia ya está a 25 grados, pasan a modo "ventilador", cierran la valvula con lo que ya no pasa agua por el radiador/serpentin/como se llame y no condensan, con lo que no deshumidifican.

Ahora estoy con el constructor que si se los come el o yo, porque yo pedí un sistema de deshumidificación y me metieron fancoils.

Estoy buscando fancoils que cuando les pidas 25 grados sigan condensando, he preguntado a varias marcas y espero respuesta.

En resumen, si tienes suelo radiante, yo de ir atrás no pondría fancoils, sino deshumidificadores.
 
Hola,

Yo tengo suelo radiante/refrescante, con fancoils y airzone.
E suelo radiante perfecto, el airzone funciona muy bien. En verano la casa esta a unos 25-26 grados con suelo refrescante.

El problema: los fancoils: No se si es generico o solo en mi caso que me han puesto unos fancoils malos (kosner)
¿porque? porque no condensan, no quitan la humedad porque si yo quiero estar a 25 grados, los pongo a 25 grados en modo deshumidificación, y ¿que pasa? pues que como la estancia ya está a 25 grados, pasan a modo "ventilador", cierran la valvula con lo que ya no pasa agua por el radiador/serpentin/como se llame y no condensan, con lo que no deshumidifican.

Ahora estoy con el constructor que si se los come el o yo, porque yo pedí un sistema de deshumidificación y me metieron fancoils.

Estoy buscando fancoils que cuando les pidas 25 grados sigan condensando, he preguntado a varias marcas y espero respuesta.

En resumen, si tienes suelo radiante, yo de ir atrás no pondría fancoils, sino deshumidificadores.
No es culpa del fancoil. Es el funcionamiento normal. Quita el suelo refrescante y así el fancoil tendrá que trabajar para bajar temperatura y ya de paso bajar la humedad.

Uno de los motivos por lo cuáles el suelo refrescante no me mola.
Y poner un deshumidificador lo veo gastar electricidad de más. Ya que al final es un aire acondicionado con la unidad exterior e interior dentro. Así que no enfría pero si gastas electricidad (deshumidifica, eso está claro)
 
A mi me hace gracia cuando hablais de “Estudios de cargas Térmicas”.
A mi vinieron 3 empresas a hacerme presupuesto para instalar la máquina de aerotermia.
Y ni estudios ni leches. Entran en la casa, miran por donde tienen que pasar los tubos y punto. Empresas que están hartas de hacer instalaciones.
Una de ellas me recomendó una Daikin de 14kw para una vivienda de nueva construcción y 135 metros cuadrados.
Otros una de 11kw...
Así que de estudios pocos. Se basan en su experiencia, no hablan ni con aparejadores, ni arquitectos...
 
A mi me hace gracia cuando hablais de “Estudios de cargas Térmicas”.
A mi vinieron 3 empresas a hacerme presupuesto para instalar la máquina de aerotermia.
Y ni estudios ni leches. Entran en la casa, miran por donde tienen que pasar los tubos y punto. Empresas que están hartas de hacer instalaciones.
Una de ellas me recomendó una Daikin de 14kw para una vivienda de nueva construcción y 135 metros cuadrados.
Otros una de 11kw...
Así que de estudios pocos. Se basan en su experiencia, no hablan ni con aparejadores, ni arquitectos...
Que no lo hagan no quiere decir que sea correcto.
Prueba de ello es las potencias que prescriben para casas nuevas.

El problema es que la experiencia la tienen adquirida en base a viviendas antiguas. Luego son capaces de prescribir una máquina de 15kW para 150m2 ni que la casa sea pasiva.

Luego los sistemas no funcionan, hacen paradas y arrancadas continuas, gastan mucho y nos quejamos...
 
Prueba de ello es las potencias que prescriben para casas nuevas.

O no. Unos familiares tienen dos pisos muy parecidos y bastante nuevos dentro de una misma promoción, supuestamente de lujo. Con idénticas calidades y maquina de aire incluida en la propia obra. Diferencia, la orientación.

Mientras que en uno de ellos se enfría rápidamente, el que tiene peor orientación tarda mucho más y como no cierres rejillas de habitaciones acabas pasando calor. La maquina es exactamente la misma, una carrier no inverter.

Le pasé el plano a un frigorista y corroboró lo que ta sabíamos. Con esa orientación y sin edificios delante, se necesitaba una máquina más grande.

Por tanto, ni estudio ni nada que se le parezca.
 
O no. Unos familiares tienen dos pisos muy parecidos y bastante nuevos dentro de una misma promoción, supuestamente de lujo. Con idénticas calidades y maquina de aire incluida en la propia obra. Diferencia, la orientación.

Mientras que en uno de ellos se enfría rápidamente, el que tiene peor orientación tarda mucho más y como no cierres rejillas de habitaciones acabas pasando calor. La maquina es exactamente la misma, una carrier no inverter.

Le pasé el plano a un frigorista y corroboró lo que ta sabíamos. Con esa orientación y sin edificios delante, se necesitaba una máquina más grande.

Por tanto, ni estudio ni nada que se le parezca.
La excepción que confirma la regla.
Y también confirma mi teoría (solo que al revés): llega el instalador de turno y pone lo que a él le parece, sin que ningún técnico le diga lo que necesita...

Si las máquinas son carrier no inverter muy nueva no es la vivienda. Que eso de la eficiencia energética, las cargas térmicas y demás no hace tanto tiempo que se toma en serio...
 
La excepción que confirma la regla.
Y también confirma mi teoría (solo que al revés): llega el instalador de turno y pone lo que a él le parece, sin que ningún técnico le diga lo que necesita...

Si las máquinas son carrier no inverter muy nueva no es la vivienda. Que eso de la eficiencia energética, las cargas térmicas y demás no hace tanto tiempo que se toma en serio...

10 años, las últimas que se vendieron. Las últimas plantas fueron los agraciados que les tocó una inverter de 10000 frigorias en lugar de la on/off de 8600 del resto.
 