Consulta AEROTERMIA CON RADIADORES ALUMINIO

ICM

Nergizo
Registrado
17 May 2019
Mensajes
8
Wh
216
Hola a todos soy nuevo por aquí. A ver si alguien puede echarme un cable. Tengo unas instalación de calefacción con radiadores de aluminio (tradesa modelo tra 50cm) funcionando con una caldera de hueso de aceituna de 20kw y un deposito de inercia de 400l con acs instantanea para una vivienda en planta baja de 110m2. El caso es que estoy pensando en cambiar la caldera que ya esta bastante cascada y querría otro sistema que no tuviera tanto mantenimiento. Me estoy informando de las bombas de calor aire-agua y parece el sistema mas limpio y cómodo, pero claro en principio me dicen que habría que poner un equipo de alta temperatura (daikin ht 11kw) instalado igual que está la caldera actual, osea contra el DI y luego la bomba es la que se comanda con el termostato de la casa; o poner un equipo de baja temperatura con radiadores de baja temperatura y el mismo equipo ya cubriría las necesidades de acs o sea que el DI sobraría. Las 2 cosas se van bastante altas de presupuesto (8000€ opción 1 - 13500€ opción 2) pero la segunda mucho más. La duda es que sistema pensáis que es mejor y sobre todo cual es más eficiente. Yo llevo unos 8 años con biomasa gastando una media de 4000kg de hueso de aceituna al año que me salen por unos 350-400 € mas la luz de unos 6 meses a 50€ me gasto en energía unos 700€ epoca de calefacción (noviembre-mayo). El instalador me dice que no gastaré mucho más pero informándome por otros lados la cosa no está tan clara
 
Hola a todos soy nuevo por aquí. A ver si alguien puede echarme un cable. Tengo unas instalación de calefacción con radiadores de aluminio (tradesa modelo tra 50cm) funcionando con una caldera de hueso de aceituna de 20kw y un deposito de inercia de 400l con acs instantanea para una vivienda en planta baja de 110m2. El caso es que estoy pensando en cambiar la caldera que ya esta bastante cascada y querría otro sistema que no tuviera tanto mantenimiento. Me estoy informando de las bombas de calor aire-agua y parece el sistema mas limpio y cómodo, pero claro en principio me dicen que habría que poner un equipo de alta temperatura (daikin ht 11kw) instalado igual que está la caldera actual, osea contra el DI y luego la bomba es la que se comanda con el termostato de la casa; o poner un equipo de baja temperatura con radiadores de baja temperatura y el mismo equipo ya cubriría las necesidades de acs o sea que el DI sobraría. Las 2 cosas se van bastante altas de presupuesto (8000€ opción 1 - 13500€ opción 2) pero la segunda mucho más. La duda es que sistema pensáis que es mejor y sobre todo cual es más eficiente. Yo llevo unos 8 años con biomasa gastando una media de 4000kg de hueso de aceituna al año que me salen por unos 350-400 € mas la luz de unos 6 meses a 50€ me gasto en energía unos 700€ epoca de calefacción (noviembre-mayo). El instalador me dice que no gastaré mucho más pero informándome por otros lados la cosa no está tan clara
No tienes disponibilidad de gas natural supongo no?
 
No has mirado la opción de instalar fancoils bajos en lugar de radiadores? Pueden trabajar con temperaturas de impulsión relativamente bajas.
 
Gas natural no tengo. La posibilidad de los fancoil la he considerado ya que así podría tb refrigerar la casa pero es bastante más inversión y ademas quedaría en desuso 2 split que son con los que ahora mismo refrigero la casa y la verdad están bastante nuevos (2 años) y me salen muy bien de consumos (65€ mes usándolo bastante). Con lo que más me concuerda dentro de inversión - instalación y demás es la opción de la aerotermia HT ya que podría usar los radiadores que ya tengo, pero claro no consigo nadie que me hable de consumos aunque sea aproximados con lo que me da un poco de repelus lanzarme a ello ya que es una inversión bastante grande como para que luego no pueda poner la calefacción xq gasta demasiado
 
Me pasa lo mismo. Tengo radiadores de alta temperatura. Me interesa la DAIKIN Altherma HT , 200m2 calefactables. Pero no se si consume más que una supra 3 que también llega a 70 grados de impulsion. No se en realidad lo que puede consumir. Que mal venden, no tienen ni idea, yo tampoco. Necesito saber experiencias.
 
Me pasa lo mismo. Tengo radiadores de alta temperatura. Me interesa la DAIKIN Altherma HT , 200m2 calefactables. Pero no se si consume más que una supra 3 que también llega a 70 grados de impulsion. No se en realidad lo que puede consumir. Que mal venden, no tienen ni idea, yo tampoco. Necesito saber experiencias.

En las especificaciones técnicas te debería venir dicha información, y si no por la etiqueta de eficiencia.
 
Me pasa lo mismo. Tengo radiadores de alta temperatura. Me interesa la DAIKIN Altherma HT , 200m2 calefactables. Pero no se si consume más que una supra 3 que también llega a 70 grados de impulsion. No se en realidad lo que puede consumir. Que mal venden, no tienen ni idea, yo tampoco. Necesito saber experiencias.

Mal asunto lo de necesitar agua a 70ºC para radiadores si la bomba de calor es para una zona fría con temperaturas exteriores de 0º o menores y mantenidas durante días.

De la Altherma HT si que aparece por ahí algún dato de rendimiento con agua a +70ºC y temperatura exterior de +7ºC y que dicen es de COP 2'5 (el primer día y en laboratorio) pero de la otra Supra 32 solo lo he visto hasta 45ºC. De todas las maneras supongo que A 70º C no habrá mucha diferencia de rendimientos.
 
Me pasa lo mismo. Tengo radiadores de alta temperatura. Me interesa la DAIKIN Altherma HT , 200m2 calefactables. Pero no se si consume más que una supra 3 que también llega a 70 grados de impulsion. No se en realidad lo que puede consumir. Que mal venden, no tienen ni idea, yo tampoco. Necesito saber experiencias.
Hola,
Pues seguro que tiene menos rendimiento que la HT. Por mucho que hayan evolucionado el COP no superará los 2 a 65ºC, y con la HT llegas a los 3.
La verdad es que para descifrar las prestaciones de Daikin hay que hacer un cursillo, no te lo facilitan nada...
Yo me esperaría a las máquinas que lleguen con R290 tras este verano a ver que rendimientos traen y si se pueden aplicar a radiadores. Y si tienes pensado sí o sí cambiarte a aerotermia puedes ir doblando la potencia de radiadores donde puedas, que te va a hacer falta si la tienes que amortizar.
Un saludo.
 
Hola,
Pues seguro que tiene menos rendimiento que la HT. Por mucho que hayan evolucionado el COP no superará los 2 a 65ºC, y con la HT llegas a los 3.
La verdad es que para descifrar las prestaciones de Daikin hay que hacer un cursillo, no te lo facilitan nada...
Yo me esperaría a las máquinas que lleguen con R290 tras este verano a ver que rendimientos traen y si se pueden aplicar a radiadores. Y si tienes pensado sí o sí cambiarte a aerotermia puedes ir doblando la potencia de radiadores donde puedas, que te va a hacer falta si la tienes que amortizar.
Un saludo.

De COP 3 con la Altherma HT a 70ºC nada de nada.

Estas maquinas llevan dos circuitos frigorificos en cascada, y en este caso uno de R-410, que puede sustituirse por R-32, y el otro de R-134a que es el que sube el agua a los 80ºC (ojo delta T 10ºC y por lo tanto menos caudal).
upload_2020-4-22_12-5-11.png
 
Última edición:
De COP 3 con la Altherma HT a 70ºC nada de nada.

Estas maquinas llevan dos circuitos frigorificos en cascada, y en este caso uno de R-410, que puede sustituirse por R-32, y el otro de R-134a que es el que sube el agua a los 80ºC (ojo delta T 10ºC y por lo tanto menos caudal). Ver el archivos adjunto 3129
entiendo que no dan datos a menos de 7 grados verdad? (que es cuando más se usarán esas temperaturas de impulsión)
 
entiendo que no dan datos a menos de 7 grados verdad? (que es cuando más se usarán esas temperaturas de impulsión)

Yo no los encuentro. Puede que si se les pide directamente darán esa información de rendimiento en una determinadas condiciones exteriores y de agua, puede, pero igual no ya que el dato puede no ser muy comercial.
 
De COP 3 con la Altherma HT a 70ºC nada de nada.

Estas maquinas llevan dos circuitos frigorificos en cascada, y en este caso uno de R-410, que puede sustituirse por R-32, y el otro de R-134a que es el que sube el agua a los 80ºC (ojo delta T 10ºC y por lo tanto menos caudal). Ver el archivos adjunto 3129

Está claro que el COP que puse es para 65-55ºC... ¿hace cuanto que no se diseñan calefacciones AT60?
La temperatura exterior se supone que es a 7ºC.
 