Sin entender demasiado creo que las máquinas "interiores" de los conductos que actualmente están instaladas son de 2 kW; de ahí que al ser 7 dimensionen 14 kW pero no se si es así.
Para saberlo bien es mejor que te fijes en la unidad exterior y veas la potencia total ahí.
En este sentido me llama la atención que la Hitachi la suma de capacidad refrigeradora nominal de las interiores es de 14,6 kW y la unidad exterior es de 22,4 kW; en el caso de la capacidad nominal de calefacción, la suma de las interiores es de 16,8 kW y la exterior es de 25 kW (estos datos los extraigo de más documentación que no he subido).
No me había fijado en esto, tienes razón, es un poco extraño, pregúntales a ver porque lo han hecho. A veces puede suceder al revés en VRF, instalar más potencia dentro que fuera, porque el sistema permite hasta un 30% más para cubrir no-simultaneidades de uso.
Si tienes trifásica y vas a mantenerla pon una máquina trifásica ya que si no se te pueden descompensar las fases, si no vas a mantenerla y vas a pasar a monofásica pregunta antes a un electricista ya que igual hay que reformar cosas y tienes que tener este coste en cuenta.Con respecto a mono o trifásica. Tengo TRIFÁSICA.