Consulta Reducir potencia de aparato de AA

juankoers

Fulgencio
Registrado
22 Jul 2019
Mensajes
8
Wh
25
Tengo instalados en mi empresa, una residencia canina, varios aparatos de AA de 6.000 frigorias (kilofrigorias?) de unos 12 amperios cada una, según etiqueta. Son aparatos de conductos, cada maquina enfría/calienta de 6 a 8 pequeños parques de perros.
La instalación eléctrica va un poco forzada y las maquinas están sobredimensonadas, son inverter.
Pregunta: ¿es posible reducir/limitar el consumo máximo a estos aparatos? por ejemplo a 10 Amperios cada aparato.
Alguno me preguntará que porque instalé unas maquinas tan grandes: dos razones, primera porque la unidad interior, curiosamente, era mas pequeña que la unidad interior de maquinas de menos potencia y no cabían en el sitio donde tenia que instalarlas, segunda porque estaban en oferta.
 
Tengo instalados en mi empresa, una residencia canina, varios aparatos de AA de 6.000 frigorias (kilofrigorias?) de unos 12 amperios cada una, según etiqueta. Son aparatos de conductos, cada maquina enfría/calienta de 6 a 8 pequeños parques de perros.
La instalación eléctrica va un poco forzada y las maquinas están sobredimensonadas, son inverter.
Pregunta: ¿es posible reducir/limitar el consumo máximo a estos aparatos? por ejemplo a 10 Amperios cada aparato.
Alguno me preguntará que porque instalé unas maquinas tan grandes: dos razones, primera porque la unidad interior, curiosamente, era mas pequeña que la unidad interior de maquinas de menos potencia y no cabían en el sitio donde tenia que instalarlas, segunda porque estaban en oferta.
La única solución que se me ocurre es poner el termostato a alta temperatura para que el aparato entre en modulación antes
 
Tendrás que consultar con el fabricante o indagar tu en el manual de servicio, en algunos fabricantes se puede hacer, no limitar a un amperaje concreto pero sí hacerla funcionar como si fuese el modelo anterior.

Otra opción es lo que dice @mbc
 
La única solución que se me ocurre es poner el termostato a alta temperatura para que el aparato entre en modulación antes
Ya lo hice, he puesto los parques a 26 grados en vez de a 24 grados. Pero no me soluciona el problema de que hasta que los parques lleguen a su temperatura, durante un rato, funcionan a plena potencia. Luego cuando los parques llegan a su temperatura no hay problema, porque la máquina inverter empieza a funcionar “al ralentí” y casi no consume.
 
Tendrás que consultar con el fabricante o indagar tu en el manual de servicio, en algunos fabricantes se puede hacer, no limitar a un amperaje concreto pero sí hacerla funcionar como si fuese el modelo anterior.

Otra opción es lo que dice @mbc
Lo miraré si encuentro algo os lo cuento. Gracias por la idea.
 
Ya lo hice, he puesto los parques a 26 grados en vez de a 24 grados. Pero no me soluciona el problema de que hasta que los parques lleguen a su temperatura, durante un rato, funcionan a plena potencia. Luego cuando los parques llegan a su temperatura no hay problema, porque la máquina inverter empieza a funcionar “al ralentí” y casi no consume.
Enciende los aparatos uno por uno para evitar que todos consuman mucho al mismo momento
 
Una idea que he notado en mi aire, es que a mín potencia de ventilador nunca coge la nominal el compresor, pero podría resecare demasiado, si no vives en zona de costa como yo
 
Tengo instalados en mi empresa, una residencia canina, varios aparatos de AA de 6.000 frigorias (kilofrigorias?) de unos 12 amperios cada una, según etiqueta. Son aparatos de conductos, cada maquina enfría/calienta de 6 a 8 pequeños parques de perros.
La instalación eléctrica va un poco forzada y las maquinas están sobredimensonadas, son inverter.
Pregunta: ¿es posible reducir/limitar el consumo máximo a estos aparatos? por ejemplo a 10 Amperios cada aparato.
Alguno me preguntará que porque instalé unas maquinas tan grandes: dos razones, primera porque la unidad interior, curiosamente, era mas pequeña que la unidad interior de maquinas de menos potencia y no cabían en el sitio donde tenia que instalarlas, segunda porque estaban en oferta.
Nergizos: lo solucione! La instalación de la finca es trifasica, y al final tendí otro tramo de cable, (50 metros) y uno de los aparatos de AA lo enganche a una fase y el otro AA a otra fase. Muchas gracias por vuestras ideas y consejos.
 
Atrás