Pues la temperatura de impulsión entonces está bien. Como dicen entonces quedan dos opciones, falta de caudal (pero si el aire sale notoriamente frío incluso a potencias altas de ventilador no debería de ser eso) o que efectivamente, dadas las características de tu vivienda (aislamiento, orientación, insolación, temperatura de partida...no nos has comentado nada al respecto) no sea posible bajar mucho más allá de 25 grados, que por otro lado es una buena temperatura de confort con la potencia de la máquina que tienes
Mitsubishi Electric PUHZ-SW120VHA + ERSC-VM2C
la máquina si no me equivoco son 12.000 frigorías. Y lógicamente en condiciones durillas menos... a mí no me parece que vaya sobrada ni mucho menos si tiene que enfriar 200 m2...más bien lo contrario... y ya sabes los constructores las que lían con los aislamientos de obra nueva...
Me inclino a pensar que con esta potencia efectivamente no se puede pedir más... te ha ido a tocar el 1 % de instaladores que no sobredimensionan a lo bestia las máquinas...
Si la máquina es esta y no falla por ninguna parte ya te digo que algo pasa. 13-16kw para una casa nueva es una barbaridad. Algo no está tan bien aislado como se creía o que la máquina o la instalación falla.
Más que las horas que necesita la casa para enfriarse es la cantidad de potencia necesaria para enfriar una casa nueva
Hay mucha ventana?, os protegeis del sol?
Mitsubishi Electric PUHZ-SW120VHA + ERSC-VM2C
la máquina si no me equivoco son 12.000 frigorías. Y lógicamente en condiciones durillas menos... a mí no me parece que vaya sobrada ni mucho menos si tiene que enfriar 200 m2...más bien lo contrario... y ya sabes los constructores las que lían con los aislamientos de obra nueva...
Me inclino a pensar que con esta potencia efectivamente no se puede pedir más... te ha ido a tocar el 1 % de instaladores que no sobredimensionan a lo bestia las máquinas...