Elburroblanco
Nergizo
Hola.
Estoy estrenando la calefacción por suelo radiante este año con una Mitsubishi ecodan hydrobox de 11,4kw.
Resulta que en la instalación me han puesto un depósito de inercia(creo que es de 100 litros) y tras éste la bomba que mueve el agua.
Siempre he entendido que el uso del depósito de inercia permite dale un respiro a la máquina ya que lo que hace la máquina es calentar este depósito.
El problema que tengo es que la temperatura que marca el Depósito de inercia (DI) es aproximadamente unos 6-7 grados menos que los grados de impulsion que le marco a la máquina. Entiendo entonces que el suelo se está moviendo con la temperatura del depósito y no la de impulsion de la máquina. Si esto es así, qué sentido tiene un depósito de inercia? Si para calentar mi casa a 35 grados necesito poner 42 en la máquina estoy teniendo un derroche claro de eficiencia y hace que la máquina nunca pare ya que siempre el DI marca a una temperatura inferior.
Si no hubiera puesto DI ahora estaría impulsando a 35 grados y me estaría ahorrando unos buenos KWH todos los días.
Entiendo que éste no es el funcionamiento normal y estoy teniendo problemas, bien porque la bomba se quede corta, porque haya que purgar o en algún problema en los colectores.
La semana que viene vendrán los instaladores para revisar algunas cosas:
-Uno de los colectores ahora mismo tiene una temperatura de ida de unos 35 grados pero pierde 10 grados en el retorno. Esto hace enfriar el DI y ocasiona que yo tenga que recurrir a temperaturas de impulsion más altas de las que pondría si estuviera bien o no tuviera DI.
-Otro de los colectores ahora mismo marca a 30 grados la ida y 26 la vuelta...
Claro, como la temperatura de impulsion es tan diferente a la que realmente hay en el DI he estado impulsando a una temperatura relativamente baja, lo que hacía que no notara el confort del suelo caliente y estuviese más bien frío. También, la casa parece que está relativamente bien aislada ya que si pongo los termostatos a 21 grados apenas saltan y está el suelo todo el rato apagado.
Supongo, que una de las comprobaciones que debo de hacer es cerrar todo para ver si el DI sube de temperatura ya que no tiene retornos.
El caso es que el martes van a venir y me sacarán de dudas, aunque ellos me han comentado que es normal que el DI este a menos temperatura. Pero insisto, me parece que no tiene sentido que haya una diferencia de 6-7 grados. Y que yo tenga que impulsar a 42 grados para tener el DI de inercia 36.
Estoy estrenando la calefacción por suelo radiante este año con una Mitsubishi ecodan hydrobox de 11,4kw.
Resulta que en la instalación me han puesto un depósito de inercia(creo que es de 100 litros) y tras éste la bomba que mueve el agua.
Siempre he entendido que el uso del depósito de inercia permite dale un respiro a la máquina ya que lo que hace la máquina es calentar este depósito.
El problema que tengo es que la temperatura que marca el Depósito de inercia (DI) es aproximadamente unos 6-7 grados menos que los grados de impulsion que le marco a la máquina. Entiendo entonces que el suelo se está moviendo con la temperatura del depósito y no la de impulsion de la máquina. Si esto es así, qué sentido tiene un depósito de inercia? Si para calentar mi casa a 35 grados necesito poner 42 en la máquina estoy teniendo un derroche claro de eficiencia y hace que la máquina nunca pare ya que siempre el DI marca a una temperatura inferior.
Si no hubiera puesto DI ahora estaría impulsando a 35 grados y me estaría ahorrando unos buenos KWH todos los días.
Entiendo que éste no es el funcionamiento normal y estoy teniendo problemas, bien porque la bomba se quede corta, porque haya que purgar o en algún problema en los colectores.
La semana que viene vendrán los instaladores para revisar algunas cosas:
-Uno de los colectores ahora mismo tiene una temperatura de ida de unos 35 grados pero pierde 10 grados en el retorno. Esto hace enfriar el DI y ocasiona que yo tenga que recurrir a temperaturas de impulsion más altas de las que pondría si estuviera bien o no tuviera DI.
-Otro de los colectores ahora mismo marca a 30 grados la ida y 26 la vuelta...
Claro, como la temperatura de impulsion es tan diferente a la que realmente hay en el DI he estado impulsando a una temperatura relativamente baja, lo que hacía que no notara el confort del suelo caliente y estuviese más bien frío. También, la casa parece que está relativamente bien aislada ya que si pongo los termostatos a 21 grados apenas saltan y está el suelo todo el rato apagado.
Supongo, que una de las comprobaciones que debo de hacer es cerrar todo para ver si el DI sube de temperatura ya que no tiene retornos.
El caso es que el martes van a venir y me sacarán de dudas, aunque ellos me han comentado que es normal que el DI este a menos temperatura. Pero insisto, me parece que no tiene sentido que haya una diferencia de 6-7 grados. Y que yo tenga que impulsar a 42 grados para tener el DI de inercia 36.