calefaccióneltorno
Fulgencio
La circuladora en este caso mejor en el retorno, y el vaso también.
La secciones de tuberías, mejor hubiera sido al revés.
Con la circuladora a la impulsión se te da el caso que haga burbujas de aire y no sea capaz de hacer circular el agua.
En la parte mas alta pon un purgador automático.
Y no estaría demás que pusieras un equipo de sobreprotección, que cuando pase de cierta temperatura salte una válvula de seguridad térmica, no de presión, y te introduce agua fría de la red, para en el retorno, para que no reviente nada.
La secciones de tuberías, mejor hubiera sido al revés.
Con la circuladora a la impulsión se te da el caso que haga burbujas de aire y no sea capaz de hacer circular el agua.
En la parte mas alta pon un purgador automático.
Y no estaría demás que pusieras un equipo de sobreprotección, que cuando pase de cierta temperatura salte una válvula de seguridad térmica, no de presión, y te introduce agua fría de la red, para en el retorno, para que no reviente nada.