duda fancoil

alexvc

Fulgencio
Registrado
10 Oct 2019
Mensajes
257
Wh
106
se pueden cambiar radiadores aluminio conectados a caldera de gas (instalacion monotubo) por fancoils pared (solo para calentar) y substituir la caldera por bomba de calor?
no me queda muy claro que instalacion necesita un fancoil de pared.
 
Entiendo que tu propósito es reaprovechar tuberías.

el problema es que, al ser instalación monotubo e impulsar la aerotermia en salida como máximo a 45-50 grados, al fancoil que esté al final del circuito le va a llegar el agua muy fría y no te va a calentar bien.
 
se pueden cambiar radiadores aluminio conectados a caldera de gas (instalacion monotubo) por fancoils pared (solo para calentar) y substituir la caldera por bomba de calor?
no me queda muy claro que instalacion necesita un fancoil de pared.

No. Instalación hidráulica de calefacción monotubo no es compatible deninguna de las maneras con las bomba de calor de aerotermia actuales.

Sustituir radiadores por fancoils si, pero les haría falta enchufe y no le veo sentido practico.
 
Entiendo que tu propósito es reaprovechar tuberías.

el problema es que, al ser instalación monotubo e impulsar la aerotermia en salida como máximo a 45-50 grados, al fancoil que esté al final del circuito le va a llegar el agua muy fría y no te va a calentar bien.
entiendo, si fuera bitubo sí seria viable no?
 
entiendo, si fuera bitubo sí seria viable no?
en ppio y con matices , sí, aunque tienes que tener en cuenta lo que te dice Obligatorio, por lo que probablemente te interesa poner radiadores de baja temperatura en vez de fancoils
 
No. Instalación hidráulica de calefacción monotubo no es compatible deninguna de las maneras con las bomba de calor de aerotermia actuales.

¿Por qué exactamente? Habría que ver cuántos fan-coils hay en serie pero con un At=5K e impulsando a 45ºC si por ejemplo hay dos fan-coils antes, al tercero le llega el agua a 35ºC, si dimensionas ese fan-coil para esa temperatura del agua podría funcionar.

Otra cosa es que las tuberías no sean suficientemente grandes o que ese fancoil dimensionado a 35ºC sea muy grande, o incluso que haya más de 2 fan-coils antes y ya no sea posible. Pero existe cierta posibilidad.

Más info
 
Última edición:
¿Por qué exactamente? Habría que ver cuántos fan-coils hay en serie pero con un At=5K e impulsando a 45ºC si por ejemplo hay dos fan-coils antes, al tercero le llega el agua a 35ºC, si dimensionas ese fan-coil para esa temperatura del agua podría funcionar.

Otra cosa es que las tuberías no sean suficientemente grandes o que ese fancoil dimensionado a 35ºC sea muy grande, o incluso que haya más de 2 fan-coils antes y ya no sea posible. Pero existe cierta posibilidad.

Supongo que Alexvc con su preguntas implícitamente nos dice que tiene radiadores de aluminio con caldera de gas y que su instalación hidráulica es monotubo y tiene más de 2 radiadores.

Si la instalación es instalación monotubo pero para 2 radiadores y con los tubos de un diámetro suficiente para el caudal agua a circular con la potencia calorífica necesaria, si, en ese caso puede poner en sustitución de los radiadores sendos 2 fancoils tipo suelo para calefacción.
 
¿Por qué exactamente? Habría que ver cuántos fan-coils hay en serie pero con un At=5K e impulsando a 45ºC si por ejemplo hay dos fan-coils antes, al tercero le llega el agua a 35ºC, si dimensionas ese fan-coil para esa temperatura del agua podría funcionar

Para hacer esto se necesitaría instalar, si los tubos dan calibre, aguja hidráulica y bomba de secundario sino se quiere volver loca a la aerotermia (At total instalación=15K , En esas condiciones que mencionas además mejor el tercer fancoil de techo para que el aire no moleste por sensación de frio.
 
Para hacer esto se necesitaría instalar, si los tubos dan calibre, aguja hidráulica y bomba de secundario sino se quiere volver loca a la aerotermia (At total instalación=15K , En esas condiciones que mencionas además mejor el tercer fancoil de techo para que el aire no moleste por sensación de frio.
Por aquí hay alguien que va a pasar a SuperNergizo pronto (si se pone un avatar) [emoji16]

También hay la opción de dimensionar fancoils y bomba para un At=3K en cada fancoil

Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
 
Supongo que Alexvc con su preguntas implícitamente nos dice que tiene radiadores de aluminio con caldera de gas y que su instalación hidráulica es monotubo y tiene más de 2 radiadores.
correcto.
con vuestras respuestas veo que es muy complicado
gracias igualmente
 
Atrás
Arriba