Hola amigos, quiero compartiros nuestra instalación. Tiene dos años, se basa en la Thermor alfea extensa de 16kw. Tenemos depósito de inercia de 100 litros. La instalación calienta un depósito de ACS de 100 litros con una válvula de tres vías.
La generación de temperatura de consigna se hace a través de una sonda exterior.
La instalación tiene dos años. Nunca ha funcionado bien porque consume una barbaridad, sobre 90kw día y hablamos de temperatura de habitaciones de 19,5 grados. La casa está en Madrid, zona Valdebebas. Dos plantas, una con 160 metros cuadrados y un colector con cuatro zonas. Y la planta superior con un colector y dos zonas.
Planta de abajo, como decía cuatro zonas. Una de dos circuitos, otra de un circuito, otra de 4 circuitos y otra de 3 circuitos. Cada una con su termostato.
Planta de arriba, como decía dos zonas. Una con un circuito y otras con dos circuitos. Cada zona con su termostato.
La planta de abajo la hemos diseñado en un sentido diáfano, salón de 60 metros unido a un hall de 20 metros sin puerta de separacion. En el hall hay una escalera a la planta superior (el calor sube en teoría por linaje entiendo que esto afecta). La cocina comedor de unos 30 metros está unida al salón con una puerta de cristal de dos metros por 2,7 metros que está siempre abierta.
Hay muchos ventanas dobles. La casa es del 2002.
La cuento el problema. La casa nunca ha calentado bien. Hubo un problema con la válvula de tres vías que no se cerraba bien de manera que se iba el agua caliente tanto al depósito de inercia como al ACS. Eso se cambio y se solucionó. Después resulta que faltaba gas en el módulo exterior, eso se rellenó y se solucionó. Hay una habitación que tiene debajo un garaje abierto al exterior y no calienta apenas nada. El instalador del suelo radiante no tuvo en cuenta que la normativa dice que en esos casos el aislante debe ser al menos de 6 cm de grosor. Vino una vez un instalador diferente al que pedí consejo y verifico con un detector de calor que el techo del garaje estaba caliente. Pero este no es el problema que nos angustia.
Ahora mismo la máquina determina una temperatura de consigna de impulsión de 40 grados, tiene en cuenta los tres grados del exterior que refleja la sonda exterior.
En teoría la máquina deberia calentar el depósito de inercia hasta esos 40 grados para que vaya circulando y cediendo calor y volver más frío al DI. El consumo mejor o menos mejor debe depender de lo que se tarde en alcanzar las temperaturas de los termostatos gracias a ese agua que circula a unos 40 grados (para los 3 grados del exterior según la sonda). El problema es que la máquina está trabajando al 100% sin parar, de ahí su consumo bestia, pero está impulsando a 28 grados y retorno en 2- grados. La casa está fría de narices (16 grados) y apenas suba nada porque con agua circulando a 28 grados .... imaginad .... es imposible. Es la peor situación posible. La máquina trabajando todo el día al 100% porque los termostatos que están a 20 no paran de pedir calor .... y frío en las estancias porque circula agua muy templada.
La bomba interna de la máquina está en posición 3 en modo variable. La bomba de circulación exterior está en la salida del depósito de inercia (debería estar en el retorno? pues así está la bomba de circulación interior de la máquina) está también en velocidad 3 en modo variable. Cuando bajo esta velocidad entonces baja el caudal y sube la temperatura de impulsión pero son peanuts y no se resuelve nada. El técnico de la máquina me dijo que a mayor velocidad o a menor velocidad lo que tiene que ocurrir es que se caliente un poco antes o un poco después pero calentar se tiene que calentar.
Os habeis encontrado con esta situación o sabéis qué sucede?. Estamos angustiados porque pasamos frío y consumimos 100kw diarios en casa que tiene todo led y todos los electrodomésticos nuevos. Si la calefacción el consumo de la casa no supera los 15kw día.
Enviado desde mi Pixel XL mediante Tapatalk
La generación de temperatura de consigna se hace a través de una sonda exterior.
La instalación tiene dos años. Nunca ha funcionado bien porque consume una barbaridad, sobre 90kw día y hablamos de temperatura de habitaciones de 19,5 grados. La casa está en Madrid, zona Valdebebas. Dos plantas, una con 160 metros cuadrados y un colector con cuatro zonas. Y la planta superior con un colector y dos zonas.
Planta de abajo, como decía cuatro zonas. Una de dos circuitos, otra de un circuito, otra de 4 circuitos y otra de 3 circuitos. Cada una con su termostato.
Planta de arriba, como decía dos zonas. Una con un circuito y otras con dos circuitos. Cada zona con su termostato.
La planta de abajo la hemos diseñado en un sentido diáfano, salón de 60 metros unido a un hall de 20 metros sin puerta de separacion. En el hall hay una escalera a la planta superior (el calor sube en teoría por linaje entiendo que esto afecta). La cocina comedor de unos 30 metros está unida al salón con una puerta de cristal de dos metros por 2,7 metros que está siempre abierta.
Hay muchos ventanas dobles. La casa es del 2002.
La cuento el problema. La casa nunca ha calentado bien. Hubo un problema con la válvula de tres vías que no se cerraba bien de manera que se iba el agua caliente tanto al depósito de inercia como al ACS. Eso se cambio y se solucionó. Después resulta que faltaba gas en el módulo exterior, eso se rellenó y se solucionó. Hay una habitación que tiene debajo un garaje abierto al exterior y no calienta apenas nada. El instalador del suelo radiante no tuvo en cuenta que la normativa dice que en esos casos el aislante debe ser al menos de 6 cm de grosor. Vino una vez un instalador diferente al que pedí consejo y verifico con un detector de calor que el techo del garaje estaba caliente. Pero este no es el problema que nos angustia.
Ahora mismo la máquina determina una temperatura de consigna de impulsión de 40 grados, tiene en cuenta los tres grados del exterior que refleja la sonda exterior.
En teoría la máquina deberia calentar el depósito de inercia hasta esos 40 grados para que vaya circulando y cediendo calor y volver más frío al DI. El consumo mejor o menos mejor debe depender de lo que se tarde en alcanzar las temperaturas de los termostatos gracias a ese agua que circula a unos 40 grados (para los 3 grados del exterior según la sonda). El problema es que la máquina está trabajando al 100% sin parar, de ahí su consumo bestia, pero está impulsando a 28 grados y retorno en 2- grados. La casa está fría de narices (16 grados) y apenas suba nada porque con agua circulando a 28 grados .... imaginad .... es imposible. Es la peor situación posible. La máquina trabajando todo el día al 100% porque los termostatos que están a 20 no paran de pedir calor .... y frío en las estancias porque circula agua muy templada.
La bomba interna de la máquina está en posición 3 en modo variable. La bomba de circulación exterior está en la salida del depósito de inercia (debería estar en el retorno? pues así está la bomba de circulación interior de la máquina) está también en velocidad 3 en modo variable. Cuando bajo esta velocidad entonces baja el caudal y sube la temperatura de impulsión pero son peanuts y no se resuelve nada. El técnico de la máquina me dijo que a mayor velocidad o a menor velocidad lo que tiene que ocurrir es que se caliente un poco antes o un poco después pero calentar se tiene que calentar.
Os habeis encontrado con esta situación o sabéis qué sucede?. Estamos angustiados porque pasamos frío y consumimos 100kw diarios en casa que tiene todo led y todos los electrodomésticos nuevos. Si la calefacción el consumo de la casa no supera los 15kw día.