Consumo Ecodan

La carga parcial de mitsubishi es un 30% creo recordar, es decir, que si tienes una máquina de 11kW te tienes que asegurar una potencia mínima demandada de 3,3kW. Sino arranca y para por llegar a consigna. Hasta ahí todo normal.
Pero en alguna máquina me ha pasado que en vez de hacer el ciclo: llevo a consigna el DI, espero 15min, chequeo y arranco si se ha enfriado/calentado el DI... se pone a arrancar parar sin discrección y fastidia el COP.
 
A @cameno.alv :

Tiene una Ecodan de 11 kW, asociada a fancoils. El ACS primero lo tenía en serie con termosolar, después lo desconectó de la Ecodan (y funciona solo con la placa)
Vivienda en Almería de 120 m², reciente construcción.

La máquina EN REPOSO le consumía 20 kwh, después de una visita del SAT el consumo en parado bajó a 6 kwh. La máquina funcionando, con temperaturas exteriores de 15 grados consumía unos 100 kWh/día.

Este es el resumen de la historia de terror...

Tengo tarifa fija, empecé con Fenie en agosto, al ver las tarifas me he cambiado a Endesa, pero también fijo, todavía no me ha llegado la primera factura de Endesa, está a 0,12, con Fenie era a 0,16.

Lo primero es pasarte a una tarifa del mercado regulado. Puedes coger la comercializadora regulada que quieras. Contrata PVPC 2.0 DHA (discriminación horaria).

Por cierto, con qué tarifa y compañía estás? Cambiaste a mercado regulado?
 
La carga parcial de mitsubishi es un 30% creo recordar, es decir, que si tienes una máquina de 11kW te tienes que asegurar una potencia mínima demandada de 3,3kW. Sino arranca y para por llegar a consigna. Hasta ahí todo normal.
Pero en alguna máquina me ha pasado que en vez de hacer el ciclo: llevo a consigna el DI, espero 15min, chequeo y arranco si se ha enfriado/calentado el DI... se pone a arrancar parar sin discrección y fastidia el COP.

Pues igual sí problema puede cuadrar con esto que comentas...
 
Es un tema muy raro y el SAT de Mitsubishi debería dar muchas explicaciones al respecto...

Como siempre en estos casos reclamar en su facebook, twitter oficiales funciona muy bien aunque creo recordar que ya lo hiciste y sin éxito...

Les voy a dar otro toque por twitter a ver si se pasan por ahí y ayudan un poco, en su momento parece que dio resultado pero volvió a quedar en el olvido.
 
Ojiplático me quedo.
En reposo hasta 6kW es mucho.
Si presuponemos que la instalación de fancoils es correcta (tiene depósito de inercia min 50L para desescarches, lo tiene equilibrado e impulsa a temperatura nominal (<45ºC) con una bomba adecuada a la pérdida de carga y caudales de cada fancoil...etc) y la máquina exterior no la tiene metida en un patio interior bajo el nivel de la calle, ni en un patio cerrado, ni en una hornacina sin respiración y mala rejilla, tiene la carga correcta de refrigerante...etc
Nos podía confirmar alguno de estos factores, por si acaso.
 
A @cameno.alv :

Tiene una Ecodan de 11 kW, asociada a fancoils. El ACS primero lo tenía en serie con termosolar, después lo desconectó de la Ecodan (y funciona solo con la placa)
Vivienda en Almería de 120 m², reciente construcción.

La máquina EN REPOSO le consumía 20 kwh, después de una visita del SAT el consumo en parado bajó a 6 kwh. La máquina funcionando, con temperaturas exteriores de 15 grados consumía unos 100 kWh/día.

Este es el resumen de la historia de terror...

Por cierto, con qué tarifa y compañía estás? Cambiaste a mercado regulado?

La maquina es PUHZ-SW120VHA, gama Power inverter, 16 kW nominales, con ERST20C-VM2C, deposito de aguja de 100 litros y bomba de secundario para fancoils.
 
Ojiplático me quedo.
En reposo hasta 6kW es mucho.
Si presuponemos que la instalación de fancoils es correcta (tiene depósito de inercia min 50L para desescarches, lo tiene equilibrado e impulsa a temperatura nominal (<45ºC) con una bomba adecuada a la pérdida de carga y caudales de cada fancoil...etc) y la máquina exterior no la tiene metida en un patio interior bajo el nivel de la calle, ni en un patio cerrado, ni en una hornacina sin respiración y mala rejilla, tiene la carga correcta de refrigerante...etc
Nos podía confirmar alguno de estos factores, por si acaso.

Tienes aquí arriba un bonito hilo con ya 12 paginas y con fotos y de todo.

Se van unos 60 kWh eléctricos al día y no sabemos, nadie, a donde.
 
Ojiplático me quedo.
En reposo hasta 6kW es mucho.
Si presuponemos que la instalación de fancoils es correcta (tiene depósito de inercia min 50L para desescarches, lo tiene equilibrado e impulsa a temperatura nominal (<45ºC) con una bomba adecuada a la pérdida de carga y caudales de cada fancoil...etc) y la máquina exterior no la tiene metida en un patio interior bajo el nivel de la calle, ni en un patio cerrado, ni en una hornacina sin respiración y mala rejilla, tiene la carga correcta de refrigerante...etc
Nos podía confirmar alguno de estos factores, por si acaso.

Todo eso ya está por desgracia super comprobado de visitas anteriores... es casi un misterio termodinámico, por lo visto.
 
Ya le he echado un vistazo.
Totalmente de acuerdo con @Obligatorio, si hay que quedar con ellos es como para llevar piedras.
A parte de una máquina sobredimensionada, con los silentblocks pequeños, sin purgadores en la parte alta de las tuberías entre DI y unidad interior, se dejan un llenado automático (que está prohibido)... La instalación no está tan mal.
Lo que no entiendo es porque no va nadie con una pinza amperimetrica y mide los consumos internos de la máquina. En menos de una hora tiene que saber dónde va ese consumo.
Porque 6kwh diarios/24h=250W. 50w puede ser, pero 250w parece mucho.

Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
 