Consulta Que os padece este cambio en la lectura de los contadores

bosco

Fulgencio
Registrado
10 Ago 2019
Mensajes
12
Wh
157
Hola a todos,
Ante todo agradeceros por anticipado el leer este post, busco vuestra opinión a ver que os padece lo que os voy a exponer.
Adjunto para su mejor comprensión, dos imágenes con el consumo del contador del ascensor de la comunidad y el contador de la luz de la escalera.
En ambos listados, me faltan algunas facturas porque no es fácil que el administrador te de lo que le pides, esto es otro tema, sabe que no lo queremos en la comunidad y no esta por la labor.
Voy al grano, en el consumo del ascensor, la administración nos cambia de compañía y de tarifa el 16/09/14 y el 22/07/16, me gustaría saber porque toma esa decisión por su cuenta, lo único que ha servido es para pagar al salirnos de la PVPC.
Se produce un cambio de contador, intuyo que teníamos uno de los antiguos y pusieron el digital, porque digo esto, pues porque la facturación hasta ese momento iba por 61000 kwh, teniendo en cuenta el consumo que se venía haciendo y que a partir de esta fecha 26/09/16 la lectura comienza de 0 intuyo que es un cambio a contador digital.
Fijaros en la media de consumo hasta esa fecha, en la última columna que es la media diaria, he sacado la media diaria, como veis inferior a 3 kwh, a partir de que el contador empieza de 0, es decir, el nuevo, el consumo se dobla en muchas facturas en comparación con facturas anteriores.
Que pensáis que puede estar pasando aquí, desde mi ignorancia lo atribuyo a que o el contador antiguo no funcionaba bien o el nuevo es el que no funciona bien, no se si puede haber mas causas sobre este asunto.
Ahora os hablo del listado de la luz escalera, que corresponde al contador de la luz de la escalera.
En este caso me llama el consumo excesivo que yo encuentro, os cuento, el edificio tiene planta baja +9 plantas, total 10 plantas en las que hay fijo las 24 horas del día un fluorescente de 18 W en cada planta, por tanto 10 fluorescentes de 18w, la antena comunitaria con sus módulos correspondientes, en cada rellano 2 bombillas de 60 W cada una, es decir 18 bombillas pero que no se encienden prácticamente, es más, me cuesta verlas alguna vez encendidas y lo digo porque si se encienden en una planta se enciende en todas, el vestíbulo hay 2 bombillas de 26 W que si no me equivoco están encendidas todo el día.
Os padecen normales esas medias diarias de consumo? por otro lado me llama también la atención que tratándose de un consumo bastante rutinario pro todo lo que hay conectado, hay facturas que varían bastante,se ve mas claro en la media diaria de la columna de la última columna.
Como he comentado antes, os agradezco vuestras opiniones.
Saludos
 

Archivos adjuntos

  • 02-06-20 LUZ ASCENSOR.jpg
    02-06-20 LUZ ASCENSOR.jpg
    81,9 KB · Visitas: 48
  • 02-06-20 LUZ ESCALERA.jpg
    02-06-20 LUZ ESCALERA.jpg
    118,5 KB · Visitas: 42
A ver, no me parece nada excesivo, en la de escalera,con calculadora:

- FLUORESCENTES: 10 * 18 W * 24 horas = 4320 Wh
- BOMBILLAS vestíbulo: 2 * 26 W * 24 horas = 1248 Wh
- entre amplificador, telefonillo, emergencias etc pongamos mínimo 200 W*24 horas = 4800 Wh

Total, la media diaria me sale a 10,368 kWh, muy parecido a lo que nos pones tú.
Bueno, en definitiva, no te fijes, de momento tanto en los consumos, vigila primero la potencia contratada y la tarifa, volved a PVPC ya mismo y echad a ese Administrador que como la inmensa mayoría le importan tres carajos sus honorarios, viven de las mordidas

Si antes marcaba mucho menos pues erais de los decenas de miles de afortunados que teníais un contador que media mal, a vuestro favor
 
Hola a todos,
Ante todo agradeceros por anticipado el leer este post, busco vuestra opinión a ver que os padece lo que os voy a exponer.
Adjunto para su mejor comprensión, dos imágenes con el consumo del contador del ascensor de la comunidad y el contador de la luz de la escalera.
En ambos listados, me faltan algunas facturas porque no es fácil que el administrador te de lo que le pides, esto es otro tema, sabe que no lo queremos en la comunidad y no esta por la labor.
Voy al grano, en el consumo del ascensor, la administración nos cambia de compañía y de tarifa el 16/09/14 y el 22/07/16, me gustaría saber porque toma esa decisión por su cuenta, lo único que ha servido es para pagar al salirnos de la PVPC.
Se produce un cambio de contador, intuyo que teníamos uno de los antiguos y pusieron el digital, porque digo esto, pues porque la facturación hasta ese momento iba por 61000 kwh, teniendo en cuenta el consumo que se venía haciendo y que a partir de esta fecha 26/09/16 la lectura comienza de 0 intuyo que es un cambio a contador digital.
Fijaros en la media de consumo hasta esa fecha, en la última columna que es la media diaria, he sacado la media diaria, como veis inferior a 3 kwh, a partir de que el contador empieza de 0, es decir, el nuevo, el consumo se dobla en muchas facturas en comparación con facturas anteriores.
Que pensáis que puede estar pasando aquí, desde mi ignorancia lo atribuyo a que o el contador antiguo no funcionaba bien o el nuevo es el que no funciona bien, no se si puede haber mas causas sobre este asunto.
Ahora os hablo del listado de la luz escalera, que corresponde al contador de la luz de la escalera.
En este caso me llama el consumo excesivo que yo encuentro, os cuento, el edificio tiene planta baja +9 plantas, total 10 plantas en las que hay fijo las 24 horas del día un fluorescente de 18 W en cada planta, por tanto 10 fluorescentes de 18w, la antena comunitaria con sus módulos correspondientes, en cada rellano 2 bombillas de 60 W cada una, es decir 18 bombillas pero que no se encienden prácticamente, es más, me cuesta verlas alguna vez encendidas y lo digo porque si se encienden en una planta se enciende en todas, el vestíbulo hay 2 bombillas de 26 W que si no me equivoco están encendidas todo el día.
Os padecen normales esas medias diarias de consumo? por otro lado me llama también la atención que tratándose de un consumo bastante rutinario pro todo lo que hay conectado, hay facturas que varían bastante,se ve mas claro en la media diaria de la columna de la última columna.
Como he comentado antes, os agradezco vuestras opiniones.
Saludos

Me parece que hay algún error. Mirando los anexos. a mi me sale que lo que se ha doblado es la lectura correspondiente al ascensor.

Si la rotulación está intercambiada, hay un modo sencillo, barato (menos de 20€) y fiable de controlar los consumos monofásicos: consiste en instalar un mini-contador monofásico en el cuadro eléctrico, tal como este de Amazón (Banggood tiene mayor variedad).
upload_2020-6-7_14-36-15.jpeg

Creo recordar que Carlos hizo un blog sobre este tipo de contadores hace años.

Ahora existen algunos que te dán hasta el Factor de Potencia...
Adicionalmente, si los fluorescentes son verdaderos (no tubos LED), cada uno de ellos tiene un consumo extra de la reactancia de un mínimo de 5W, lo que incrementa el consumo de tu escalera en: 10 x 5 x 24 = 1.300 Wh/día.

Nuestra escalera tiene unas dimensiones parecidas y las próximas semanas efectuaremos una reforma en profundidad. Cuando tenga datos los daré.
 
Última edición:
También hay que recordar que la maquinaria del ascensor, aún sin usarse, también tiene su consumo.
 
Hola a todos, perdonar por no responder pero llevo días que al intentar entrar me daba error, resulta que el Malwaresbyte me estaba bloqueando el entrar a Nergiza.
berebere, viendo tu análisis pues se acerca a nuestra media de 12 KW/H en lo que se refiere a la escalera.
Lo que no veo tan claro es lo del ascensor, como dice Juanpa, hemos doblado la lectura del ascensor desde el cambio de contador, lo que padece evidente es que o el anterior contador iba mal o el de ahora, que se hace en estos casos, tampoco se en caso de que fuera el anterior que la compañía pudiera reclamar lo pagado de menos.
nec, gracias, independientemente del consumo en reposo, yo lo que comparo es las lecturas antes del cambio de contador y las que hay después del cambio.
Saludos y gracias a todos
 
Hola a todos, perdonar por no responder pero llevo días que al intentar entrar me daba error, resulta que el Malwaresbyte me estaba bloqueando el entrar a Nergiza.
berebere, viendo tu análisis pues se acerca a nuestra media de 12 KW/H en lo que se refiere a la escalera.
Lo que no veo tan claro es lo del ascensor, como dice Juanpa, hemos doblado la lectura del ascensor desde el cambio de contador, lo que padece evidente es que o el anterior contador iba mal o el de ahora, que se hace en estos casos, tampoco se en caso de que fuera el anterior que la compañía pudiera reclamar lo pagado de menos.
nec, gracias, independientemente del consumo en reposo, yo lo que comparo es las lecturas antes del cambio de contador y las que hay después del cambio.
Saludos y gracias a todos
No, estate tranquilo, ya no te van a poder reclamar lo que hubierais podido consumir si el contador antiguo estaba mal porque ha desaparecido la prueba... igual hubiera ocurrido al contrario.
Otra explicación no le veo salvo que haya vecinos nuevos y más trasiego o una vivienda se haya convertido en consulta de odontología y vengan más clientes.
 
Gracias berebere, creo que se puede pedir una prueba a la compañia para ver si el contador actual trabaja de forma correcta, pero claro, es pedirles a ellos mismos que verifiquen el contador, desconozco si esto tiene coste , a mi lo que me escama es que es justo poner este contador y pasar a consumir el doble de media.
Saludos a todos
 
Sñi, se puede pedir pero si sale negativa te cobran
Lo mejor es hacer alguna prueba, la mas sencilla es cortar todo lo que se pueda, ascensores incluidos, durante al menos una hora y en esa hora meter un par de estufas (consumo resistivo puro) y controlar si el consumo coincide con la lectura de consumo e incremento en el contador

PD: no me has contestado a lo de vecinos nuevos o no, i a lo de algún negocio en la escalera.
 
Última edición:
Me parece que hay algún error. Mirando los anexos. a mi me sale que lo que se ha doblado es la lectura correspondiente al ascensor.

Si la rotulación está intercambiada, hay un modo sencillo, barato (menos de 20€) y fiable de controlar los consumos monofásicos: consiste en instalar un mini-contador monofásico en el cuadro eléctrico, tal como este de Amazón (Banggood tiene mayor variedad).
Ver el archivos adjunto 3462
Creo recordar que Carlos hizo un blog sobre este tipo de contadores hace años.

Ahora existen algunos que te dán hasta el Factor de Potencia...
Adicionalmente, si los fluorescentes son verdaderos (no tubos LED), cada uno de ellos tiene un consumo extra de la reactancia de un mínimo de 5W, lo que incrementa el consumo de tu escalera en: 10 x 5 x 24 = 1.300 Wh/día.

Nuestra escalera tiene unas dimensiones parecidas y las próximas semanas efectuaremos una reforma en profundidad. Cuando tenga datos los daré.

Acabamos de realizar la anunciada actualización de nuestra escalera que incluye la instalación de un mini-contador en el cuadro de instrumentos y un reloj astronómico que gobierna el Hall.

Según las lecturas del cotado contador los consumos de nuestra escalera (12 alturas + PB + Sótano y 26 vecinos) están en el siguiente orden:

Entrada a 2 ascensores: 4 x 2,5 W x 24h = 240 Wh/dia
Hall + Entrada a 2 ascensores durante la "noche": 10 x 2,5W x 6h = 150 Wh/dia (reloj)
12 rellanos: 12 x 2 x 2,5W x 24h = 1440 Wh/dia
Pasillo del sótano: 3 x 2,5W x 24h = 180 Wh/día
Iluminación a demanda de los 2 ascensores: 4 x 9W x 1h? + 2 x 0,5W x 24h = 36 + 24 = 60Wh/día
Amplificador antenas TV: 22W x 24 = 528 W/día
Interfonos: 3W x 24 = 72W/día
Luces emergencia: 8W x 24 = 192W/día

La suma de Amplificador + Interfonos + Emergencia sólo me da 792W muy, muy lejos de los 4.800 estimados por berebere.
 
Sñi, se puede pedir pero si sale negativa te cobran
Lo mejor es hacer alguna prueba, la mas sencilla es cortar todo lo que se pueda, ascensores incluidos, durante al menos una hora y en esa hora meter un par de estufas (consumo resistivo puro) y controlar si el consumo coincide con la lectura de consumo e incremento en el contador

PD: no me has contestado a lo de vecinos nuevos o no, i a lo de algún negocio en la escalera.
Gracias berebere por responder, esa opción no es viable en esta escalera, estamos divididos los pocos propietarios que vivimos en el edificio ya que el resto son alquilados y a los propietarios ni se les ve el pelo, estamos de punta porque queremos echar al administrador ya os imagináis porque , precisamente entre muchas cosas nos ha cobrado de mas en algunas facturas de la luz y encima hay algunos que lo defienden, el mundo al revés, estudiare alguna otra opción de medición o propondré a la comunidad contratar para que lo hagan teniendo claro que si todo esta correcto, deberemos de pagar ese servicio, alguna idea del coste que supone hacer esta comprobación en caso de que todo este correcto?
Disculpa, se me paso por alto, no hay vecinos nuevos ni tampoco negocios que sepamos, si hablamos del consumo de la escalera, comentas esto de si se ha puesto algún negocio por el tema de que alguien se haya podido enganchar a la luz de la escalera???
Gracias
Saludos
 
Acabamos de realizar la anunciada actualización de nuestra escalera que incluye la instalación de un mini-contador en el cuadro de instrumentos y un reloj astronómico que gobierna el Hall.

Según las lecturas del cotado contador los consumos de nuestra escalera (12 alturas + PB + Sótano y 26 vecinos) están en el siguiente orden:

Entrada a 2 ascensores: 4 x 2,5 W x 24h = 240 Wh/dia
Hall + Entrada a 2 ascensores durante la "noche": 10 x 2,5W x 6h = 150 Wh/dia (reloj)
12 rellanos: 12 x 2 x 2,5W x 24h = 1440 Wh/dia
Pasillo del sótano: 3 x 2,5W x 24h = 180 Wh/día
Iluminación a demanda de los 2 ascensores: 4 x 9W x 1h? + 2 x 0,5W x 24h = 36 + 24 = 60Wh/día
Amplificador antenas TV: 22W x 24 = 528 W/día
Interfonos: 3W x 24 = 72W/día
Luces emergencia: 8W x 24 = 192W/día

La suma de Amplificador + Interfonos + Emergencia sólo me da 792W muy, muy lejos de los 4.800 estimados por berebere.
Gracias Juanpa por tu respuesta,
no veas que consumo mas optimizado si lo comparamos con el que yo tengo, por lo veo no llegáis ni a 3kwh al día
Entiendo que tienes por rellano dos bombillas o fluorescentes y solo te consumen 2,5w a la hora??, que bombillas o fluorescentes son si no te importa comentarlo.
Perdón por la pregunta, pero para determinar todos esos consumos como lo has echo, comentas que habéis puesto el mini contador en el cuadro, lo habéis desconectado todo y por ejemplo para determinar el consumo de cada cosa solo habéis dejado esa conectada durante una hora?, me gustaría saber como lo habéis echo pra ver si lo puedo aplicar aquí.

Y referente al ascensor tienes razón, los consumos que pongo son correctos con la etiqueta correcta, en el momento que se sustituye el contador pasamos a factura casi el doble, no se que pensar.
Gracias y saludos
 
Gracias Juanpa por tu respuesta,
no veas que consumo mas optimizado si lo comparamos con el que yo tengo, por lo veo no llegáis ni a 3kwh al día
Entiendo que tienes por rellano dos bombillas o fluorescentes y solo te consumen 2,5w a la hora??, que bombillas o fluorescentes son si no te importa comentarlo.
Perdón por la pregunta, pero para determinar todos esos consumos como lo has echo, comentas que habéis puesto el mini contador en el cuadro, lo habéis desconectado todo y por ejemplo para determinar el consumo de cada cosa solo habéis dejado esa conectada durante una hora?, me gustaría saber como lo habéis echo pra ver si lo puedo aplicar aquí.

Y referente al ascensor tienes razón, los consumos que pongo son correctos con la etiqueta correcta, en el momento que se sustituye el contador pasamos a factura casi el doble, no se que pensar.
Gracias y saludos

En cada rellano hay 2 focos led de 2,5W, 36º de ángulo de luz espacial, a 1€/unidad y con un color de 2700ºK, La marca: IKEA.

La acometida es de trifásica y a partir de ella, en el mismo cuarto de contadores sacaron la monofásica para la mayoría de usos no relacionados directamente con los ascensores. En el cuadro eléctrico está el IGA y un protector de sobretensiones general ambos trifásicos, estaba el ICP general que eliminé. Además de 2 diferenciales, están una serie de PIAs para grupos de lugares o consumos específicos.

En cabecera de la monofásica citada está colocado el citado mini-contador. Cerrando todos los PIAs menos uno y mirando los W del contador tenemos instantáneamente la suma de las potencias de los aparatos asignados a cada PIA. En el caso de que en un PIA concreto exista una mezcla de luces y algún aparato de potencia desconocida, no hay mas que hacer una simple resta. También puede ayudar abrir y cerrar ciertos interruptores.

Como hay luces permanentes, luces comandadas por el programador astro y luces a demanda; el consumo medio hay que hacerlo por periodos de 24 horas, semanales o mensuales.

La trifásica se destina unicamente a los 2 ascensores para lo que parte como tal al piso 12 donde está el cuarto de los motores. Alli se vuelve a separar otro ramal de monofásica para iluminar los ascensores y algun otra cosilla ligada exclusivamente a ese uso.

El consumo general nos lo dá el contador digital, y restándole la lectura del mini-contador tengo el consumo del ascensor, sus luces y sus aparatos de control.
 
Atrás
Arriba