- Iniciador del tema
- #13
Los recuperadores de calor los puedes controlar automáticamente:
-sonda CO2
-sonda humedad
Casi todos tienen un contacto externo de encendido que lo puedes poner con cualquier dispositivo wiffi de AliExpress.
El tema de controlar las velocidades ya es un poco más difícil porque como van con corriente continua lo dificulta, a menos que manipules el selector de velocidad...que no suele ser fácil. Algunos tienen un 0-10V para que le envíes el voltaje, pero eso te lo hace una domótica tipo ABB, no una de Xiaomi.
Si me dieran a elegir que control quiero en un recuperador:
- sonda de CO2 en salón y dormitorio principal.
- contacto para que vaya a tope cada vez que se enciende la luz del baño.
Eso sería lo mejor, porque cuando no estás en casa la sonda de CO2 apenas marca ppm y se suelen quedar funcionando a 50-75m3/h y no gastan apenas.
Y lo del contacto con la luz de los baños, eso es porque siempre es necesario evacuar el vapor después de la ducha, y de eso no tienen información, a menos que coloques sensores de humedad en cada baño completo, pero entonces se sube el precio de la instalacion mucho.
Ostras, interesante, me guardo tus consejos para ese brico, a ver si sería capaz de hacerlo. Es una pena lo de las velocidades, sí.
Además lo del baño ya me lo dijeron que salvo casos concretos (la visita que hice en otro bloque enorme), los extractores de la ventilación mecánica estarían en baños y cocina, que es donde más humedades se concentran e interesa extraer por allí. En estancias muy grandes tambien dijeron que pondrían, pero no se si mi vivienda, en el salón tendrá (unos 21m).
Un saludo.