Consulta Opinión sobre aislamiento en unifamiliar nueva

El ladrillo también ,llevas las tuberías por el techo aisladas y haces rozas y las bajas con aislante.Ademas tienes multicapa con aislante incorporado que lo pasas por las rozas.
1. Tubo de 15-20mm+aislante de 15-25mm dan un tubo equivalente de 45-70mm. Necesitas un señor tabique para pasar esto
2. El multicapa con aislante tiene un grosor testimonial de aislamiento que no cumple normativa.

Y después de todo esto una vez has hecho todos las rozas (fontanería, electricidad, telecomunicaciones etc.) Te has cargado tal cantidad de ladrillo que lo ha debilitado y ha perdido propiedades acústicas

El ladrillo era muy bonito cuando se colocaba un interruptor y 1-2 enchufes por habitación. La realidad es que ahora se coloca un barbaridad más y encima se colocan tomas de telecomunicaciones (colocar tomas de ethernet en viviendas era impensable hace 20 años, hoy es obligatorio en pisos).

Una vez escuché de alguien que el ladrillo era el único material en obra que se movía dos veces: cuando lo entrabas en obra para hacer las paredes y cuando lo sacabas en sacas de runa después de hacer las rozas.
 
Tubo de 15-20mm+aislante de 15-25mm dan un tubo equivalente de 45-70mm.
Va por techo atornillado,si tienes tabique de 12 puedes bajar con el aislante hasta la grifo.En caso de tabique de 8cm no pero solo te falta 2m de tubería son aislar el resto está todo aislado desde que sale del depósito.
Y después de todo esto una vez has hecho todos las rozas (fontanería, electricidad, telecomunicaciones etc.) Te has cargado tal cantidad de ladrillo que lo ha debilitado y ha perdido propiedades acústicas
Se rellena con masa y malla para que no salgan grietas.Y ya está dura la pared que no se te va a caer.
 
Va por techo atornillado,si tienes tabique de 12 puedes bajar con el aislante hasta la grifo.En caso de tabique de 8cm no pero solo te falta 2m de tubería son aislar el resto está todo aislado desde que sale del depósito.

Se rellena con masa y malla para que no salgan grietas.Y ya está dura la pared que no se te va a caer.
Debilitas el tabique y le quitas sus pocas propiedades acústicas
Va por techo atornillado,si tienes tabique de 12 puedes bajar con el aislante hasta la grifo.En caso de tabique de 8cm no pero solo te falta 2m de tubería son aislar el resto está todo aislado desde que sale del depósito.
Y igualmente sigo sin entender esas ganas de usar sistemas obsoletos que solo tienen desventajas.

El único argumento en favor del ladrillo es poder colgar cosas de la pared. Cuántas veces haces esto en un año?
 
Yo
Debilitas el tabique y le quitas sus pocas propiedades acústicas

Y igualmente sigo sin entender esas ganas de usar sistemas obsoletos que solo tienen desventajas.

El único argumento en favor del ladrillo es poder colgar cosas de la pared. Cuántas veces haces esto en un año?
Estaba diciendo cómo se hace ya que tú afirma vas que en Pladur podías poner tuberías aislante y en el ladrillo no.
Es elección del cliente elegir el método constructivo.
 
Es elección del cliente elegir el método constructivo.
Siempre y cuando cumpla con la normativa de aplicación. Cosa que la mayoría de las veces el cliente desconoce...
La elección del cliente debería ser de un tecnico solvente que le explique cuales son las ventajas de uno u otro sistema constructivo. Y luego que tome la decisión que prefiera, dentro de lo que es posible.
 
Es elección del cliente elegir el método constructivo.
El problema es que muchas veces el cliente decide y luego el constructor propone (o impone) otra cosa...

Y también el cliente hay veces que elige el ladrillo porque "suena rígido cuando le das golpes"... Luego cuando salen grietas, el acabado no es regular etc. Se queja
 
Siempre y cuando cumpla con la normativa de aplicación. Cosa que la mayoría de las veces el cliente desconoce...
La elección del cliente debería ser de un tecnico solvente que le explique cuales son las ventajas de uno u otro sistema constructivo. Y luego que tome la decisión que prefiera, dentro de lo que es posible.
Si como dije antes siempre que cumpla el CTE.Si tienes visado el proyecto y quieres hacer cambios puedes hacerlos no que no puedes es aumentar la superficie construida ,pero cambiar aislante y sistema de calefacción lo que quieres en el fin de obra lo reflejas y ya.
 
El problema es que muchas veces el cliente decide y luego el constructor propone (o impone) otra cosa...

Y también el cliente hay veces que elige el ladrillo porque "suena rígido cuando le das golpes"... Luego cuando salen grietas, el acabado no es regular etc. Se queja
Yo si fuera hoy la tabiquería interior la haría igual de Pladur pero la exterior y la de cerramiento interior la pondría de ladrillo igual.Si tuviera dinero por fuera pondría piedra ventilada pero es cara .
En cuanto al acabado irregular del ladrillo te invito a mi casa y a ver si ves paredes irregulares ,depende del albañil.
El ladrillo salen grietas si pero acabado irregular no.
 
Si tienes visado el proyecto y quieres hacer cambios puedes hacerlos no que no puedes es aumentar la superficie construida ,pero cambiar aislante y sistema de calefacción lo que quieres en el fin de obra lo reflejas y ya.
No, no y no...

Evidentemente no puedes afectar a la superfice construida, pero tampoco puedes cambiar el aislamiento o la calefacción a tu antojo, porque a lo mejor no cumples normativa acustica, o normativa de aislamiento termico, o normativa de ahorro de energía con tu solución alternativa... las soluciones alternativas tienen que cumplir las prescripciones de proyecto y el CTE. Y evidentemente han de reflejarse en el fin de obra.
 
No, no y no...

Evidentemente no puedes afectar a la superfice construida, pero tampoco puedes cambiar el aislamiento o la calefacción a tu antojo, porque a lo mejor no cumples normativa acustica, o normativa de aislamiento termico, o normativa de ahorro de energía con tu solución alternativa... las soluciones alternativas tienen que cumplir las prescripciones de proyecto y el CTE. Y evidentemente han de reflejarse en el fin de obra.
Ya puse siempre y cuando cumpla el CTE.Mira en mi proyecto iba una caldera de pellets austriaca con radiadores y puse suelo radiante y aerotermia.Tenia ventanas de 1,8x 1,25 y las cambie por 1,55 x 1,25 y sin problema ya que cumple la norma y así con todo SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA EL CTE.
No puedes cambiar por ejemplo la superficie construida ni replanteos exteriores.Y por poner más aislante nadie te lo va a mirar ni saber ya que está oculto
 
No puedes cambiar por ejemplo la superficie construida ni replanteos exteriores.
Ni la caldera por una de gasoleo, por ejemplo...

Por la misma regla de tres SI puedes cambiar la superficie construida y los replanteos exteriores SIEMPRE que sigan cumpliendo normativa.

Y por poner más aislante nadie te lo va a mirar ni saber ya que está oculto
Es obligación de la dirección facultativa revisar eso antes de que esté tapado....
 
A ver si no me equivoco lufegut.
La alta de la vivienda dependes del técnico del ayuntamiento que te dio la licencia revisar la vivienda y dar el ok correspondiente.Buenompues yo la del ayuntamiento no la vi delante en todo la obra ahora dime tú qué te va a decir del aislante.Otra cosa sin las certificaciones del arquitecto que si que tiene que ver las cosas o el aparejador pero ahí influye más el tema estructura.
 
Atrás
Arriba