Consulta De gasoil a aerotermia con radiadores.

Esta va más dirigida a @Irenergía que también sigue esta estrategia.
Ayer cree los tramos horarios para calentar el ACS, de 22.10 a 00.00 y de 00.00 a 11.30.
El caso es que ayer a las 22.10 la calenté a 51º pero creo que me quedé corto. Me duché a las 7 y no hubo problema, pero tampoco tuvo que recalentar, tiene histeresis de 5º. Pero hoy se duchó alguien a las 20.30 y al acabar el agua rondaba los 38º. No salió fría pero creo que voy a tener que subirla más para que aguante desde las 22.10 que es cuando entra. Hoy no subimos de 13º en la calle.

A que temperatura la subís? 60? Hay manera de forzar un pequeño calentón tras las duchas de la mañana sin tener que bajar histeresis?

Yo no caliento ACS con la máquina de aerotermia, tengo un termo eléctrico independiente. Pero por lo que comentas yo trataría de calentar el agua en el momento más cercano al consumo. (De 4 am a 9 al por ejemplo)
También puedes subirlo a 55° que no es ninguna locura y tienes un poco más de margen...

Pero tanto ahorráis calentando el agua por la noche?. Pregunto que yo la tengo 24 horas trabajando y quería saber cuánto se ahorra poniéndola por la noche. Yo aún no he podido cambiar de tarifa a discriminación. Si alguno tiene datos de antes y ahora y los quiere compartir me gustaría saberlo.
Pues si el precio del kWh en valle es de 0,05 y en punta de 0,13 aprox, se ahorra casi 1/3 del coste en ACS. Según la cantidad de ACS que se consuma en cada casa ese ahorro será mayor o menor en €.

Otra ventaja de programar el acs para lo que lo tienen conjunto es que la máquina no para durante el día para producir el ACS. Lo cual es más ventaja en verano que en invierno, puesto que en verano la máquina debe invertir el ciclo...

En mi caso el ahorro es "mayor" (quizás unos 100€ al año para 2 personas) al tener termo eléctrico. Con el interacumulador o un aerotermo este ahorro se dividirá entre 2 o 3...
 
Tengo que averiguar como decirle a la máquina que caliente el agua si o si a determinada hora, porque el hecho de establecer los horarios hace que ya la caliente a las 22.10 de la noche y no pierde la suficiente temperatura a la hora de las duchas como para volver a tener que calentarla. Luego le queda una larga travesía de casi 10 horas sin poder subirla :emoji_grimacing: Lo único sería bajarle bastante la histeresis y dejarla en 2ºC o así (ahora en 5ºC)

Sé que hay un botón que pone agua caliente express en el Termóstato, pero sería mejor automatizar esa función.
 
Tengo que averiguar como decirle a la máquina que caliente el agua si o si a determinada hora, porque el hecho de establecer los horarios hace que ya la caliente a las 22.10 de la noche y no pierde la suficiente temperatura a la hora de las duchas como para volver a tener que calentarla. Luego le queda una larga travesía de casi 10 horas sin poder subirla :emoji_grimacing: Lo único sería bajarle bastante la histeresis y dejarla en 2ºC o así (ahora en 5ºC)

Sé que hay un botón que pone agua caliente express en el Termóstato, pero sería mejor automatizar esa función.
Para el ACS le puedes elegir el modo: desconectado/ manual/ programable.
Y ahí estableces la programación.
 
Para el ACS le puedes elegir el modo: desconectado/ manual/ programable.
Y ahí estableces la programación.

Si, fue lo que hice.

Programable y establecí lo horarios en donde puede calentarla (de 22.10 a 00.00 y de 00.00 a 11.30). Fuera de esos horarios sale "Desconectado". El tema es que empieza a calentarla a las 22.10 y luego, tras la ducha de la mañana no baja lo suficiente (histeresis de 5ºC) como para tener que volver a calentarla. Por lo que se echa hasta las 22.10 sin tener que volver a calentar.

Entonces, si la máquina no tiene alguna automatización para decirle que si o si caliente a X hora sin tener en cuenta la histeresis, solo me queda subirla a 55ºC/60ºC o ajustarle más aún la histeresis a un parámetro más bajo.
 
Actualización sobre el tema del ACS por horarios....

Ayer a las 22.20 calentó hasta los 56º, hoy a eso de las 7.30am estaba sobre los 54, y poco rato después de mi ducha sobre los 51.5 por lo que no calentó más.

Luego hubo dos duchas sobre la 12 del mediodía y ahora al llegar a casa veo que la temperatura del tanque se ha desplomado hasta los 20º.

Creo que voy a tener que volver a la antigua programación manual de 48ºC y que caliente según la histeresis a cualquier hora del día.
 
Y por
Actualización sobre el tema del ACS por horarios....

Ayer a las 22.20 calentó hasta los 56º, hoy a eso de las 7.30am estaba sobre los 54, y poco rato después de mi ducha sobre los 51.5 por lo que no calentó más.

Luego hubo dos duchas sobre la 12 del mediodía y ahora al llegar a casa veo que la temperatura del tanque se ha desplomado hasta los 20º.

Creo que voy a tener que volver a la antigua programación manual de 48ºC y que caliente según la histeresis a cualquier hora del día.

Yo no calentaria a las 22h, porque no necesitas agua hasta las 7.30h y pierdes 2 grados por el camino. Y si puedes calentar a más temperatura.

El peor caso para calentar en horario valle es que el primero se duche después de calentar(mañana), y el segundo por la noche. Al entrar agua fría a las 7 30h tiene mucho tiempo para enfriar la del termo. Si las duchas fuesen seguidas por la noche no habría ese inconveniente.

Pero vaya, que si no tienes confort y siendo aerotermia tampoco merece la pena sacrificar la comodidad...
 
Es justamente eso que comentas. Ahora con el teletrabajo y los encierros los hábitos de las duchas tempraneras/nocturnas han variado algo. Y si tienes gente en casa que se ducha a partir de las 12 te descuadra todo.

Creo que volveré a lo normal mientras sigan estos hábitos.
 
Hoy fue la puesta en marcha oficial... el técnico un poco flojo. Vino a cumplir el expediente tras la "pre-puesta" en marcha.

Le pregunté por lo de los arranques y paradas y no me supo contestar. Le dije que en el shelly se veía que el consumo era bueno pero que se veía mucha subida y bajada. Yo ya había mirado los arranques en la máquina pero quería camuflárselo, al final tuve que decirle donde se miraba.

Por otro, lado le pregunté porque si el termostato tiene marcada 20ºC de temperatura deseada y dice que hay 22 porque no corta. Resulta que el parámetro Aum Temp Amb esta inactivo y lo dejó en Ampliado. Por lo que el termostato nunca cortaba. Ahora ya se ve que hasta para la bomba de impulsión cuando antes siempre trabajaba. Puede que este parámetro ahora influya en las paradas y arranques? @cameno.alv

Una última cosa, me dijo que por aquí ningún técnico recomendaba la Curva adaptativa. Según sus palabras, el tiempo es bastante cambiante por aquí y ellos recomiendan la curva que fijan.
 
Hoy fue la puesta en marcha oficial... el técnico un poco flojo. Vino a cumplir el expediente tras la "pre-puesta" en marcha.

Le pregunté por lo de los arranques y paradas y no me supo contestar. Le dije que en el shelly se veía que el consumo era bueno pero que se veía mucha subida y bajada. Yo ya había mirado los arranques en la máquina pero quería camuflárselo, al final tuve que decirle donde se miraba.

Por otro, lado le pregunté porque si el termostato tiene marcada 20ºC de temperatura deseada y dice que hay 22 porque no corta. Resulta que el parámetro Aum Temp Amb esta inactivo y lo dejó en Ampliado. Por lo que el termostato nunca cortaba. Ahora ya se ve que hasta para la bomba de impulsión cuando antes siempre trabajaba. Puede que este parámetro ahora influya en las paradas y arranques? @cameno.alv

Una última cosa, me dijo que por aquí ningún técnico recomendaba la Curva adaptativa. Según sus palabras, el tiempo es bastante cambiante por aquí y ellos recomiendan la curva que fijan.
Cono se mira el número de arranques?
en la puesta en Marcha el técnico de Vaillant , que tenía todo muy fresco, me dijo que la máquina tiene una limitación de arranques/ hora, no sé si tiene algo que ver, pero ayer me indicaba bloqueo de compresor en un momento determinado y un contador de minutos...
 
Tienes que hacer Nivel especialista → Menú de comprobación → Estadísticas → Conmut compresor.
 
Le pregunté por lo de los arranques y paradas y no me supo contestar. Le dije que en el shelly se veía que el consumo era bueno pero que se veía mucha subida y bajada. Yo ya había mirado los arranques en la máquina pero quería camuflárselo, al final tuve que decirle donde se miraba.
Eso es lo que no puede ser, y por lo que parece los buenos profesionales son la excepción. Y la empresa instaladora que tal @Chaomino, se enteran del funcionamiento o más o menos como el de la puesta en marcha
 
Es justamente eso que comentas. Ahora con el teletrabajo y los encierros los hábitos de las duchas tempraneras/nocturnas han variado algo. Y si tienes gente en casa que se ducha a partir de las 12 te descuadra todo.

Creo que volveré a lo normal mientras sigan estos hábitos.
Yo tengo el depósito de Vaillant, de la unitower, estoy calentando una vez a las 3am, hasta 60grados, y otra vez a las 11am, y con esto de momento sin problema

Estoy probando con esto, ya que si dejaba la máquina con el ACS conectado en todo el periodo Valle, en cuanto acababa la ducha matutina, la máquina para la calefacción para calentar agua y es cuando mas falta me hace para calentar la casa antes de ponerme a trabajar

Estoy pensando en subir el agua a 65grados, al final serán 5 - 10 min mas de funcionamiento...
 