Buenos días Nergizos!

Por fin me han instalado la aerotermia en casa, es una Mitsubishi Ecodan reversible, con depósito de inercia de 100 litros y depósito independiente de ACS + Fancoils de la marca Carrier. En cada habitación tengo termostatos Cabel (CABEL TERMOSTATO DIGITAL FILAR), los cuales creo que no son programables.

El tema es que me gustaría (como a todo buen Nergizo) optimizar el consumo energético. El paso 1 ya está completado, que es el PVPC con DH. El paso 2 entiendo que sería hacer que la máquina se ponga las pilas en las horas valle y descanse en las pico, pero no sé si hay alguna forma de poder "programar" este proceso, sin tener que estar habitación por habitación tocando los termostatos (por favor, cualquier explicación técnica de este tema para mí, que soy un Fulgencio en toda regla, es una quimera, así que, agradecería simpleza). En un futuro, cuando tenga tiempo, el objetivo será poder manejar la zonificación de la casa mediante el teléfono (esto ya sería Matrix para mí).

Muchísimas gracias por todo.

Un fortísimo abrazo!!
 
Buenos días Nergizos!

Por fin me han instalado la aerotermia en casa, es una Mitsubishi Ecodan reversible, con depósito de inercia de 100 litros y depósito independiente de ACS + Fancoils de la marca Carrier. En cada habitación tengo termostatos Cabel (CABEL TERMOSTATO DIGITAL FILAR), los cuales creo que no son programables.

El tema es que me gustaría (como a todo buen Nergizo) optimizar el consumo energético. El paso 1 ya está completado, que es el PVPC con DH. El paso 2 entiendo que sería hacer que la máquina se ponga las pilas en las horas valle y descanse en las pico, pero no sé si hay alguna forma de poder "programar" este proceso, sin tener que estar habitación por habitación tocando los termostatos (por favor, cualquier explicación técnica de este tema para mí, que soy un Fulgencio en toda regla, es una quimera, así que, agradecería simpleza). En un futuro, cuando tenga tiempo, el objetivo será poder manejar la zonificación de la casa mediante el teléfono (esto ya sería Matrix para mí).

Muchísimas gracias por todo.

Un fortísimo abrazo!!
Entiendo que no tienes suelo radiante y calientas con fancoils?

Si es así, no puedes aprovechar tanto la inercia de las horas valle. Te interesa darle caña a primera hora de la mañana.

Si tus termostatos no son programables por horas lo tienes difícil. Me parece un modelo caro para no programar horario... Estas a tiempo de pedir q te los cambien?
 
Entiendo que no tienes suelo radiante y calientas con fancoils?

Si es así, no puedes aprovechar tanto la inercia de las horas valle. Te interesa darle caña a primera hora de la mañana.

Si tus termostatos no son programables por horas lo tienes difícil. Me parece un modelo caro para no programar horario... Estas a tiempo de pedir q te los cambien?
Por poder... puedes, o puedes intentarlo.

yo en verano lo conseguía...

Los elementos estructurales que acumulan calor pueden calentarse también... cierto que la estratificación no ayuda y el suelo complicado calentarlo bien y las sensaciones nunca serán tan confortables, pero creo que algo sí la puede aprovechar.

En cualquier caso nos quedan a todos 3 meses de tener valle 14 horas así que no me obseisonaría nunca con el tema. De hecho habrá 2 horas a mediodía "baratas" muy golosas para dar caña con fancoils y cualquier sistema de baja inercia y ayudar a pasar el día... ya iremos viendo todos...
 
Perdón, olvidé decir lo más importante...sí tengo suelo radiante. Los fancoils son de apoyo para el verano, que vivo en una zona muy calurosa en la época estival.
 
Buenos días Nergizos!

Por fin me han instalado la aerotermia en casa, es una Mitsubishi Ecodan reversible, con depósito de inercia de 100 litros y depósito independiente de ACS + Fancoils de la marca Carrier. En cada habitación tengo termostatos Cabel (CABEL TERMOSTATO DIGITAL FILAR), los cuales creo que no son programables.

El tema es que me gustaría (como a todo buen Nergizo) optimizar el consumo energético. El paso 1 ya está completado, que es el PVPC con DH. El paso 2 entiendo que sería hacer que la máquina se ponga las pilas en las horas valle y descanse en las pico, pero no sé si hay alguna forma de poder "programar" este proceso, sin tener que estar habitación por habitación tocando los termostatos (por favor, cualquier explicación técnica de este tema para mí, que soy un Fulgencio en toda regla, es una quimera, así que, agradecería simpleza). En un futuro, cuando tenga tiempo, el objetivo será poder manejar la zonificación de la casa mediante el teléfono (esto ya sería Matrix para mí).

Muchísimas gracias por todo.

Un fortísimo abrazo!!

Una pregunta que posiblemente pueda resultar incomoda. Pero allá va..

Por fin te han instalado una Mitsubishi Ecodan y suelo, y fan-coils, y bombas...... te han instalado pues una instalación que, en cualquier caso, incluso en el más chapucero o más experto, es complicada para no ser, por ACS, agua, tierra y aire una excelente fuente de problemas. Pero...

Pero, con todo ello, apareces por aquí preguntando por un contacto libre de potencial para poner en marcha y parar la bomba de calor según hora valle o punta y obviamente sin que, parezca, que ni dios se haya leído, entre otros, el manual de instalación.

¿Ya has discutido con los instaladores, no tienen ni idea, pero te has dejado...CÓMO es posible esto (aparte, obviamente, de que te da la ganica preguntar eso)?.

PD.
Atento @mario147 que te puede interesar para tus estudios.
 
Una pregunta que posiblemente pueda resultar incomoda. Pero allá va..

Por fin te han instalado una Mitsubishi Ecodan y suelo, y fan-coils, y bombas...... te han instalado pues una instalación que, en cualquier caso, incluso en el más chapucero o más experto, es complicada para no ser, por ACS, agua, tierra y aire una excelente fuente de problemas. Pero...

Pero, con todo ello, apareces por aquí preguntando por un contacto libre de potencial para poner en marcha y parar la bomba de calor según hora valle o punta y obviamente sin que, parezca, que ni dios se haya leído, entre otros, el manual de instalación.

¿Ya has discutido con los instaladores, no tienen ni idea, pero te has dejado...CÓMO es posible esto (aparte, obviamente, de que te da la ganica preguntar eso)?.

PD.
Atento @mario147 que te puede interesar para tus estudios.
Tanto el instalador, como el servicio técnico, me comentaron que "según ellos" la forma más óptima de ahorrar, es dejar que la máquina trabaje por sí sola, sin llevar temperaturas al extremo. Es decir, y en llanas palabras, que no toque nada. También es cierto que el del servicio técnico me recomendó que subiese la potencia a 8,000 (cuando es un piso grande, pero no necesito esa barbaridad de potencia), por lo tanto, no considero que este caballero sea el más indicado para darme consejos de ahorro (no dudo de su potencial en cuanto a revisión de máquinas de este tipo).

Por todo lo anterior, pregunto por este foro, para determinar si con alguna programación horaria (o alguna otra maniobra) puedo optimizar el consumo energético.

Gracias de antemano.

Un abrazo!
 
Tanto el instalador, como el servicio técnico, me comentaron que "según ellos" la forma más óptima de ahorrar, es dejar que la máquina trabaje por sí sola, sin llevar temperaturas al extremo. Es decir, y en llanas palabras, que no toque nada. También es cierto que el del servicio técnico me recomendó que subiese la potencia a 8,000 (cuando es un piso grande, pero no necesito esa barbaridad de potencia), por lo tanto, no considero que este caballero sea el más indicado para darme consejos de ahorro (no dudo de su potencial en cuanto a revisión de máquinas de este tipo).

Por todo lo anterior, pregunto por este foro, para determinar si con alguna programación horaria (o alguna otra maniobra) puedo optimizar el consumo energético.

Gracias de antemano.

Un abrazo!

Pues es muy sencillo. Como la instalación esta en garantía, supongo, y como las maquinas de aerotermia se atan, como los burros, donde quiere el dueño, que los instaladores te digan, y te hagan, la maniobra de apagar y arrancar la bomba de calor con un contacto seco de un reloj horario (que tenga posición manual) y ahí programas los horarios que quieras.
 
Pues es muy sencillo. Como la instalación esta en garantía, supongo, y como las maquinas de aerotermia se atan, como los burros, donde quiere el dueño, que los instaladores te digan, y te hagan, la maniobra de apagar y arrancar la bomba de calor con un contacto seco de un reloj horario (que tenga posición manual) y ahí programas los horarios que quieras.
Gracias por tu respuesta. Obviamente la instalación está en garantía (aún ni se ha calentado el piso así que te puedes imaginar). Yo simplemente lo decía porque en la pantalla de la máquina he visto una opción que se llama programación, supongo que será con este fin, pero claro, no sé si sería más óptimo usarla o sencillamente dejar la máquina siempre conectada. Al final mi objetivo es intentar ahorrar lo máximo pero claro, siempre y cuando la máquina no sufra daño alguno.
 
Gracias por tu respuesta. Obviamente la instalación está en garantía (aún ni se ha calentado el piso así que te puedes imaginar). Yo simplemente lo decía porque en la pantalla de la máquina he visto una opción que se llama programación, supongo que será con este fin, pero claro, no sé si sería más óptimo usarla o sencillamente dejar la máquina siempre conectada. Al final mi objetivo es intentar ahorrar lo máximo pero claro, siempre y cuando la máquina no sufra daño alguno.

les has dado a esa opción de programación? si es programación horaria por días puedes configurar temperaturas del termostato por tramos horarios, y eso nunca va a perjudicar a la máquina ... bueno igual si le pones que se apague y encienda cada 10 minutos sí, pero no creo que es lo que busques

al tener suelo radiante tu instalación debería tener bastante inercia, así que si lo que quieres es aprovechar la discriminación horaria, ponla a alta temperatura en el termostato de 10 de la noche a 12 de la mañana que es el horario barato, y luego baja el termostato el resto de horas para que tire con el calor acumulado que habrás conseguido

al ser suelo radiante a veces, y más con este frío, le costará calentarse al principio, es lo que tiene la inercia, que igual que mantiene temperatura le cuesta cogerla, no te asustes, hay quien enciende su máquina con dos días de antelación ....

el problema del horario propuesto es que la temperatura que consigas por la noche te resulta molesta para dormir, eso ya lo comprobarás y decidiréis si preferís dormir menos abrigados o pagar un poco más caro el kwh de luz

mi consejo es que no te obsesiones con el gasto, al final la casa va a necesitar una cantidad determinada de kwh de calor al día, y si bien es cierto que el precio es muy diferente en un tramo horario y otro, también lo es que durante más de la mitad del horario caro se suelen tener las temperaturas más altas del día, obteniendo un mejor rendimiento de la máquina

lo de leer el puto manual (RTFM) tampoco es una mala idea ... seguramente ahí te pondrá lo que significa eso de programación ...

en cuanto a @Obligatorio, AKA Dr. Maligno en homenaje a @Irenergía sabe muchísimo, pero tiene una forma un tanto ácida de compartir sus conocimientos, de ahí su alias :emoji_upside_down:
 
les has dado a esa opción de programación? si es programación horaria por días puedes configurar temperaturas del termostato por tramos horarios, y eso nunca va a perjudicar a la máquina ... bueno igual si le pones que se apague y encienda cada 10 minutos sí, pero no creo que es lo que busques

al tener suelo radiante tu instalación debería tener bastante inercia, así que si lo que quieres es aprovechar la discriminación horaria, ponla a alta temperatura en el termostato de 10 de la noche a 12 de la mañana que es el horario barato, y luego baja el termostato el resto de horas para que tire con el calor acumulado que habrás conseguido

al ser suelo radiante a veces, y más con este frío, le costará calentarse al principio, es lo que tiene la inercia, que igual que mantiene temperatura le cuesta cogerla, no te asustes, hay quien enciende su máquina con dos días de antelación ....

el problema del horario propuesto es que la temperatura que consigas por la noche te resulta molesta para dormir, eso ya lo comprobarás y decidiréis si preferís dormir menos abrigados o pagar un poco más caro el kwh de luz

mi consejo es que no te obsesiones con el gasto, al final la casa va a necesitar una cantidad determinada de kwh de calor al día, y si bien es cierto que el precio es muy diferente en un tramo horario y otro, también lo es que durante más de la mitad del horario caro se suelen tener las temperaturas más altas del día, obteniendo un mejor rendimiento de la máquina

lo de leer el puto manual (RTFM) tampoco es una mala idea ... seguramente ahí te pondrá lo que significa eso de programación ...

en cuanto a @Obligatorio, AKA Dr. Maligno en homenaje a @Irenergía sabe muchísimo, pero tiene una forma un tanto ácida de compartir sus conocimientos, de ahí su alias :emoji_upside_down:
Muchísimas gracias, así da gusto. Miraré de qué va y os cuento, por si hay otra persona con la misma máquina y se puede aprovechar.
 
Lo malo de programar horario en la Ecodan es que simplemente le dices que funcione de 22h a 12h. Y el resto del tiempo no se encenderá independientemente de la temperatura de sala xq no va vinculado a un termostato.
Lo suyo es que sea el propio termostato el que sea programable por horas, así le marcas 2 temperaturas de consigna diferentes durante el día. De manera que si de 12h a 22h la temperatura bajase demasiado la máquina se encenderá.
 
Lo malo de programar horario en la Ecodan es que simplemente le dices que funcione de 22h a 12h. Y el resto del tiempo no se encenderá independientemente de la temperatura de sala xq no va vinculado a un termostato.
Lo suyo es que sea el propio termostato el que sea programable por horas, así le marcas 2 temperaturas de consigna diferentes durante el día. De manera que si de 12h a 22h la temperatura bajase demasiado la máquina se encenderá.
Irene esto se puede hacer con la ecodan si tienes el módulo wifi con MELCloud. Se puede programar hora a hora con temperaturas de calefacción/refrigeración y acs al gusto. No obstante para hacer esto lo suyo es tener el mando ppal de la máquina cómo termostato ambiente en la zona donde queramos.
Un saludo
 