Buenas tardes, estamos haciendo una casa en Cáceres de unas 110 metros a calefactar mediante suelo radiante/refrescante en una sola planta. Nos han dado varios presupuestos en los cuales nos han ofertado las siguientes máquinas a ver cual me recomendáis.

- Mitsubishi eléctric modelo PUHZ-SW75VAA + ERST20D-VM2D

- DAIKIN, modelo ERGA08DV +
EHK08S23DGV

- Samsung AE090RXEDEG/EU + AE260RNWSEG/EU

Gracias
 
Buenas tardes, estamos haciendo una casa en Cáceres de unas 110 metros a calefactar mediante suelo radiante/refrescante en una sola planta. Nos han dado varios presupuestos en los cuales nos han ofertado las siguientes máquinas a ver cual me recomendáis.

- Mitsubishi eléctric modelo PUHZ-SW75VAA + ERST20D-VM2D

- DAIKIN, modelo ERGA08DV +
EHK08S23DGV

- Samsung AE090RXEDEG/EU + AE260RNWSEG/EU

Gracias
O Daikin o Mitsubishi, olvídate de Samsung.

A mí me gusta más daikin, pero ya es cuestión de gustos. Quédate de los dos con el instalador que consideres más profesional, y con el que más confianza te dé. También sería interesante ver qué tal es el servicio técnico por esa zona.

Por último, decir que la potencia de las máquinas parece un poco alta para el tamaño de la casa y la zona en la que estás, siendo la casa de nueva construcción. No estaría de más pedir el estudio de cargas térmicas para afinar más con la máquina.

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
O Daikin o Mitsubishi, olvídate de Samsung.

A mí me gusta más daikin, pero ya es cuestión de gustos. Quédate de los dos con el instalador que consideres más profesional, y con el que más confianza te dé. También sería interesante ver qué tal es el servicio técnico por esa zona.

Por último, decir que la potencia de las máquinas parece un poco alta para el tamaño de la casa y la zona en la que estás, siendo la casa de nueva construcción. No estaría de más pedir el estudio de cargas térmicas para afinar más con la máquina.

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
La realidad es que la mayoría de máquinas el mínimo técnico entre la de 6 y la de 8 kW es muy similar (al menos en las que publican esos datos, Daikin no he visto forma de encontrarlo) por lo que de cara al "por si acaso" pues se suele instalar la de 8 kW (lo suele decir @cameno.alv )

Así que la duda sería si con una de 4 kW sería suficiente, está claro que un estudio serio de carga térmicas es determinante para saberlo.
 
La realidad es que la mayoría de máquinas el mínimo técnico entre la de 6 y la de 8 kW es muy similar (al menos en las que publican esos datos, Daikin no he visto forma de encontrarlo) por lo que de cara al "por si acaso" pues se suele instalar la de 8 kW (lo suele decir @cameno.alv )

Así que la duda sería si con una de 4 kW sería suficiente, está claro que un estudio serio de carga térmicas es determinante para saberlo.
Ahí tienes razón, hay modelos cercanos en potencia en los que el cuerpo del compresor es el mismo y cambia el motor, por lo que en esos casos la potencia mínima es la misma. Me pasó a mí con un aire acondicionado hace algún tiempo, había 50€ de diferencia entre el 2500 y el 3500 y la potencia mínima era la misma así que puse el grande.

De todas formas, no hay motivo para poner mucha más potencia de la necesaria. Quizá sí un poco más para no pillarse los dedos, pero no tanto más.
 