La máquina te funciona menos quizás porque las temperaturas son altas y no requiere de más.Buenas noches,
No he entrado antes porque justo ayer vino el instalador.
Os cuento que ya se pasó hace unas semanas para mirarlo. Le insistí muchísimo que no era normal, el hombre, que no entiende la verdad, no daba crédito a lo que le decía. Se fue, lo consulto con el SAT y éste le dijo que era una barbaridad los on/off que hacia la máquina. Le dio una solución y esto es lo que ayer me hizo.
Me puso unos relés conectados a cada termostato, el de arriba y abajo, así cuando éstos demanden se encienda la máquina y cuando no, se paren.
Resultado: la máquina ha reducido las horas de funcionamiento eso sí, pero veo que sigue con muchos arranques y paradas. En un día, es decir desde ayer, cuando se fue, a hoy tengo 3 h. Tiempo total on y 63 on/off. Creo que una barbaridad más que antes. Porque si no lo interpreto mal quiere decir que durante las 3 horas de funcionamiento de la máquina, ésta ha arrancado y parado 63 veces. ¿Es así o no?
No sé si darle más tiempo, una semana o así, pero yo creo que con un día ya se ve si el problema se ha resuelto o no.
¿Cómo lo veis? Yo ya no sé ni qué decir...
Tu interpretación es correcta: tu compresor ha estado trabajando 3 horas totales y ha arrancado 63 veces... o sea, habrá tenido arranques de 2 o 3 minutos porque enseguida alcanzaba la temperatua de consigna. Típico de máquinas sobredimensionadas.
Claramente parece que lo que te ha hecho no ha ayudado demasiado...