Arranques exagerados compresor Aquarea

Buenas noches,
No he entrado antes porque justo ayer vino el instalador.
Os cuento que ya se pasó hace unas semanas para mirarlo. Le insistí muchísimo que no era normal, el hombre, que no entiende la verdad, no daba crédito a lo que le decía. Se fue, lo consulto con el SAT y éste le dijo que era una barbaridad los on/off que hacia la máquina. Le dio una solución y esto es lo que ayer me hizo.
Me puso unos relés conectados a cada termostato, el de arriba y abajo, así cuando éstos demanden se encienda la máquina y cuando no, se paren.

Resultado: la máquina ha reducido las horas de funcionamiento eso sí, pero veo que sigue con muchos arranques y paradas. En un día, es decir desde ayer, cuando se fue, a hoy tengo 3 h. Tiempo total on y 63 on/off. Creo que una barbaridad más que antes. Porque si no lo interpreto mal quiere decir que durante las 3 horas de funcionamiento de la máquina, ésta ha arrancado y parado 63 veces. ¿Es así o no?
No sé si darle más tiempo, una semana o así, pero yo creo que con un día ya se ve si el problema se ha resuelto o no.
¿Cómo lo veis? Yo ya no sé ni qué decir...
La máquina te funciona menos quizás porque las temperaturas son altas y no requiere de más.

Tu interpretación es correcta: tu compresor ha estado trabajando 3 horas totales y ha arrancado 63 veces... o sea, habrá tenido arranques de 2 o 3 minutos porque enseguida alcanzaba la temperatua de consigna. Típico de máquinas sobredimensionadas.

Claramente parece que lo que te ha hecho no ha ayudado demasiado...
 
@PabloB, pues no lo entiendo. Se supone que, con los relés, al alcanzar la temperatura consigna de los termostatos, tendría que pararse. ¿Porqué arranca entonces cada x minutos?
Sobredimensionada, tú crees? No se, es de 9kw.
Seguiré en mi empeño para que lo solucionen.
Os iré informando, gracias.
 
Buenas noches,
No he entrado antes porque justo ayer vino el instalador.
Os cuento que ya se pasó hace unas semanas para mirarlo. Le insistí muchísimo que no era normal, el hombre, que no entiende la verdad, no daba crédito a lo que le decía. Se fue, lo consulto con el SAT y éste le dijo que era una barbaridad los on/off que hacia la máquina. Le dio una solución y esto es lo que ayer me hizo.
Me puso unos relés conectados a cada termostato, el de arriba y abajo, así cuando éstos demanden se encienda la máquina y cuando no, se paren.

Resultado: la máquina ha reducido las horas de funcionamiento eso sí, pero veo que sigue con muchos arranques y paradas. En un día, es decir desde ayer, cuando se fue, a hoy tengo 3 h. Tiempo total on y 63 on/off. Creo que una barbaridad más que antes. Porque si no lo interpreto mal quiere decir que durante las 3 horas de funcionamiento de la máquina, ésta ha arrancado y parado 63 veces. ¿Es así o no?
No sé si darle más tiempo, una semana o así, pero yo creo que con un día ya se ve si el problema se ha resuelto o no.
¿Cómo lo veis? Yo ya no sé ni qué decir...

Insiste @JPM y mételes algo de prisa que como tarden otros 2 meses en hacerte, solo, otra ñapa se te va a pasar la garantía de la maquina y se te va a quedar una instalación, durante pocos años, tipo start/stop.
 
  • Me gusta
Reacciones: JPM
Insiste @JPM y mételes algo de prisa que como tarden otros 2 meses en hacerte, solo, otra ñapa se te va a pasar la garantía de la maquina y se te va a quedar una instalación, durante pocos años, tipo start/stop.
Sí, eso haré, gracias.
 
@PabloB, pues no lo entiendo. Se supone que, con los relés, al alcanzar la temperatura consigna de los termostatos, tendría que pararse. ¿Porqué arranca entonces cada x minutos?
Sobredimensionada, tú crees? No se, es de 9kw.
Seguiré en mi empeño para que lo solucionen.
Os iré informando, gracias.
Sí, se supone que todo eso debería suceder, sin embargo ya ves que no es así.

Con dos termostatos en SR y haciendo marcha paro lógicamente no deberían estar dando cada uno 30 órdenes de arranque a la máquina al día...porque no creo que baje 30 veces por debajo de consigna (+histéresis) en cada planta la temperatura no?
 
Sí, se supone que todo eso debería suceder, sin embargo ya ves que no es así.

Con dos termostatos en SR y haciendo marcha paro lógicamente no deberían estar dando cada uno 30 órdenes de arranque a la máquina al día...porque no creo que baje 30 veces por debajo de consigna (+histéresis) en cada planta la temperatura no?

Pero eso @PabloB es mucho suponer. Dados lo datos que tengo, sé que la instalación ha sido realizada por algún monta aparatos sin mucha idea de aerotermia, sé también porque así nos lo acaban de decir un poco más arriba, que el instalador no entiende nada y que no sabemos ni que termostatos tiene, ni donde ni como los han conectado y cómo lo han configurado.

Si, es muy posible que con los que han hecho hayan conseguido todo eso y es también posible que incluso con un poco más de tiempo lo mejoren.
 
Última edición:
Mira, te voy a ser sincero, yo que tú le daba un ultimátum al instalador, ya que parece que no está por la labor de hacer lo que se debería haber hecho cuando se instaló, y si "no coopera", me buscaría a otro.

Tu solución pasa por añadir un depósito de inercia en el retorno, de tal manera que cuando ambas V3V se cierren, la máquina tenga cierto volumen sobre el que trabajar. Te paso un dibujo un poco chapucero en el que se ve el esquema.

Adicionalmente, me aseguraría de que los termostatos no tienen regulación PID, PI o similar, ya que esto es un potencial foco de arranques innecesarios.
a59516d6b6b9aa983e896fbc72094594.jpg


Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
Pero eso @PabloB es mucho suponer. Dados lo datos que tengo, sé que la instalación ha sido realizada por algún monta aparatos sin mucha idea de aerotermia, sé también porque así nos lo acaban de decir un poco más arriba, que el instalador no entiende nada y que no sabemos ni que termostatos tiene, ni donde ni como los han conectado y cómo lo han configurado.

Si, es muy posible que con los que han hecho hayan conseguido todo eso y es también posible que incluso con un poco más de tiempo lo mejoren.
Sí, claro, de acuerdo. Sólo reconstruyo la "teoría" de cómo debería funcionar vs la realidad de que no hace lo que debe.

El porqué tendrá que dirimirlo con el instalador, pero claramente un sistema de alta inercia como el SR no puede estar arrancando vía termostato 60 veces al día...
 
Sí, se supone que todo eso debería suceder, sin embargo ya ves que no es así.

Con dos termostatos en SR y haciendo marcha paro lógicamente no deberían estar dando cada uno 30 órdenes de arranque a la máquina al día...porque no creo que baje 30 veces por debajo de consigna (+histéresis) en cada planta la temperatura no?
No, claro que no debería.
Y ahora ha sucedido otro problema, los termostatos cuando alcanzan la temperaturas de consigna siguen demandando y la máquina no para.
Ha estado funcionando desde ayer sin parar, con un consumo de casi 6 kW, cuando normalmente me consume unos 2kw. Por consiguiente, el compresor no ha parado, ahora mismo casi 14 on/off hora. Sabéis que ha podido pasar? He intentado cambiar para que impulse por temperatura del agua y tampoco me funciona, pues cuando la ida y retorno se igualan la máquina no para tampoco.
He parado la calefacción.
Estoy desesperada...
 
Mira, te voy a ser sincero, yo que tú le daba un ultimátum al instalador, ya que parece que no está por la labor de hacer lo que se debería haber hecho cuando se instaló, y si "no coopera", me buscaría a otro.

Tu solución pasa por añadir un depósito de inercia en el retorno, de tal manera que cuando ambas V3V se cierren, la máquina tenga cierto volumen sobre el que trabajar. Te paso un dibujo un poco chapucero en el que se ve el esquema.

Adicionalmente, me aseguraría de que los termostatos no tienen regulación PID, PI o similar, ya que esto es un potencial foco de arranques innecesarios.
a59516d6b6b9aa983e896fbc72094594.jpg


Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
Gracias por la explicación. Pero yo me pregunto, si quitan las V3V y rehacen bien la instalación, no se solucionaría el problema? Me han insistido que esta máquina no necesita DI.
Respecto a los termostatos, más arriba puse el modelo de los que tengo. No me queda claro si tienen regulación PID o no.
 
Ahora mismo, según el cloud tengo la calefacción apagada y en cambio me marca que está demandando, es normal?
Screenshot_2021-05-02-15-40-01-472_com.panasonic.ACCsmart.jpg
 
El modelo de termostatos que tengo.
IMG_20210129_205541.jpg
 