Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro. Llevo un par de días leyendo hilos anteriores y me he dado cuenta de que tengo un absoluto desconocimiento de muchas cosas sobre mi instalación de aerotermia y de cómo intentar dejarla fina, tanto para invierno, como para ahora verano, por lo que espero que me podías ayudar, ya que he visto que algunos de vosotros tenéis modelos iguales o muy parecidos.
Es una casa unifamiliar de dos plantas, planta baja de unos 100 metros y la segunda planta de unos 60 metros, teniendo en cuenta que tenemos un espacio de doble altura en la planta baja de 40 metros, por lo que el calor sube. El aislamiento de la casa es bastante bueno, transmitancia de 0,24 W/m2K, así como el de las ventanas, que está por debajo de uno, triple cristal.
La instalación que tengo montada es la siguiente:
Aquarea All in One WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5 de 9Kw sin DI.
Tenemos 6 termostatos que controlan 6 zonas distintas de la casa. Tres termostatos en la planta de arriba, y tres en la planta de abajo, conectados a dos centralitas, una en la planta de arriba y otro en la planta de abajo, que mandan las ordenes de cada termostato a las electroválvulas que controlan los circuitos del SR, y además todos son capaces de arrancar y parar la aerotermia.
Tenemos 17 circuitos de SR, distribuidos y controlados de la siguiente forma:
Planta Baja:
Termostato1 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 71m y 69m.
Termostato2 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 65m cada uno.
Termostato3 - Controla las electroválvulas de tres circuitos, dos de 80m, y otro de 76m.
Dos circuitos quedan libres, uno de 50m y otro de 70m.
Primera Planta:
Termostato1 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 60m y 50m cada uno.
Termostato2 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 65m y 64m cada uno.
Termostato3 - Controla las electroválvulas de tres circuitos de 56m y 60m cada uno.
Dos circuitos quedan libres, uno de 50m y otro de 60m.
Según me comentaron los instaladores, esos cuatro circuitos tienen que estar siempre abiertos para que hagan funciones de "DI".
Hubo muchos problemas al principio, ya que como en otros casos que he leído por aquí, los instaladores sólo pusieron la máquina, un electricista los termostatos y las centralitas, y el SR fue otra empresa de fontanería, vamos, un show. Los fontaneros se dejaron una llave de desagüe entre abierta, y se me vaciaba todo el circuito cada 3 horas, lo que provocaba que el sistema se parase con el fallo de falta de caudal. Tardamos una semana en darnos cuenta porque decían que es que el circuito estaba purgando todo el aire. El electricista sólo conecto los termostatos a las centralitas y no las centralitas a la aerotermia, por lo que, la aerotermia no paraba nunca. Cuando se lo dije, me dijo que eso lo tenían que hacer los instaladores de la aerotermia, y estos que lo tenía que hacer el electricista.... En fin, un poco chapuza todo.
Después de todo esto, empezamos a funcionar más o menos en Febrero, después de llevar viviendo allí dos meses. Filomena fue para no contar, ya que se nos congelo la unidad exterior al quedar sepultada por la nieve, y hasta que pudimos llegar a ella para descongelarla...
La configuración que tiene es básicamente la que viene por defecto, salvo alguna cosa que modificaron los instaladores y alguna cosa que he modificado yo, como:
Esterilización – La pusieron los instaladores en OFF. No sé el porque.
Modo ACS – Lo puse en modo inteligente y el sensor en la parte superior. Me dijeron que tarda más en calentar, pero es más eficiente.
Zona y sensor – Pusieron Termostato habit., seleccionando el termostato externo. No sé muy bien qué es esto, pero creo que es para permitir que los termostatos controlen el encendido y apagado de la aerotermia.
Las curvas de compensación:
Para calor la dejaron como estaba, Eje X: -5ºC, 15ºC, Eje Y: 35ºC, 55ºC
Para frío, Eje X: 20ºC, 30ºC, Eje Y: 14ºC, 17ºC.
También tocaron el deltaT para calor ON, subiéndolo de 5ºC a 7ºC. Para frío lo dejaron como estaba 5ºC.
Con respecto al depósito, cambiaron el Tª operación del suelo (máx) de 8 horas a 30 minutos, y el Tiempo calent. Depós. (Máx) de 1 hora a 1:15.
La Máxima velocidad de la bomba, la pusieron a 0x95.
Pues eso es todo, que no es poco. ¿Qué os parece, bien, mal, todo lo contrario?
Mis preguntas, después de leer algunos de los hilos son las siguientes:
Un saludo. Cuidaros.
Soy nuevo en el foro. Llevo un par de días leyendo hilos anteriores y me he dado cuenta de que tengo un absoluto desconocimiento de muchas cosas sobre mi instalación de aerotermia y de cómo intentar dejarla fina, tanto para invierno, como para ahora verano, por lo que espero que me podías ayudar, ya que he visto que algunos de vosotros tenéis modelos iguales o muy parecidos.
Es una casa unifamiliar de dos plantas, planta baja de unos 100 metros y la segunda planta de unos 60 metros, teniendo en cuenta que tenemos un espacio de doble altura en la planta baja de 40 metros, por lo que el calor sube. El aislamiento de la casa es bastante bueno, transmitancia de 0,24 W/m2K, así como el de las ventanas, que está por debajo de uno, triple cristal.
La instalación que tengo montada es la siguiente:
Aquarea All in One WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5 de 9Kw sin DI.
Tenemos 6 termostatos que controlan 6 zonas distintas de la casa. Tres termostatos en la planta de arriba, y tres en la planta de abajo, conectados a dos centralitas, una en la planta de arriba y otro en la planta de abajo, que mandan las ordenes de cada termostato a las electroválvulas que controlan los circuitos del SR, y además todos son capaces de arrancar y parar la aerotermia.
Tenemos 17 circuitos de SR, distribuidos y controlados de la siguiente forma:
Planta Baja:
Termostato1 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 71m y 69m.
Termostato2 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 65m cada uno.
Termostato3 - Controla las electroválvulas de tres circuitos, dos de 80m, y otro de 76m.
Dos circuitos quedan libres, uno de 50m y otro de 70m.
Primera Planta:
Termostato1 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 60m y 50m cada uno.
Termostato2 - Controla las electroválvulas de dos circuitos de 65m y 64m cada uno.
Termostato3 - Controla las electroválvulas de tres circuitos de 56m y 60m cada uno.
Dos circuitos quedan libres, uno de 50m y otro de 60m.
Según me comentaron los instaladores, esos cuatro circuitos tienen que estar siempre abiertos para que hagan funciones de "DI".
Hubo muchos problemas al principio, ya que como en otros casos que he leído por aquí, los instaladores sólo pusieron la máquina, un electricista los termostatos y las centralitas, y el SR fue otra empresa de fontanería, vamos, un show. Los fontaneros se dejaron una llave de desagüe entre abierta, y se me vaciaba todo el circuito cada 3 horas, lo que provocaba que el sistema se parase con el fallo de falta de caudal. Tardamos una semana en darnos cuenta porque decían que es que el circuito estaba purgando todo el aire. El electricista sólo conecto los termostatos a las centralitas y no las centralitas a la aerotermia, por lo que, la aerotermia no paraba nunca. Cuando se lo dije, me dijo que eso lo tenían que hacer los instaladores de la aerotermia, y estos que lo tenía que hacer el electricista.... En fin, un poco chapuza todo.
Después de todo esto, empezamos a funcionar más o menos en Febrero, después de llevar viviendo allí dos meses. Filomena fue para no contar, ya que se nos congelo la unidad exterior al quedar sepultada por la nieve, y hasta que pudimos llegar a ella para descongelarla...
La configuración que tiene es básicamente la que viene por defecto, salvo alguna cosa que modificaron los instaladores y alguna cosa que he modificado yo, como:
Esterilización – La pusieron los instaladores en OFF. No sé el porque.
Modo ACS – Lo puse en modo inteligente y el sensor en la parte superior. Me dijeron que tarda más en calentar, pero es más eficiente.
Zona y sensor – Pusieron Termostato habit., seleccionando el termostato externo. No sé muy bien qué es esto, pero creo que es para permitir que los termostatos controlen el encendido y apagado de la aerotermia.
Las curvas de compensación:
Para calor la dejaron como estaba, Eje X: -5ºC, 15ºC, Eje Y: 35ºC, 55ºC
Para frío, Eje X: 20ºC, 30ºC, Eje Y: 14ºC, 17ºC.
También tocaron el deltaT para calor ON, subiéndolo de 5ºC a 7ºC. Para frío lo dejaron como estaba 5ºC.
Con respecto al depósito, cambiaron el Tª operación del suelo (máx) de 8 horas a 30 minutos, y el Tiempo calent. Depós. (Máx) de 1 hora a 1:15.
La Máxima velocidad de la bomba, la pusieron a 0x95.
Pues eso es todo, que no es poco. ¿Qué os parece, bien, mal, todo lo contrario?
Mis preguntas, después de leer algunos de los hilos son las siguientes:
- ¿Qué es y para qué sirve el modo silencioso?
- ¿Qué es y para qué sirve el radiador interior? Lo tengo en OFF
- Tengo la resistencia depósito en OFF. Indica que es para encender o apagar la resistencia del acumulador ACS, y ya. No lo entiendo.
- Esterilización en OFF. ¿Es mejor cambiarla?
- ¿Qué es la Res. Band. Condens.? Indica en el manual que es para seleccionar o no el calentador de bandeja base. Me he quedado como estaba después de leerlo.
- El deltaT que os comentaba antes que modificaron, ¿para qué sirve?
- Las curvas de compensación, ¿son las adecuadas para maximizar la eficiencia?
- Cuando habláis de modulación, ¿a qué os referís?
- La velocidad de la bomba, que tengo a 0x95, ¿está bien, es baja, alta?
- ¿Qué caudal deberían tener los caudalímetros?
Un saludo. Cuidaros.