Condensaciones caja de colectores

Boassss

Fulgencio
Registrado
30 Ago 2020
Mensajes
134
Wh
578
Hola buenas.

Estoy poniendo a prueba el suelo refrescante y me encuentro con unas cuantas dudas. A ver si me podéis echar un cable a resolverlas.

1. Estoy impulsando a una temperatura bastante baja (11 grados) y, aunque no hay condensaciones en el suelo, he visto que en la caja de colectores sí que las hay. Esto es grave?

2. Encuentro diferentes temperaturas en el suelo que van desde los 13,7 grados a los 17,6. Parece que tengo siempre 2 circuitos abiertos (baño y pasillo de entrada) y son los suelos que alcanzan las temperaturas las bajas. Hay alguna forma de equilibrar estas temperaturas para que todo el suelo tenga más o menos la misma? Yo diría que casi 4 grados de diferencia es algo excesivo, pero soy nuevo en este mundillo y no tengo ni idea.

3. Cómo puedo saber si el depósito de inercia lo tengo en la ida o en el retorno? Siempre está unos entre 2 y 4 grados por encima de la temperatura de impulsión (quizás sea eso una pista de que está en el retorno?)

Gracias y un saludo
 
Hola buenas.

Estoy poniendo a prueba el suelo refrescante y me encuentro con unas cuantas dudas. A ver si me podéis echar un cable a resolverlas.

1. Estoy impulsando a una temperatura bastante baja (11 grados) y, aunque no hay condensaciones en el suelo, he visto que en la caja de colectores sí que las hay. Esto es grave?

2. Encuentro diferentes temperaturas en el suelo que van desde los 13,7 grados a los 17,6. Parece que tengo siempre 2 circuitos abiertos (baño y pasillo de entrada) y son los suelos que alcanzan las temperaturas las bajas. Hay alguna forma de equilibrar estas temperaturas para que todo el suelo tenga más o menos la misma? Yo diría que casi 4 grados de diferencia es algo excesivo, pero soy nuevo en este mundillo y no tengo ni idea.

3. Cómo puedo saber si el depósito de inercia lo tengo en la ida o en el retorno? Siempre está unos entre 2 y 4 grados por encima de la temperatura de impulsión (quizás sea eso una pista de que está en el retorno?)

Gracias y un saludo
El depósito de inercia tiene unos grados por encima porque se mezclan retorno e impulsión. Tiene una salida que va a impulsión y una entrada de retorno.
Tienes termostatos en cada habitación?. Si no tienes, regula los caudales de cada circuito. Yo no pondría frío en el baño. Incluso cerraría ese circuito.
 
ncuentro diferentes temperaturas en el suelo que van desde los 13,7 grados a los 17,6

13,7ºC en el suelo??? con 23ºC y un 55% en el aire ya debería de condensar, cuidado que por que tu no veas las condensaciones no quiere decir que no se produzcan
 
El depósito de inercia tiene unos grados por encima porque se mezclan retorno e impulsión. Tiene una salida que va a impulsión y una entrada de retorno.
Tienes termostatos en cada habitación?. Si no tienes, regula los caudales de cada circuito. Yo no pondría frío en el baño. Incluso cerraría ese circuito.
La instalación la controlo con knx. Hay sensores de temperatura en todas las estancias menos en los 2 cuartos de baño y en los 2 pasillos (casa de dos plantas)
 
13,7ºC en el suelo??? con 23ºC y un 55% en el aire ya debería de condensar, cuidado que por que tu no veas las condensaciones no quiere decir que no se produzcan
Imagino que pasando papel de cocina por el suelo es como hacer la prueba del algodón, no?
Si empapa hay condensaciones y si no, no. Es correcto el razonamiento, no? O me estoy perdiendo algo?
 
Bueno, y entonces es grave o no que condense la caja de colectores? Me preocupa el tema.
Sigo impulsando a 11 grados y en el suelo de la vivienda ni rastro de condensaciones. Paso un papel de cocina por las zonas del suelo que están a menor temperatura (un pelín menos de 14 grados) y no empapa nada.
Gracias por las respuestas
 
Bueno, y entonces es grave o no que condense la caja de colectores? Me preocupa el tema.
Sigo impulsando a 11 grados y en el suelo de la vivienda ni rastro de condensaciones. Paso un papel de cocina por las zonas del suelo que están a menor temperatura (un pelín menos de 14 grados) y no empapa nada.
Gracias por las respuestas
Yo no lo veo grave. Si no tienes condensaciones en el suelo, perfecto.
 
Yo no lo veo grave. Si no tienes condensaciones en el suelo, perfecto.
Mi caja de colectores empezó a condensar a 15 grados, el suelo solo en la habitación de paso 7,5. No sé qué opinara @Carlos , que es el que más controla de esto…A mi, aunque no condense visible el suelo, me preocupa la “condensación oculta” (tramos de pared no visibles entre las cajas,…)
 
Mi caja de colectores empezó a condensar a 15 grados, el suelo solo en la habitación de paso 7,5. No sé qué opinara @Carlos , que es el que más controla de esto…A mi, aunque no condense visible el suelo, me preocupa la “condensación oculta” (tramos de pared no visibles entre las cajas,…)
depende a lo que te refieras, pero si no hay aire no hay condensación
de todas formas, con ese paso no sé por qué tienes que bajar tanto la temperatura.
Has probado a poner un ventilador enfocado hacia el suelo para enfriar el aire?
asi refrescarías el aire y, de paso, el suelo no bajaría tanto de temperatura
 
depende a lo que te refieras, pero si no hay aire no hay condensación
de todas formas, con ese paso no sé por qué tienes que bajar tanto la temperatura.
Has probado a poner un ventilador enfocado hacia el suelo para enfriar el aire?
asi refrescarías el aire y, de paso, el suelo no bajaría tanto de temperatura
Es una de mis opciones...el tema es que en la planta baja tengo la temperatura que quiero sin problemas y máquina me sobra... asi que no comprendo la razón por la que no llego a consigna en los pisos superiores,donde el paso es aun menor...
 