wendynight
Fulgencio
- Iniciador del tema
- #37
Ahora mismo con la configuración que te he dicho está dando un caudal de 16,8- 17,4 litros…así estaría mejor?el delta lo dejo en 4 o 5? Saludos
A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
En tu caso olvida el delta T mientras no controles, que es de lo que depende, el caudal de agua.Ahora mismo con la configuración que te he dicho está dando un caudal de 16,8- 17,4 litros…así estaría mejor?el delta lo dejo en 4 o 5? Saludos
Muchas gracias, he quedado con el instalador y con el técnico de Daikin para que revisen todo. Saludos.En tu caso olvida el delta T mientras no controles, que es de lo que depende, el caudal de agua.
Y te falta caudal de agua en producción y distribución debido parece a la instalación hidráulica.
Hay que poner todos los termostatos a la menor consigna que permitan, por ejemplo a 15° y esa válvula estorbo de bipass entre impulsion y retorno cerrada, que no haya ningún bipass. La bomba de agua sin limitación alguna, al máximo, y pasados unos pocos minutos y seguidamente comprobar que todos los circuitos están abiertos.De todas formas cuando venga el instalador la forma de que amplíe el caudal como sería?es para ver si realmente saben lo que hacen o dan palos de ciego…saludos
Sí, siempre que no te condense el suelo. Tampoco es bueno que chorree, unas gotitas son normales.Buenas tardes, otra duda que me surge, es normal que el colector esté lleno de agua por condensación? Adjunto foto. Saludos y muchas gracias.