Ejemplo: Pongo la sartén grande en el fuego grande con el modo turbo. La potencia requerida es de 3.3 kw, comprobado. ¿Y cuánto margen tenemos antes de que salte el ICP en esta situación? Correcto, la respuesta es 15 minutos, tiempo de sobra para haber carbonizado salvajemente la comida y ahumar la casa durante varios días, así que me mata la mujer y me hace pagar a una empresa de limpieza . Y además me sobran la mayoría de estos minutos para organizar este desastre en la cocina.
Ojo, que yo no tengo tan claro eso de los 15 minutos. Según un excelente post de un blog bastante bueno que consulto a veces (), el tema de cuándo salta el ICP depende de la norma UNE 20.317, que se regula por la siguiente gráfica (enlazo descaradamente):
Vamos, que según lo que te pases, saltará antes o después. Cito textualmente del post:
- Rojo: Si nuestra corriente es 1,2 veces la nominal tendremos un tiempo de disparo entre 2 y 10 minutos aproximadamente.
- Verde: Si nuestra corriente es 1,5 veces la nominal tendremos un tiempo de disparo entre 27 segundos y 3 minutos aproximadamente.
- Azul: Si doblamos la corriente nominal que tenemos contratada, el ICP se disparará entre 10 segundos y 1,5 minutos aproximadamente.
Que luego resulta que los contadores tienen tolerancias y quizá aguantan más, pero yo no sé si me la jugaría sin probarlo primero bien.