Hola!

Estamos construyendo una casa, en estos momentos en la fase de instalaciones eléctricas etc. y queremos dejar preinstalación para más adelante instalar kit solar para autoconsumo (sin baterías y monofásico). Se lo hemos comentado al lampista y él dice que dejará un par de tubos de 25 de diámetro de la cubierta al garaje, pero no tengo claro si haría falta pasar algún tubo más?

¿Sería mejor instalar el inversor y demás elementos, cerca del cuadro eléctrico?, o ¿mejor en la habitación donde tendremos la máquina de aerotermia?

Otra duda es si el inversor se encarga de enviar monitorización via wifi para poder consultar en el teléfono la producción de electricidad, etc. o si es otro aparato, y/o si habría que llevar cable red a dicho elemento o funcionaria con wifi?

Muchas gracias
 
Hola!

Estamos construyendo una casa, en estos momentos en la fase de instalaciones eléctricas etc. y queremos dejar preinstalación para más adelante instalar kit solar para autoconsumo (sin baterías y monofásico). Se lo hemos comentado al lampista y él dice que dejará un par de tubos de 25 de diámetro de la cubierta al garaje, pero no tengo claro si haría falta pasar algún tubo más?

¿Sería mejor instalar el inversor y demás elementos, cerca del cuadro eléctrico?, o ¿mejor en la habitación donde tendremos la máquina de aerotermia?

Otra duda es si el inversor se encarga de enviar monitorización via wifi para poder consultar en el teléfono la producción de electricidad, etc. o si es otro aparato, y/o si habría que llevar cable red a dicho elemento o funcionaria con wifi?

Muchas gracias
Lo suyo es que tuvieras el cuadro eléctrico pegado. Ya que la instalación eléctrica es nueva, que mejor que tener todo bien colocado. Incluso el cuadro de continua bien empotrado.
Yo tendría cable de red en el cuadro eléctrico y cable de red en donde pongas el inversor. A mi me ha tocado meter cable de red y cables de continua y alterna por todos los lados, y con conductos ya llenos hasta los topes.
 
Última edición:
Mejor pasar cable de red a donde quieras el inversor, si lo pones cerca del cuadro, mejor.

Dile al electricista o que ponga tubos de 40 o que deje metido algo para tirar (un cable normal vale).

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
Muchas gracias, el cuadro eléctrico para empotrar para la instalación solar qué medida debería tener aproximadamente?
El inversor iría también empotrado? O visto? Muchas gracias
 
Muchas gracias, el cuadro eléctrico para empotrar para la instalación solar qué medida debería tener aproximadamente?
El inversor iría también empotrado? O visto? Muchas gracias
El inversor que tengo SMA 5000TL tiene radiadores para disipar el calor generado y hay que ponerlo sin empotrar. En mi caso no produce ruido aunque tiene prevista la posible instalación de un ventilador.
Lo he montado junto al cuadro eléctrico en el lavadero. He dejado espacio para poder instalar una batería de almacenamiento a su lado.
Esta instalación no tiene nada que ver con la aerotérmia así que no beneficia en mi opinión que esten juntas o cercanas.
Los cables que bajan de los paneles solares del tejado y van al convertidor si deberían ir por un tubo hasta el mismo. Yo tengo dos ristras de paneles (string) por lo que bajan cuatro cables gruesos, porque tienen mucho aislamiento para resistir la intemperie en la parte que está en el tejado.
Creo que deberías prever llevar un cable grueso de cobre que te sirva para descargar cualquier resto de descarga eléctrica atmosférica que te pueda entrar. Del tipo de las tomas de tierra de la casa. Conectado al bastidor de cada panel.
A mí me han caido ya tres descargas.
 
Última edición:
Muchas gracias, el cuadro eléctrico para empotrar para la instalación solar qué medida debería tener aproximadamente?
El inversor iría también empotrado? O visto? Muchas gracias
El inversor, visto. Tiene que refrigerar.
El cuadro de continua es pequeño. Yo tengo uno para cuatro strings, con todas sus protecciones, que tiene una capacidad de 18 módulos.
En el de DC de los inversores he puesto el mismo. Y dentro llevo todas las protecciones de 2 inversores, un cargador y espacio para el futuro cargador eléctrico. Y he puesto un enchufe de raíl para dar corriente al hub para conectar a la red inversores, cargador y equipo de aerotermia.
 
El inversor que tengo SMA 5000TL tiene radiadores para disipar el calor generado y hay que ponerlo sin empotrar. En mi caso no produce ruido aunque tiene prevista la posible instalación de un ventilador.
Lo he montado junto al cuadro eléctrico en el lavadero. He dejado espacio para poder instalar una batería de almacenamiento a su lado.
Esta instalación no tiene nada que ver con la aerotérmia así que no beneficia en mi opinión que esten juntas o cercanas.
Los cables que bajan de los paneles solares del tejado y van al convertidor si deberían ir por un tubo hasta el mismo. Yo tengo dos ristras de paneles (string) por lo que bajan cuatro cables gruesos, porque tienen mucho aislamiento para resistir la intemperie en la parte que está en el tejado.
Creo que deberías prever llevar un cable grueso de cobre que te sirva para descargar cualquier resto de descarga eléctrica atmosférica que te pueda entrar. Del tipo de las tomas de tierra de la casa. Conectado al bastidor de cada panel.
A mí me han caido ya tres descargas.
¿tres ya?.
 
Si. En la primera no tenía paneles. Me entró por el cable de antena, rompiendo el amplificador y bajó por todo los cables que pasaban junto al conducto de la chimenea hasta la caldera de gasóleo. Quemo las cajas de distribución de cada piso y el regulador electrónico de la calefacción junto a la caldera que por lo visto le sirvió de sumidero.
La segunda también solo antena y bajante.
En la última con paneles y cable de cobre desde paneles a tierra a modo de pararrayos, me fundió algunos componentes del cuadro eléctrico, entre ellos el contador SDM230-Modbus. Curiosamente a pesar de los plásticos chamuscados la instalación eléctrica de la casa siguió conectada.
Ahora tengo puesto un protector de sobretensiones para ver de salvar lo máximo posible. Claro que igual lo ha hecho ya y hasta que no me indique el protector que ha llegado a su capacidad máxima no me entere.
 
Si. En la primera no tenía paneles. Me entró por el cable de antena, rompiendo el amplificador y bajó por todo los cables que pasaban junto al conducto de la chimenea hasta la caldera de gasóleo. Quemo las cajas de distribución de cada piso y el regulador electrónico de la calefacción junto a la caldera que por lo visto le sirvió de sumidero.
La segunda también solo antena y bajante.
En la última con paneles y cable de cobre desde paneles a tierra a modo de pararrayos, me fundió algunos componentes del cuadro eléctrico, entre ellos el contador SDM230-Modbus. Curiosamente a pesar de los plásticos chamuscados la instalación eléctrica de la casa siguió conectada.
Ahora tengo puesto un protector de sobretensiones para ver de salvar lo máximo posible. Claro que igual lo ha hecho ya y hasta que no me indique el protector que ha llegado a su capacidad máxima no me entere.
Yo coloqué protectores de sobretensiones para positivo, negativo y tierra. Espero que sea suficiente y funcione.
Pues vaya faena.
 
Si. En la primera no tenía paneles. Me entró por el cable de antena, rompiendo el amplificador y bajó por todo los cables que pasaban junto al conducto de la chimenea hasta la caldera de gasóleo. Quemo las cajas de distribución de cada piso y el regulador electrónico de la calefacción junto a la caldera que por lo visto le sirvió de sumidero.
La segunda también solo antena y bajante.
En la última con paneles y cable de cobre desde paneles a tierra a modo de pararrayos, me fundió algunos componentes del cuadro eléctrico, entre ellos el contador SDM230-Modbus. Curiosamente a pesar de los plásticos chamuscados la instalación eléctrica de la casa siguió conectada.
Ahora tengo puesto un protector de sobretensiones para ver de salvar lo máximo posible. Claro que igual lo ha hecho ya y hasta que no me indique el protector que ha llegado a su capacidad máxima no me entere.
¿Y poner un pararrayos (o dos, y echar el euromillones)?
 
Yo coloqué protectores de sobretensiones para positivo, negativo y tierra. Espero que sea suficiente y funcione.
Pues vaya faena.
No coloqué protectores de sobretensión por deformación profesional. Como sé que esos protectores son VDR que se degradan con cada descarga no le dí importancia. También influyó que cuando en 2011 hice la instalación había mucha menos facilidad para adquirir componentes y no recuerdo haberlo visto recomendado. Lo de ponerlo a tierra me lo recomendó el primer rayo que me cayó. No ceo que fuera todo un rayo porque si no, no lo estaría contando, sino alguna parte no fundamental de la descarga.
 
¿Y poner un pararrayos (o dos, y echar el euromillones)?
Lo había estudiado pero prohibieron los pararrayos radiactivos. Así que me conformé con el cable grueso de cobre de los paneles a tierra por el exterior de la casa.

El euromillones no entra porque si me cae bien y además me tocara no podría cobrarlo.
 
Atrás
Arriba