Estimados,
tengo una instalación de Aerotermia consistente en 2 máquinas de 12 Kw en paralelo contra un depósito de inercia / aguja hidráulica, del cual salen dos bombas de impulsión cada una para el suelo radiante de una planta de la casa.
Una de las dos máquinas tiene también una válvula de 3 vías porque alimenta el termo de ACS, de 318 litros y marca Linea (modelo VS 0300 1SKL).
La instalación del suelo radiante funciona correctamente, tanto en invierno como en verano, pero en la instalación del ACS sospecho que algo no funciona como debería porque tengo puesta una temperatura de solo 43 grados con un delta de 5 grados, y cada vez que la aerotermia se enciende para calentar el termo, para subir hasta esos 43 grados el compresor se enciende entre 3 y 5 veces. La primera vez durante más tiempo pero las siguientes en intervalos de 2-4 minutos.
El motivo por el que hay tantos arranques es porque la temperatura de impulsión cuando está calentando ACS sube bastante rápido hasta cerca de 60 grados y la temperatura de retorno llega también a esos 60 grados de forma rápida en pocos minutos. En ese momento el compresor se apaga, la temperatura del agua del circuito baja y de nuevo se activa, repitiendo el ciclo.
Si subo la temperatura objetivo del termo el número de arranques / paros también aumenta.
Tengo cierta sospecha de qué puede ser, pero quería saber vuestra opinion sobre si es normal o no que calentando ACS el compresor arranque y pare entre 3 y 5 veces, y si no es normal a qué puede deberse (máquina o termo)
Os dejo una foto de las características del termo por si os ayuda.
Os dejo también la curva de consumo de potencia de la máquina, donde se ve un primer ciclo del compresor de casi 30 minutos seguido de dos ciclos muy cortos de menos de 5 minutos cada uno.
tengo una instalación de Aerotermia consistente en 2 máquinas de 12 Kw en paralelo contra un depósito de inercia / aguja hidráulica, del cual salen dos bombas de impulsión cada una para el suelo radiante de una planta de la casa.
Una de las dos máquinas tiene también una válvula de 3 vías porque alimenta el termo de ACS, de 318 litros y marca Linea (modelo VS 0300 1SKL).
La instalación del suelo radiante funciona correctamente, tanto en invierno como en verano, pero en la instalación del ACS sospecho que algo no funciona como debería porque tengo puesta una temperatura de solo 43 grados con un delta de 5 grados, y cada vez que la aerotermia se enciende para calentar el termo, para subir hasta esos 43 grados el compresor se enciende entre 3 y 5 veces. La primera vez durante más tiempo pero las siguientes en intervalos de 2-4 minutos.
El motivo por el que hay tantos arranques es porque la temperatura de impulsión cuando está calentando ACS sube bastante rápido hasta cerca de 60 grados y la temperatura de retorno llega también a esos 60 grados de forma rápida en pocos minutos. En ese momento el compresor se apaga, la temperatura del agua del circuito baja y de nuevo se activa, repitiendo el ciclo.
Si subo la temperatura objetivo del termo el número de arranques / paros también aumenta.
Tengo cierta sospecha de qué puede ser, pero quería saber vuestra opinion sobre si es normal o no que calentando ACS el compresor arranque y pare entre 3 y 5 veces, y si no es normal a qué puede deberse (máquina o termo)
Os dejo una foto de las características del termo por si os ayuda.
Os dejo también la curva de consumo de potencia de la máquina, donde se ve un primer ciclo del compresor de casi 30 minutos seguido de dos ciclos muy cortos de menos de 5 minutos cada uno.