1.297
El primero que me diga 3 motivos (serios) por los cuales no se puede instalar un equipo de aire acondicionado de esta forma se llevará el Ebook "No solo splits", la guía definitiva del aire acondicionado / bomba de calor

33963845_1804677232923748_840693337991151616_n.jpg
 
1. Está instalado sin silentblocks, pero aunque los tuviera, difícilmente cumplirían su función estando de lado.
2. La bandeja que recoje los condensados está pensada para funcionar con la unidad horizontal. Puesto de lado iba a gotear por el lateral.
3. El aceite que lubrica el compresor no circulará como es debido y este se acabará quemando.

Añado un motivo más:

4. La unidad exterior está pensada para que no le entre agua (de llúvia, etc) estando de pié. Es posible que poniéndola de lado acabe llegando agua a donde no debe.
 
1. Está instalado sin silentblocks, pero aunque los tuviera, difícilmente cumplirían su función estando de lado.
2. La bandeja que recoje los condensados está pensada para funcionar con la unidad horizontal. Puesto de lado iba a gotear por el lateral.
3. El aceite que lubrica el compresor no circulará como es debido y este se acabará quemando.

Ya tenemos ganador!! pasame tu mail por privado para enviarte el ebook

Habría que añadir:
-Todos los elementos móviles tienen rodamientos que están pensados para trabajar en una posición.
-Accesos del equipo pensados para el equipo en horizontal