Hola a todos, como cualquiera, estoy mirando una instalacion de aerotermia en casa, pero me asaltan algunas dudas:

-Tengo un termo electrico que esta dentro de un armario,solo sirve para guardar el termo. Tiene una rejilla que da a la hab. y en la parte de arriba hay un agujero que da al interior del edificio, la parte de atras de las paredes.¿ Se podria poner aqui un acumulador de acs en vez del termo? Aqui tengo las conexiones de agua pero por lo que he visto el acumulador necesita dos conductos uno de aire frio y otro de caliente.¿ Entiendo que podria llevar el de aire frio a una hab. y el caliente a otra o que se suele hacer?

- ¿Que seria mejor instalar un equipo de calefacción+acs o poner equipo de calefacción y el acumulador de acs aparte? En verano imagino que solo usaría el acs con lo que si es un equipo completo tendría todo el año el equipo funcionando..¿Que opináis?

El uso de calefacción con la bomba de calor que tenemos en casa, siempre nos da la sensación que nos produce dolor de cabeza. Con lo que si instalamos aerotermia con fancoils, al ser también de aire, tenemos la duda si podría pasar lo mismo?



Sent from my Redmi Pro using Tapatalk
 
Vayamos por partes:

Las bombas de calor ACS como dices tienen dos tubos. Una es la aspiración de aire, y el otro es la expulsión del aire. Dicha expulsión de aire es fría, lo que puede ser una ventaja en verano para refrescar-se pero una desventaja en inverno, hay que pensarlo.
También me gustaría recalcar una cosa muy importante, si las conducciones de aire se conducen a espacios cerrados (dígase habitaciones) estas tienen que tener una continuidad del aire. Es decir, si yo coloco aspiración en una habitación y expulsión en otra tiene que cumplirse al menos una condición: o que las habitaciones se comuniquen (mediante una puerta por ejemplo) o que den al exterior. Ya que si no se cumple esto el aire no podrá circular.

Como bien dices, un fancoil también es calefacción por aire (aunque ya existen algunos fancoils con un panel radiante). Aun y así, sin conocer tu instalación actual, los fancoils tiene una ventaja sobre la bomba de calor de expansión directa: que se pueden colocar en el suelo mas fácilmente, con lo que el aire no se estratifica tanto.

El factor economico es también muy importante, los equipos de aerotermia (Calefacción+refrigeración+acs) son caros
 
Merci por contestar.
Te explico...lo de los conductos era mas que nada para saber si habia algún impedimento mayor para poner el acumulador en el armario donde tengo el termo. Si son conductos que mejor llevarlos al exterior pues se hace (lo que considere un especialista).
Explico un poco lo que tengo... Es un piso dúplex de 90m2, todo eléctrico, dos bombas de calor, una por planta con COP de 3,24 y 3,16. Bien aislada.
Al empezar a vivir hace diez años, la calefacción nos producía dolor de cabeza (sobretodo a mi mujer) y compramos radiadores eléctricos, el comfort fue mayúsculo pero el consumo también así que solo calentamos las hab. necesarias, pero con niños quiero olvidarme del tema y estar a gusto en todas el piso.
El termo me consume unos 50-60kw a la semana asi que pense lo del acumulador acs que por lo que he visto tienen un COP de 2,5 más o menos asi que es mas eficiente que el termo.
La idea sería poner aerotermia de calefacción+acs (todo en uno o por separado) y el aire acondicionado usar la bomba de calor antigua(no lo ponemos mucho). En la calefacción, usar radiadores de baja temperatura o fancoils (suelo radiante descartado por las obras) pero con el fancoil tenia miedo que pasara lo mismo que con la bomba de calor.
Aparte de que venga un instalador también quería ver si mi idea podía ser buena,¿Que opináis?


Sent from my Redmi Pro using Tapatalk
 
Has probado a orientar las salidas de la bomba de calor hacía abajo para evitar la estratificación del aire?

También podrías plantearte hacer retornos bajos si no los tienes. Es una obra mucho más barata y debería asegurar que el aire se calienta de un modo mucho más homogéneo.
 
los fancoils tiene una ventaja sobre la bomba de calor de expansión directa: que se pueden colocar en el suelo mas fácilmente, con lo que el aire no se estratifica tanto.

De acuerdo en todo, pero aquí añadiría que también hay máquinas de expansión directa tipo suelo
 
  • Me gusta
Reacciones: mbc
Acabo de poner las salidas un poco mas para abajo, es verdad que no estaban del todo bien orientada
Bb EE 3e ese e irme de viaje a Cuba e imagino e f

Sent from my Redmi Pro using Tapatalk
 
Acabo de poner las salidas un poco mas para abajo, es verdad que no estaban del todo bien orientadas.
No obstante, ¿veis esto de quitar el termo para poner el acumulador acs o esperar a mas adelante y ponerlo todo junto si hago algo.
Me tira un poco atras que si pongo un equipo de aerotermia, de alguna manera estoy poniendo algo similar (electrico) a lo que tengo ahora y quieras que no aunque la bomba la calor sea de hace 10 años veo que tiene un Cop alrededor de 3,24, cuando los equipos que veo pueden tener un 4 alto (aquarea o similar,...)....¿Puede haber mucha diferencia entre los dos tipos de instalacion?
Por eso digo de poner solo el acumulador que de seguro sera un ahorro


Sent from my Redmi Pro using Tapatalk
 
Acabo de poner las salidas un poco mas para abajo, es verdad que no estaban del todo bien orientadas.
No obstante, ¿veis esto de quitar el termo para poner el acumulador acs o esperar a mas adelante y ponerlo todo junto si hago algo.
Me tira un poco atras que si pongo un equipo de aerotermia, de alguna manera estoy poniendo algo similar (electrico) a lo que tengo ahora y quieras que no aunque la bomba la calor sea de hace 10 años veo que tiene un Cop alrededor de 3,24, cuando los equipos que veo pueden tener un 4 alto (aquarea o similar,...)....¿Puede haber mucha diferencia entre los dos tipos de instalacion?
Por eso digo de poner solo el acumulador que de seguro sera un ahorro


Sent from my Redmi Pro using Tapatalk

En consumo no creo que haya una gran diferencia económica. Yo intentaría antes jugar con las rejillas y en caso de no lograrlo, instalar retornos bajos si es posible.

En mi caso tuve que jugar bastante con las rejillas en invierno, pero una vez di con la posición correcta, el confort es bueno.
 