El contactor no lo necesitas para nada. La verdad es que trastear en el cuadro no lo deberías hacer si no tienes los conocimientos suficientes, de todas formas te voy a comentar lo que yo veo.
De la línea de alimentación general de la casa, lo primero que deberías tener, al menos con cable de 10 mm, sería un IGA de 40 A, aproximadamente.
A colgando del IGA, deberías tener dos diferenciales de 30 mA de protección, y de intensidad máxima 40 A también. Aguas abajo de cada diferencial deberías tener los PIA (interruptor automático) de cada circuito. Todos estos enlaces deberán estar hechos con cable de 10 mm o peine que soporte la intensidad máxima (40 A).
Para lo que nos interesa, vamos a suponer que los calefactores los tienes separados en tres circuitos colgando del mismo diferencial, cada uno con un PIA de 16 A, a partir del cual se puede utilizar cable de 2.5 mm, tal y como te recomendé en el mensaje anterior. Además, del mismo diferencial si quieres (o del otro, es indiferente), ponemos un PIA adicional para alimentar al módulo de control GESTCON 3.
El resto de circuitos de la casa se puede quedar en otro diferencial, siempre que cumpla normativa.
El módulo GESTCON necesita 3 tipos de conexiones:
1-Alimentación. Esta la obtendrá a partir del PIA destinado a la alimentación del mismo, y le vale con un PIA de 10 A o menor, y cable de 1,6 mm. Están ubicadas en la parte superior.
2-Circuitos interrumpibles. Estos son las entradas y salidas de cada uno de los tres contactores internos que tiene el módulo de control, y como tienen un límite de funcionamiento de 16 A, y además hemos dividido los calefactores en tres circuitos limitados a 16 A, podemos usar cable de 2,5 mm para ello. Estas entradas y salidas están situadas en la parte inferior.
3-Sensor de intensidad máxima. La medición de intensidad máxima consumida por la vivienda se debe realizar con una bobina externa (que según indica, viene incluida en el módulo), y que deber ponerse en el neutro (Azul) de la alimentación general, antes del IGA. Como esta bobina ya viene cableada, hay que usar los cables que vienen suministrados, en cualquier caso serán finos porque la bobina actúa como un sensor, no circula una gran intensidad por ella. Parte superior del Gestcon 3, pintada en rojo en el dibujo.
Te he puesto un dibujo que he hecho a la carrera, disculpa si no se aprecian bien los detalles.
El contactor no lo necesitas para nada porque no vas a superar la intensidad máxima de corte del módulo de control en ninguna de las salidas, al estar divididos los calefactores en los tres circuitos. Tampoco necesitas hacer llegar al módulo de control ningún cable superior a 2.5 mm, y menos de 6 mm, aunque el cable grueso no sobra, tampoco te aporta nada.