Aerotermia con radiadores normales en zona fría funciona

Aparentemente lo que ocurre entonces es que la potencia que pueden disipar tus radiadores impulsando a 45 grados no es suficiente para calentar la casa por encima de 20 grados (habría que ver si con la casa más fría son capaces de llegar a esa temperatura).

Es normal que la caldera pare de calentar porque en ese caso la caldera es capaz de generar más potencia de la que pueden disipar los radiadores. Ten en cuenta que los radiadores pueden emitir más calor con temperaturas altas, con bajas menos. Por ejemplo, si con una temperatura de impulsión de 70º y 20º en la vivienda (delta de 50º), un radiador de 10 elementos puede emitir 1200 W de calor, mientras que con una temperatura de impulsión de 50º (delta de 30º) podrá emitir 600 W. Como vez, tienes la mitad de potencia en emisión. Para poder igualar la potencia de emisión a baja temperatura, te tocaría cambiar el tipo de radiador o duplicar el número de elementos.
igual aqui poner los turbofans esos me puede ayudar llegado el caso¿no?
 
jo, nos va a tocar pasar frio, porque el salon no lo subo de 18 grados... no se si subir a 55...
sí, si ya está claro que no tira con esa temperatura, súbela... mi comentario iba más en el sentido contrario: no te confíes si mantuviera temperatura ya que podría ser debido al calor acumulado previamente en la estructura de la casa, muebles etc...
 
igual aqui poner los turbofans esos me puede ayudar llegado el caso¿no?
Yo los tengo “tuneados” unos 60 elementos de radiador y se nota bastante la diferencia. Se puede impulsar más bajo. Eso sí, el ruido me resulta algo molesto y cuando estoy en una habitación o lo tengo muy bajito o los apago.
 
jo, nos va a tocar pasar frio, porque el salon no lo subo de 18 grados... no se si subir a 55...
súbela, las calderas de combustión no funcionan igual que la aerotermia, eso que te pasa de que el agua circula mientras la caldera está apagada no pasa con mi aerotermia (hay otras que funcionan diferente) es decir, que si impulsa a 45 lo hace continuamente mientras calienta el agua, bajar la temperatura en una caldera de combustión te da una idea de lo que puedes conseguir, pero la aerotermia al no tener los continuos parones y arranques (si la pones del tamaño adecuado) te mantiene el confort mucho mejor

otra cosa que no has dicho es el número de horas que has tenido la calefacción a 45 grados, ten en cuenta que yo hoy por ejemplo la he tenido funcionando 20 horas ...

mi experiencia con los fancoils es que distribuyen mas rápido el calor, en habitaciones con techos normales o bajos se nota, en habitaciones con techos más altos de lo normal incluso perjudica, lo que yo no observo en ningún caso es que el consumo disminuya ni se pueda bajar la temperatura de impulsión, aunque otros usuarios sí dicen que lo hace, habría que medir consumos con los ventiladores encendidos y apagados en días con temperaturas similares para poder sacar conclusiones claras, yo como ahorro no los veo, pero sí para mejorar el confort en donde tengas déficit de elementos
 
sí, si ya está claro que no tira con esa temperatura, súbela... mi comentario iba más en el sentido contrario: no te confíes si mantuviera temperatura ya que podría ser debido al calor acumulado previamente en la estructura de la casa, muebles etc...
es cierto eso que dices, la casa mantiene una inercia, de forma que si por ejemplo pasas un día de mínimas de -1 a -5 apenas lo notas, pero si eso ocurre varios días seguidos la casa va perdiendo calor y hay que aumentar temperatura, al revés lo mismo, pequeños cambios de programación tardan normalmente más de un día en notarse de forma clara
 
súbela, las calderas de combustión no funcionan igual que la aerotermia, eso que te pasa de que el agua circula mientras la caldera está apagada no pasa con mi aerotermia (hay otras que funcionan diferente) es decir, que si impulsa a 45 lo hace continuamente mientras calienta el agua, bajar la temperatura en una caldera de combustión te da una idea de lo que puedes conseguir, pero la aerotermia al no tener los continuos parones y arranques (si la pones del tamaño adecuado) te mantiene el confort mucho mejor

otra cosa que no has dicho es el número de horas que has tenido la calefacción a 45 grados, ten en cuenta que yo hoy por ejemplo la he tenido funcionando 20 horas ...

mi experiencia con los fancoils es que distribuyen mas rápido el calor, en habitaciones con techos normales o bajos se nota, en habitaciones con techos más altos de lo normal incluso perjudica, lo que yo no observo en ningún caso es que el consumo disminuya ni se pueda bajar la temperatura de impulsión, aunque otros usuarios sí dicen que lo hace, habría que medir consumos con los ventiladores encendidos y apagados en días con temperaturas similares para poder sacar conclusiones claras, yo como ahorro no los veo, pero sí para mejorar el confort en donde tengas déficit de elementos
pues estuvo funcionando permanentemente salvo de 23:00 a 6:30 que baje la consigna para poder dormir a 19.5 grados. Hoy me han presupuestado creo que la tuya (Air Genia max 12) y que puede llegar a impulsar hasta 75 grados, por lo que con ella seguro que al menos tengo lo mismo que ahora con la calefacción de propano (que la tengo normalmente a 60-65 grados). pego los datos que he recogido.

horaimpulsionconsigna habitacion 1salonhabitacion 1habitacion 2
18:40​
46​
22,5​
17,7​
20​
19,6​
19:54​
46​
22,5​
17,9​
20,9​
19,5​
23:15​
46​
19.5​
18,6​
20,7​
20,1​
3:00​
46​
19,5​
17,4​
20​
19,3​
6:30​
46​
21​
16,1​
18,6​
18,2​
8:00​
46​
21​
16,7​
19,4​
18,6​
10:00​
46​
21​
17​
19,4​
18,9​
11:00​
46​
21​
17,1​
19,6​
19​
12:00​
46​
21​
17,1​
19,5​
19,1​
14:00​
55​
21​
17,2​
19,8​
19,4​
15:00​
55​
21​
17,9​
20​
19,8​
17:00​
55​
21​
19,3​
20,8​
20,7​
18:00​
55​
21​
19,1​
20,8​
21​
20:00​
55​
21​
19,4​
21,2​
21,3​
21:00​
55​
21​
20​
21,4​
21,4​
 
Es la zona que más energía demanda de la casa. Sería conveniente mejorar el aislamiento. Ganarías varios grados y tus consumos bajarían notablemente.
tengo pensado cerrar la terraza con cortina de cristal que es toda la fachada este del salon. pero no se si puedo hacer mucho más, que me recomiendas? las ventanas son antiguas(2000), pero son de pvc y doble cristal, creo que no están mal.. ¿no?
 
pues estuvo funcionando permanentemente salvo de 23:00 a 6:30 que baje la consigna para poder dormir a 19.5 grados. Hoy me han presupuestado creo que la tuya (Air Genia max 12) y que puede llegar a impulsar hasta 75 grados, por lo que con ella seguro que al menos tengo lo mismo que ahora con la calefacción de propano (que la tengo normalmente a 60-65 grados). pego los datos que he recogido.

horaimpulsionconsigna habitacion 1salonhabitacion 1habitacion 2
18:40​
46​
22,5​
17,7​
20​
19,6​
19:54​
46​
22,5​
17,9​
20,9​
19,5​
23:15​
46​
19.5​
18,6​
20,7​
20,1​
3:00​
46​
19,5​
17,4​
20​
19,3​
6:30​
46​
21​
16,1​
18,6​
18,2​
8:00​
46​
21​
16,7​
19,4​
18,6​
10:00​
46​
21​
17​
19,4​
18,9​
11:00​
46​
21​
17,1​
19,6​
19​
12:00​
46​
21​
17,1​
19,5​
19,1​
14:00​
55​
21​
17,2​
19,8​
19,4​
15:00​
55​
21​
17,9​
20​
19,8​
17:00​
55​
21​
19,3​
20,8​
20,7​
18:00​
55​
21​
19,1​
20,8​
21​
20:00​
55​
21​
19,4​
21,2​
21,3​
21:00​
55​
21​
20​
21,4​
21,4​
Yo como poco aumentaría los elementos del salón que es donde más temperatura necesitas.
Impulsando a 45°C haces que los radiadores emitan una tercera parte, por lo que no suele ser suficiente en invierno.
Tengo varias instalaciones funcionando a 55°C con la Genia Air Max 12 y 15 y el COP de enero supera 2,8...así que te aseguro que vas a ahorrar mucho.
 
Atrás
Arriba